Перейти к публикации
forum-okna.ru

Подскажите по СП с взрывобезопасной пленкой


cartmen

Рекомендованные сообщения

Доброго дня!

Уважаемые профессионалы, помогите советом.

Получили мы заказ на изготовление СП с взрывобезопасной пленкой.

С установкой пленки на стекло проблем нет - это наша профильная (сертифицированная) деятельность. Заказ на СП будем размещать у смежников (кому интересно - отзовитесь))).

Сложность вот в чем.

Формулу СП заказчик оставил на наше усмотрение. Обозначили только толщину СП - 38мм.

Первая мысль, родившаяся в голове непрофессионала - 4х28хпл.6. Непосредственно вопросы:

Насколько такая формула реальна? (Существует ли спейсер шириной 28 мм.?)

Место использования СП - Волгоград. Однокамерного СП им зимой будет достаточно? (Может им внутренним стеклом К, или I предложить?)

У четырех пакетов габариты 2290х800 (входные двери). Не великоват размерчик? Может по высоте пополам поделить?

У шести пакетов габариты 1300х1200. Опять таки размерчик смущает))) Или смущает напрасно?

Просветите, плиз.

Если заказ на СП интересен, последний размер СП 1000х800 (таких два). Всего 12 шт.

Заранее благодарен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Защитная пленка по классу К4 клеится на стеклопакет изнутри помещения в зависимости от формулы стеклопакета. Ставится либо 112 мкм либо 200 мкм. Данная деятельность сертифицируется: требуется допуск работ по защитному остеклению, сертификат испытаний на К4. Для сдачи объекта в МЧС оформляется паспорт взрывобезопасности, если указанный объем составляет 100% остекления фасада.

Не знаю насчет Волгограда, а для Москвы Ro должно быть не меньше 0,55; поэтому возможная формула если надо уложиться в 38мм: 4-12-4-14-4И (не менее 0,68 по ГОСТ 24866-99 Таблица А.1)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго дня!

Уважаемые профессионалы, помогите советом.

Получили мы заказ на изготовление СП с взрывобезопасной пленкой.

С установкой пленки на стекло проблем нет - это наша профильная (сертифицированная) деятельность. Заказ на СП будем размещать у смежников (кому интересно - отзовитесь))).

Сложность вот в чем.

Формулу СП заказчик оставил на наше усмотрение. Обозначили только толщину СП - 38мм.

Первая мысль, родившаяся в голове непрофессионала - 4х28хпл.6. Непосредственно вопросы:

Насколько такая формула реальна? (Существует ли спейсер шириной 28 мм.?)

Место использования СП - Волгоград. Однокамерного СП им зимой будет достаточно? (Может им внутренним стеклом К, или I предложить?)

У четырех пакетов габариты 2290х800 (входные двери). Не великоват размерчик? Может по высоте пополам поделить?

У шести пакетов габариты 1300х1200. Опять таки размерчик смущает))) Или смущает напрасно?

Просветите, плиз.

Если заказ на СП интересен, последний размер СП 1000х800 (таких два). Всего 12 шт.

Заранее благодарен.

 

Отправил личное сообщение, взгляните...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Защитная пленка по классу К4 клеится на стеклопакет изнутри помещения в зависимости от формулы стеклопакета. Ставится либо 112 мкм либо 200 мкм. Данная деятельность сертифицируется: требуется допуск работ по защитному остеклению, сертификат испытаний на К4. Для сдачи объекта в МЧС оформляется паспорт взрывобезопасности, если указанный объем составляет 100% остекления фасада.

Не знаю насчет Волгограда, а для Москвы Ro должно быть не меньше 0,55; поэтому возможная формула если надо уложиться в 38мм: 4-12-4-14-4И (не менее 0,68 по ГОСТ 24866-99 Таблица А.1)

Спасибо за ответ.

Позвольте уточнить.

Защитная пленка по классу К4 ставится на стекло со стороны, противоположной возможному воздействию, не зависимо от фомулы стеклопакета. На стадии изготовления стеклопакета пленка может ставится и на внешнее стекло СП изнутри. Кстати, в межстекольном пространстве она чувствует себя лучше всего))).

По классу защиты К4, пленка 112 мкм. ставится только на триплекс или на каленое стекло толщиной до 6 мм. (пп. 4.6, 4.7 СТТ 45-1 2007 г.)

Помимо "Паспорта взрывобезопасного остекления объекта" заказчику может выдаваться "Акт поэтапного выполнения работ". Как раз в том случае, если пленка ставится не на всю поверхность остекления сразу. Например: если большой объем дробится на этапы, или в одном здании несколько собственников. Такой акт также является номерным документом и ставится на учет в МЧС России по городу Москве.

С лицензией и сертификатами у нас все в порядке))) Мы стеклопакеты делать не умеем)))

Отсюда и вопросы.

Волнует большой размер СП.

Еще раз спасибо, Таблицу А.1 посмотрю.

 

Отправил личное сообщение, взгляните...

Спасибо, позвоню.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почитайте внимательно СТТ 45-1 2007 г. Пункт 4.4 как раз про стеклопакет и про то, где должна находиться пленка по классу защиты К4

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 9 years later...

День добрый, коллеги.

Актуальный для меня вопрос. Делаем остекление на АЗС, изготовили пакеты с пленкой на внутреннем стекле, но наклеена изнутри пакета (внутри пакета).  И теперь как пакет не крути, получается плохо.

Можете дать ссылку на документ СТт-45-1 никак не могу найти его в инете. Заранее благодарен

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.