cartmen Опубликовано: 7 сентября, 2009 Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Доброго дня! Уважаемые профессионалы, помогите советом. Получили мы заказ на изготовление СП с взрывобезопасной пленкой. С установкой пленки на стекло проблем нет - это наша профильная (сертифицированная) деятельность. Заказ на СП будем размещать у смежников (кому интересно - отзовитесь))). Сложность вот в чем. Формулу СП заказчик оставил на наше усмотрение. Обозначили только толщину СП - 38мм. Первая мысль, родившаяся в голове непрофессионала - 4х28хпл.6. Непосредственно вопросы: Насколько такая формула реальна? (Существует ли спейсер шириной 28 мм.?) Место использования СП - Волгоград. Однокамерного СП им зимой будет достаточно? (Может им внутренним стеклом К, или I предложить?) У четырех пакетов габариты 2290х800 (входные двери). Не великоват размерчик? Может по высоте пополам поделить? У шести пакетов габариты 1300х1200. Опять таки размерчик смущает))) Или смущает напрасно? Просветите, плиз. Если заказ на СП интересен, последний размер СП 1000х800 (таких два). Всего 12 шт. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 7 сентября, 2009 Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Защитная пленка по классу К4 клеится на стеклопакет изнутри помещения в зависимости от формулы стеклопакета. Ставится либо 112 мкм либо 200 мкм. Данная деятельность сертифицируется: требуется допуск работ по защитному остеклению, сертификат испытаний на К4. Для сдачи объекта в МЧС оформляется паспорт взрывобезопасности, если указанный объем составляет 100% остекления фасада. Не знаю насчет Волгограда, а для Москвы Ro должно быть не меньше 0,55; поэтому возможная формула если надо уложиться в 38мм: 4-12-4-14-4И (не менее 0,68 по ГОСТ 24866-99 Таблица А.1) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 7 сентября, 2009 Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Доброго дня!Уважаемые профессионалы, помогите советом. Получили мы заказ на изготовление СП с взрывобезопасной пленкой. С установкой пленки на стекло проблем нет - это наша профильная (сертифицированная) деятельность. Заказ на СП будем размещать у смежников (кому интересно - отзовитесь))). Сложность вот в чем. Формулу СП заказчик оставил на наше усмотрение. Обозначили только толщину СП - 38мм. Первая мысль, родившаяся в голове непрофессионала - 4х28хпл.6. Непосредственно вопросы: Насколько такая формула реальна? (Существует ли спейсер шириной 28 мм.?) Место использования СП - Волгоград. Однокамерного СП им зимой будет достаточно? (Может им внутренним стеклом К, или I предложить?) У четырех пакетов габариты 2290х800 (входные двери). Не великоват размерчик? Может по высоте пополам поделить? У шести пакетов габариты 1300х1200. Опять таки размерчик смущает))) Или смущает напрасно? Просветите, плиз. Если заказ на СП интересен, последний размер СП 1000х800 (таких два). Всего 12 шт. Заранее благодарен. Отправил личное сообщение, взгляните... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cartmen Опубликовано: 7 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Защитная пленка по классу К4 клеится на стеклопакет изнутри помещения в зависимости от формулы стеклопакета. Ставится либо 112 мкм либо 200 мкм. Данная деятельность сертифицируется: требуется допуск работ по защитному остеклению, сертификат испытаний на К4. Для сдачи объекта в МЧС оформляется паспорт взрывобезопасности, если указанный объем составляет 100% остекления фасада.Не знаю насчет Волгограда, а для Москвы Ro должно быть не меньше 0,55; поэтому возможная формула если надо уложиться в 38мм: 4-12-4-14-4И (не менее 0,68 по ГОСТ 24866-99 Таблица А.1) Спасибо за ответ. Позвольте уточнить. Защитная пленка по классу К4 ставится на стекло со стороны, противоположной возможному воздействию, не зависимо от фомулы стеклопакета. На стадии изготовления стеклопакета пленка может ставится и на внешнее стекло СП изнутри. Кстати, в межстекольном пространстве она чувствует себя лучше всего))). По классу защиты К4, пленка 112 мкм. ставится только на триплекс или на каленое стекло толщиной до 6 мм. (пп. 4.6, 4.7 СТТ 45-1 2007 г.) Помимо "Паспорта взрывобезопасного остекления объекта" заказчику может выдаваться "Акт поэтапного выполнения работ". Как раз в том случае, если пленка ставится не на всю поверхность остекления сразу. Например: если большой объем дробится на этапы, или в одном здании несколько собственников. Такой акт также является номерным документом и ставится на учет в МЧС России по городу Москве. С лицензией и сертификатами у нас все в порядке))) Мы стеклопакеты делать не умеем))) Отсюда и вопросы. Волнует большой размер СП. Еще раз спасибо, Таблицу А.1 посмотрю. Отправил личное сообщение, взгляните... Спасибо, позвоню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 8 сентября, 2009 Share Опубликовано: 8 сентября, 2009 Почитайте внимательно СТТ 45-1 2007 г. Пункт 4.4 как раз про стеклопакет и про то, где должна находиться пленка по классу защиты К4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 8 сентября, 2009 Share Опубликовано: 8 сентября, 2009 А по поводу "Акта поэтапного выполнения работ" совершенно с вами согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
po_chta Опубликовано: 28 октября, 2018 Share Опубликовано: 28 октября, 2018 День добрый, коллеги. Актуальный для меня вопрос. Делаем остекление на АЗС, изготовили пакеты с пленкой на внутреннем стекле, но наклеена изнутри пакета (внутри пакета). И теперь как пакет не крути, получается плохо. Можете дать ссылку на документ СТт-45-1 никак не могу найти его в инете. Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...