НЕПРОФИ2010 Опубликовано: 24 января, 2010 Share Опубликовано: 24 января, 2010 Нужен проф. ответ. Профиль Rehau Sib, с\п 4-14-4-14-4, дом панельный, окно 3-ка стандартная со средней поворотно-откидной створкой, t 21С , влажность 43% в метре от окна , подоконник 1\2 ширины батареи, ПСУЛ, пароизоляция, пропенка все нормально. При наруж t -10С промерзли углы по низу, выдернули подоконник , нашли, где сифонит, заделали. При t -30 С опять вылез тот же букет проблем в увеличенном состоянии. промерзли углы откос=профиль=подоконник, с\п во льду на 1/3 ( регулировка створки по листу бумаги - о кей). Если кто действительно в теме отзовись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Палыч Опубликовано: 24 января, 2010 Share Опубликовано: 24 января, 2010 Нужен проф. ответ. Профиль Rehau Sib, с\п 4-14-4-14-4, дом панельный, окно 3-ка стандартная со средней поворотно-откидной створкой, t 21С , влажность 43% в метре от окна , подоконник 1\2 ширины батареи, ПСУЛ, пароизоляция, пропенка все нормально. При наруж t -10С промерзли углы по низу, выдернули подоконник , нашли, где сифонит, заделали. При t -30 С опять вылез тот же букет проблем в увеличенном состоянии. промерзли углы откос=профиль=подоконник, с\п во льду на 1/3 ( регулировка створки по листу бумаги - о кей). Если кто действительно в теме отзовись. Углы стены внутри не мокрые ? Скорее всего и раньше промерзали - для этого заказчик и менял. Может та-же тема - Всё та же надоевшая наледь на окнах, Но симптомы......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 января, 2010 Share Опубликовано: 24 января, 2010 Углы стены внутри не мокрые ? Скорее всего и раньше промерзали - для этого заказчик и менял. Может та-же тема - Всё та же надоевшая наледь на окнах, Но симптомы......... Тема та же, но топикстартер её не увидит Вопросы - размер подоконников,откосов? Что за откосы? Конструктив стены? Мерить температуру на всех поверхностях, думать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 января, 2010 Share Опубликовано: 24 января, 2010 .. пропенка все нормально. При наруж t -10С промерзли углы по низу, выдернули подоконник , нашли, где сифонит, заделали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 27 января, 2010 Share Опубликовано: 27 января, 2010 Вообще Sib с 40ым пакетом мы и в Сибири ставим, и если при этом отопитель хотя бы 50 градусов проблем вообще нет, так что смотрите монтаж либо стены в районе откосов. Откос в проеме цельнобетонный или со вставкой? Хорошо бы фото с приложением всех подробных замерров микроклимата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 января, 2010 Share Опубликовано: 27 января, 2010 (изменено) Нужен проф. ответ. Профиль Rehau Sib, с\п 4-14-4-14-4, дом панельный, окно 3-ка стандартная со средней поворотно-откидной створкой, t 21С , влажность 43% в метре от окна , подоконник 1\2 ширины батареи, ПСУЛ, пароизоляция, пропенка все нормально. При наруж t -10С промерзли углы по низу, выдернули подоконник , нашли, где сифонит, заделали. При t -30 С опять вылез тот же букет проблем в увеличенном состоянии. промерзли углы откос=профиль=подоконник, с\п во льду на 1/3 ( регулировка створки по листу бумаги - о кей). Если кто действительно в теме отзовись. ничего не написал какой сдвиг делали, или ставили плотно к четверти? от материала стен много зависит. и даже если стены Г... - все равно плохо пропенено. Сырость стен, продувание по щелям, подтекание - обязаны учитывать установщики. Собственно этим и отличается установщик окон от оконного "втыкальщика" возьмите тепловизор и получите картинку где промерзает - там и надо утеплять /см. аттач. /. Точнее вырезать старую пену под ноль, вычищать полностью проем и делать все заново. С обработкой кладки в проеме при необходимости. ИМХО нанесение бутиловой мастики в проем иногда приносит больше пользы чем самый грамонтый шов по ГОСТу. П.С. применение ленточек вовсе не избавит Вас от некачественного монтажа. А любому эксперту стоит только ковырнуть любой шов - чтобы с аргументами доказать что он не соответсвует ГОСТу, так что зря Вы ленточки лепили - не помогли они Вам. ИМХО я считаю что косяк - Ваш. ___________________________.pdf Изменено 27 января, 2010 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 27 января, 2010 Share Опубликовано: 27 января, 2010 да и влажность высокая для зимы. ну и по всей видимости опять плохо запенили))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НЕПРОФИ2010 Опубликовано: 28 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2010 ничего не написал какой сдвиг делали, или ставили плотно к четверти?от материала стен много зависит. и даже если стены Г... - все равно плохо пропенено. Сырость стен, продувание по щелям, подтекание - обязаны учитывать установщики. Собственно этим и отличается установщик окон от оконного "втыкальщика" возьмите тепловизор и получите картинку где промерзает - там и надо утеплять /см. аттач. /. Точнее вырезать старую пену под ноль, вычищать полностью проем и делать все заново. С обработкой кладки в проеме при необходимости. ИМХО нанесение бутиловой мастики в проем иногда приносит больше пользы чем самый грамонтый шов по ГОСТу. П.С. применение ленточек вовсе не избавит Вас от некачественного монтажа. А любому эксперту стоит только ковырнуть любой шов - чтобы с аргументами доказать что он не соответсвует ГОСТу, так что зря Вы ленточки лепили - не помогли они Вам. ИМХО я считаю что косяк - Ваш. Спасибо за ответ. Это наверно действительно "косяк" монтажа. Окно отстоит от четвертей на 0,5/1 см. Извиняюсь за невежество , поясните , что за зверь ТЕПЛОВИЗОР, где и почем можно взять. Действительно ли бутиловая мастика играет роль гидроизоляции? надо ли в данном случае штробить низ, если от подставочника до стены 1,5/2 см.? p.s. по поводу Псула согласен, единственный его плюс - удерживает пену от расширения наружу.Не понял по поводу экспертов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НЕПРОФИ2010 Опубликовано: 28 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2010 Тема та же, но топикстартер её не увидит Вопросы - размер подоконников,откосов? Что за откосы? Конструктив стены? Мерить температуру на всех поверхностях, думать... дом 9-этажный панельный, 2 ой этаж, откосы сендвич 10 мм, подоконник 250 мм, извините что это "топикстартер" Углы стены внутри не мокрые ? Скорее всего и раньше промерзали - для этого заказчик и менял. Может та-же тема - Всё та же надоевшая наледь на окнах, Но симптомы......... подьезд посередине дома, стены сухие,наледь появилась при опред. напр ветра ???????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НЕПРОФИ2010 Опубликовано: 28 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2010 Вообще Sib с 40ым пакетом мы и в Сибири ставим, и если при этом отопитель хотя бы 50 градусов проблем вообще нет, так что смотрите монтаж либо стены в районе откосов. Откос в проеме цельнобетонный или со вставкой? Хорошо бы фото с приложением всех подробных замерров микроклимата мне тоже нравиться sib, но с середины года поставщик поменял подставочник и большая часть "косяков" именно на эти конструкции, ???????? Да, кстати, проеме цельнобетонный . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 28 января, 2010 Share Опубликовано: 28 января, 2010 поменял подставочник а вы выкиньте его... в сибири никто его не использует, ибо промерзает по нему... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НЕПРОФИ2010 Опубликовано: 28 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2010 а вы выкиньте его... в сибири никто его не использует, ибо промерзает по нему... маленькое уточнение - к чему крутите отлив?, подоконник?. эксперементировали -засверливали подставочник и наполняли его пеной. помогло в одном случае прекратилось образование конденсата по низу стеклопакета .Кстати дренажка в конкретном случае выполнена внизу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НЕПРОФИ2010 Опубликовано: 30 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2010 Углы стены внутри не мокрые ? Скорее всего и раньше промерзали - для этого заказчик и менял. Может та-же тема - Всё та же надоевшая наледь на окнах, Но симптомы......... поможет ли перенос окна на несколько см. ближе в комнату. Стены сырые после ремонта швов между плитами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 30 января, 2010 Share Опубликовано: 30 января, 2010 возьмите тепловизор и получите картинку где промерзает - там и надо утеплять /см. аттач. /. Посмотрел картинку и понял что это мечта А каким прибором делали? Если судить по тому что окно полностью не влазит , то это наверное что то маленькое и дешевое (5-6 тысяч евров)? Или это полноразмерная и полнофункциональная хренотенька за 30 тысяч евров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Палыч Опубликовано: 30 января, 2010 Share Опубликовано: 30 января, 2010 Стены сырые после ремонта швов между плитами. переведи - не понял поможет ли перенос окна на несколько см. ближе в комнату. думаю нет , но после демонтажа появится возможность определения 1.влажности пены хотя бы визуально и 2.стен проема - засверлись по низу и сбоку - если сильно влажная стена сразу увидишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 января, 2010 Share Опубликовано: 30 января, 2010 ...А каким прибором делали? Если судить по тому что окно полностью не влазит , то это наверное что то маленькое и дешевое (5-6 тысяч евров)? ... Тепловизор строительный. от 150 тонн деревянных. марку не знаю. там телефончик хозяина - хочешь - позвони - спроси. за съемку берет от 500 руп. Одного его на весь Н-ск хватает - без дела не сидит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex 2009 Опубликовано: 30 января, 2010 Share Опубликовано: 30 января, 2010 переведи - не понял думаю нет , но после демонтажа появится возможность определения 1.влажности пены хотя бы визуально и 2.стен проема - засверлись по низу и сбоку - если сильно влажная стена сразу увидишь. влажная- значит промерзает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 31 января, 2010 Share Опубликовано: 31 января, 2010 маленькое уточнение - к чему крутите отлив?, подоконник?. эксперементировали -засверливали подставочник и наполняли его пеной. помогло в одном случае прекратилось образование конденсата по низу стеклопакета .Кстати дренажка в конкретном случае выполнена внизу к раме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex 2009 Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 к раме рад бы , но тогда отлив будет над дренажками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 рад бы , но тогда отлив будет над дренажками Вырежьте в полке отлива отверстия под дренаж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Вы поосторожнее там... с советами - а то потом скажут что Вы насоветовали и к ответу за базар... А то прикрутит како-ть "деятель" отлив к раме а через 4 года пена в пыль и сквозное продувание через подоконник - а он "мне на форуме профессионалы насоветовали" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 рад бы , но тогда отлив будет над дренажками небудет вообщем на самом деле не зная как лучше не экспериментировать, там своих нюансов много Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex 2009 Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Вырежьте в полке отлива отверстия под дренаж Большое спасибо, понятно. Как посоветуете: если наружний слой монтажного шва закрыт ПСУЛом и пена закрыта, а клиент просит заштукатурить наружние откосы , чем обернется уступка пожеланию клиента? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Большое спасибо, понятно. Как посоветуете: если наружний слой монтажного шва закрыт ПСУЛом и пена закрыта, а клиент просит заштукатурить наружние откосы , чем обернется уступка пожеланию клиента? Ничем. Красиво будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.