Перейти к публикации
forum-okna.ru

С 1.01.2010 в Беларуси Ro=1


Рекомендованные сообщения

C 1.01.2010г. у нас, в Беларуси, вводится коэффициент сопротивления теплопередаче для оконных конструкций= 1, сейчас 0.6.

Подскажите, пожалуйста, сочетанием каких профильных систем и СПК оптимальнее достигнуть такого показателя.

 

Заранее благодарю всех откликнувшихся!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



160 просмотров, 0 ответов. Это понты или незнание вопроса?

это не понты.

это тиссен-фаворит с 40 сендвичем без армирования.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это скорбное сочуственное молчание.

Еще какое скорбное :huh: При обращении в компетентные сертифицирующие органы никакого определенного ответа вообще не дали- ссылки на экономию энергоносителей, борьбу за качество и рекомендации лучше работать и перенимать опыт немецких оконщиков- туфта, одним словом. при этом понятие здравого смысла как в определении достижения Rо=1, так и в обеспечении недерогим жильем (а при наличии экономического спада окна будут по стоимости золотые), молчание плавно перерастает в угнетающее и зловещее. В веселое время живем! :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подскажите, пожалуйста, сочетанием каких профильных систем и СПК оптимальнее достигнуть такого показателя.

Давно видел у Брюгмана в каталогн широченную раму с двумя створками. Предлагалось для ОСОБО жестких условий Сибири и Крайнего Севера, но не пошло...Оказалось, что в Беларуси идея может воплотиться в жизнь! :huh:

 

P.S. Скока будет стоить окно и ВЕСИТЬ окно с честным R=1?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

C 1.01.2010г. у нас, в Беларуси, вводится коэффициент сопротивления теплопередаче для оконных конструкций= 1, сейчас 0.6...

Насколько мне известно, этот показатель вводится с 01.07.2009 г.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мужайтесь, братья-славяне!

Очередной пример тупого рвения чиновников. И "впереди планеты всей" - лишь горькая ирония. Поскольку "планета" совсем не так прямолинейно решает вопросы энергосбережения, наиболее актуальные в современном строительстве (безопасность само собой).

Возьмем Францию, с энергоносителями просто беда, за все приходится платить, все приходится считать...Как?

Проблема КОМПЛЕКСНАЯ, считать надо все. И все должно быть взаимоувязано. И важен конечный потребительский результат, в случае энергосбережения жилого дома это количество тепла, требуемого на обогрев одного кв.м. в течение года. Например, "трехлитровый дом" - три литра солярки в год на кв.м.

С какой стати окна должны иметь именно 1 кв.м град/Вт? С какого потолка? А если я другими способами обеспечу нормативное энергопотребление дома?

Посмотрите, кому интересно, как НАДО комплексно решать эту проблему.

Термические_нормы_и_правила2000.pdf

 

П.С. Все сказанное не означает, что я против теплых окон :huh:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Попробую Вам помочь.

 

Приведу примеры.Профиль будет VEKA,со стекло пакетами которе используем мы.

 

К примеру возьмем стандартное окно поворотно-откидное размеров 1400 х 1400.

 

5-ти камерная система 70мм.С коэффициентом теплопроводности пакета U=0,6 либо R=1,6

 

Общий коэффициент теплопроводности всего окна получается U=0,98 либо R=1,02

 

К размерам 1200 х 1200 стекло пакет с такими характеристиками не подойдет ,так как коэффициент теплопередачи всего окна получается U=1,04 либо R=0,96

 

Для таких размеров подойдет сткло пакет ,где коэффициент теплопередачи U=0,5 либо R=2,0,коэффициент теплопередачи всего окна получается U=0,92 либо R=1,08

Считаю,что для 5-ти камерной системы оптимальные варианты пакетов с коэффициентом теплопередачи U=0,5 и U=0,4 либо R=2,0 и R=2,5

 

 

 

Возьмем 6-ти камерную систему Alphaline 90 90мм c термо вставкой.С коэффициентом теплопроводности пакета U=0,7 либо R=1,43

 

Окно-поворотно откидное 1400 х 1400.Общий коэффициент теплопроводности всего окна получается U=0,98 либо R=1,02

 

К размерам 1200 х 1200 стекло пакет с такими характеристиками не подойдет ,так как коэффициент теплопередачи всего окна получается U=1,02 либо R=0,98

Для таких размеров подойдет сткло пакет ,где коэффициент теплопередачи U=0,6 либо R=1,66,коэффициент теплопередачи всего окна получается U=0,90 либо R=1,11

 

Считаю,что для 6-ти камерной системы с термо всавкой оптимальные варианты пакетов с коэффициентом теплопередачи U=0,6,U=0,5 и U=0,4 либо R=1,66,R=2,0 и R=2,5

 

 

(данные соответствуют PN-EN ISO 10077-1 )

Изменено пользователем auristila
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Считаю,что для 5-ти камерной системы оптимальные варианты пакетов с коэффициентом теплопередачи U=0,5 и U=0,4 либо R=2,0 и R=2,5

Эк у Вас лихо-то получается про "R=2.5". А формулу такого пакета можно узнать? Без серт. испытаний, хотя бы чтоб расчетным путем получилась?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

информаця непрверенная!! совсем нереальная ИМХО!!!

 

но один лектор при прведении курсов повышения сертификации обмолвился о стеклопакетах следующего вида, разработанных в ЮСЕ:

стекло (или что то светопрозрачное) 1мм+заполнение 1 мм стекл. шариками, выполняющими роль дистанционной рамки по всей плоскости стекла+1мм + ОТКАЧКА ВОЗДУХА. слипания нет из-за заполнения, теплопроводность из-за создания вакуума между стеклами очень низкая, близка к нулю.

может кто то слышал про данную технологию? и в Белоруссии лоббируется что-то похожее.

 

Провторяю, за что купил, за то и продаю, извините если вызову споры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

информаця непрверенная!! совсем нереальная ИМХО!!!

 

но один лектор при прведении курсов повышения сертификации обмолвился о стеклопакетах следующего вида, разработанных в ЮСЕ:

стекло (или что то светопрозрачное) 1мм+заполнение 1 мм стекл. шариками, выполняющими роль дистанционной рамки по всей плоскости стекла+1мм + ОТКАЧКА ВОЗДУХА. слипания нет из-за заполнения, теплопроводность из-за создания вакуума между стеклами очень низкая, близка к нулю.

может кто то слышал про данную технологию? и в Белоруссии лоббируется что-то похожее.

 

Провторяю, за что купил, за то и продаю, извините если вызову споры.

Че-то похоже на на калейдоском. Коэффициент стекла в ваккууме не равен единице, значит стеклянные шарики будут рассеивать свет. Фигня получается

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Предлагаю рассчитать различные комбинации стандартного оконного блока

Приведенное сопротивление теплопередачи для оконного блока считаем по формуле

 

post-1288-1237280680_thumb.jpg

 

где

Foс и F пер - площади остекления и непрозрачной части (рамы и переплета), м 2,

RO ос - сопротивление теплопередаче остекления, (м2 °С)/ Вт,

R0 пер - сопротивление теплопередаче непрозрачной части (рамы и переплета), (м2 °С)/ Вт.

Если фиксируем Ro равным 1,0 м2 (м2 °С)/ Вт, по требования Белоруссии.

Выбираем самый эффективный стеклопакет из известных это 0,86. (м2 °С)/ Вт,

Подставляем эти значения в формулу и получаем, что Ro для профиля стандартного окна размерами 1,45 на 1,42, где

F пер= 0,56 м2, площадь с/п Foс= 1,50м2 .

Получем искомое значение Ro для профиля 1,54 (м2 °С)/ Вт. Насколько это выполнимо? И сколько это будет стоить такое окно?

Если использовать профиль ПРОПЛЕКС ПРЕМИУМ где значение Ro =0,84(м2 °С)/ Вт, то после расчета получим что стеклопакет должен иметь приведенное сопротивление не менее 1,1 (м2 °С)/ Вт!!!

Изменено пользователем link1000
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Veka TopLine Plus + самый энергоэффективный стеклопакет. Но это маразм вообще-то. Беларусь уже переехала за полярный круг? Совсем отстал от жизни с этой работой...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Veka TopLine Plus + самый энергоэффективный стеклопакет. Но это маразм вообще-то. Беларусь уже переехала за полярный круг? Совсем отстал от жизни с этой работой...

Стеклопакеты имени Veka ??? Хоть значение Ro сообщите. Я то же видимо отстал от жизни - чтобы стеклопакет называли именем профиля, я думал что все по старому, по ГОСТу типа 4М-16-4И. Коллеги пока не поздно разбирайте стеклопакеты и давайте им свои имена, на всех не хватит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стеклопакеты имени Veka ??? Хоть значение Ro сообщите. Я то же видимо отстал от жизни - чтобы стеклопакет называли именем профиля, я думал что все по старому, по ГОСТу типа 4М-16-4И. Коллеги пока не поздно разбирайте стеклопакеты и давайте им свои имена, на всех не хватит.

Читайте внимательнее!!! Перевожу для ВАС. ВЕКА ТОПЛАЙН ПЛЮС (Это профильная система Ro 1,31 ) ПЛЮС САМЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ (какой сможете придумать)

Изменено пользователем Techno chief
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На сайте http://www.veka.ru/index.php?pg=toplineplus

"Использование двухкамерного стеклопакета (до 44 мм) позволяет добиться коэффициента сопротивления теплопередаче в пределах 1 W/m2 K. Следствие этого - существенное снижение энергорасходов, уменьшение выделения CO2 в атмосферу." Ro приблизительно =1/K. Откуда 1,31 м2С/Вт?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Следствие этого - уменьшение выделения CO2 в атмосферу.

 

Простите мою неосведомлённость - это каким мес образом выделяет углекислый газ у окна и в каких количествах???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Простите мою неосведомлённость - это каким мес образом выделяет углекислый газ у окна и в каких количествах???

Я цитировал и привел ссылку, там все и про углекислый газ в том числе

 

http://www.veka.ru/index.php?pg=toplineplus

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Предлагаю рассчитать различные комбинации стандартного оконного блока

Приведенное сопротивление теплопередачи для оконного блока считаем по формуле

 

post-1288-1237280680_thumb.jpg

 

где

Foс и F пер - площади остекления и непрозрачной части (рамы и переплета), м 2,

RO ос - сопротивление теплопередаче остекления, (м2 °С)/ Вт,

R0 пер - сопротивление теплопередаче непрозрачной части (рамы и переплета), (м2 °С)/ Вт.

Если фиксируем Ro равным 1,0 м2 (м2 °С)/ Вт, по требования Белоруссии.

Выбираем самый эффективный стеклопакет из известных это 0,86. (м2 °С)/ Вт,

Подставляем эти значения в формулу и получаем, что Ro для профиля стандартного окна размерами 1,45 на 1,42, где

F пер= 0,56 м2, площадь с/п Foс= 1,50м2 .

Получем искомое значение Ro для профиля 1,54 (м2 °С)/ Вт. Насколько это выполнимо? И сколько это будет стоить такое окно?

Если использовать профиль ПРОПЛЕКС ПРЕМИУМ где значение Ro =0,84(м2 °С)/ Вт, то после расчета получим что стеклопакет должен иметь приведенное сопротивление не менее 1,1 (м2 °С)/ Вт!!!

 

Фомула неправильная :rolleyes:

Вот если вместо R подставить U - будет правильно :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.