Перейти к публикации
forum-okna.ru

Проблемы с ламинацией. Поделитесь опытом.


Рекомендованные сообщения

Спасибо за химический ликбез, про упаковку подозревал.

Маленький кусок в печку бросать не вариант, т.к. он и разогревается быстрее и это не показатель. Вот при каждом заказе и спрашиваю число дней после ламинации, хотя сейчас уже все в основном это запомнили.

 

Показатель будет, если появятся морщинки - пузырьки. Если всё ок, то с большой вероятностью проблем не будет и с гнутьём. А на расплаве кто-нибудь работает? Интересно, есть ли ещё клея, производители которых дают тоже 24 часа на вылежку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 67
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Показатель будет, если появятся морщинки - пузырьки. Если всё ок, то с большой вероятностью проблем не будет и с гнутьём. А на расплаве кто-нибудь работает? Интересно, есть ли ещё клея, производители которых дают тоже 24 часа на вылежку.

У нас на клее-расплаве ламинация, но на склад профиль заносится через 3-4дня, иначе при зачистке рвет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

К полиуретановому клею у меня отношение негативное. Сложен он для производства. Шланги необходимо чистить, сопло, печку, очиститель дорогой, да и с самим клеем проблем много было, включения например появились - необходимо всю упаковку дорабатывать. Кроме отсутствия растворителей - преимуществ не вижу. В свое время переделали даже установку с полиуретанового на полиэфирный клей. Новый ракельный узел изготавливали.

 

Ну это уже не так уж и мало. Есть и другие плюсы - максимальная скорость, меньшая цена в пересчёте на единицу изделия. В переработку можно пускать сразу же после линии и не складировать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...

Пленка на трубу ложится винтом, а стык пленки снизу со стороны колесиков и не возможно настроит ролики на стыке. На квадрате образуется складки с боковой стороны(ламинирую одна сторона основной вал другая сторона боковая регулировочными роликами)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какое у вас оборудование? Заламинировать трубу 360 гр довольно сложно, по возможности выложите фото ваших настроек, тогда смогу что нибудь подсказать, с углом 90гр проблем быть не должно, по возможности тоже выложите фото настройки...На наглядном примере проще обсуждать и давать советы

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрового время суток!

 

Сами ламинируем профиль есть праблемы:

1. При изготовлении арок возникают пузыри

2. Локальное не проклеивание особенно на перегибах.

 

Используем клейберит 257/250, Отвердитель 870.0, праймер 831.0.

Проверили пропорции (4% отвердителя), температурный режим (стол 50 град), толщину клея сухого остатка (30-35 микрон), отлежка до 2-х месяцев,

температура в помещении (20-22 град).

Не чего не помогает!!!

 

Где то вычитал что влажность воздуха важна, но покупать увлажнитель по моемому перебор.

 

Прошу помощи по данному вопросу.

 

Пузыри возникают только тогда, при условии нормальной работы оборудования, когда Вы не соблюдаете технологический процесс производства арок. Ламинированный профиль должен "вылежаться" минимум 21 день после нанесения покрытия при температуре в помещении не ниже 20 градусов цельсия.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пузыри возникают только тогда, при условии нормальной работы оборудования, когда Вы не соблюдаете технологический процесс производства арок. Ламинированный профиль должен "вылежаться" минимум 21 день после нанесения покрытия при температуре в помещении не ниже 20 градусов цельсия.
Этот вопрос у автора темы давно уже отпал, судя по общению с ним. Тут, как говорится, дело было не в бабине.. :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 7 months later...
Пузыри возникают только тогда, при условии нормальной работы оборудования, когда Вы не соблюдаете технологический процесс производства арок. Ламинированный профиль должен "вылежаться" минимум 21 день после нанесения покрытия при температуре в помещении не ниже 20 градусов цельсия.

 

21 день вылежки - это уже прошлый век. Для расплавов уже обычно достаточно 24 часов, максимум 72 часа, когда проблемы с влажностью зашкаливают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...
21 день вылежки - это уже прошлый век. Для расплавов уже обычно достаточно 24 часов, максимум 72 часа, когда проблемы с влажностью зашкаливают.

Ну то, что срок выдержки зависит от количества остаточного растворителя в клее - это понятно. Понятно и то, что в ПУР клее его нет совсем. Но а как же праймер? Он то никуда не делся. И при грунтовке фетрами на больших скоростях нет гарантии полного испарения растворителя с субстрата.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

при праймировании фетрами самое главное выдерживать температуру профиля перед заходом под основной вал ( не ниже 35 гр.), соблюдая данное условие будет вам гарантия полного испарения...в идеале конечно прогревать профиль нужно до 45 гр.

Изменено пользователем jafari83
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...

Я недавно работаю в ламинации,и хотелось бы узнать.От чего может вытягиваться пленка?Все ролики вроде бы нормальные,давят не очень сильно!Но на тонких пленках(золото,серебро,и т.д.)появляются поперечные полосы!Думал вал,заменил,но все равно все так же!А на днях даже на пленке дерева стали появляться вмятины и пузыри,очень часто и друг за дружкой!Температура и влажность на норме!Если кто знает или предпологает в чем проблема,подскажите!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может конечно не стандартная проверка, но попробуйте такой кусок профиля через дней 10 в печку для гибки профиля положить на штатной тем-ре на 8-10 минут, если эти полосы, вмятины и пузыри вздуются - то это скорее всего не промазывание профиля клеем и надо смотреть этот узел и сам клей. Чистота первого вала тоже важна.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

какое у вас оборудование? опишите технологию нанесения клея и праймирования...исходя из этой информации можно будет установить причину проблеммы

Изменено пользователем jafari83
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 weeks later...

Поднимем тему. Как известно, расплав при склеивании требователен к влажности и температуре. Кто как контролирует и поддерживает на необходимом уровне эти параметры? То есть - какие доп.нагреватели стояти (фены, лампы)? Как поддерживается влажность и пр. Желательно с фото.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.