Приветствую, уважаемые!

 

С нашими дилерами судится заказчик. Поздно привезли, не так смонтировали, не такие откосы и т.д.

К нам как к производителям одна претензия. Диагонали створок из-за расклинивания стеклопакета ессно разные. Профиль Тиссен Фаворит. Стеклопакеты 6х16х4х12х4 - 42 мм. Створки примерно 1100х1200, разность диагоналей после вытяжки составила от 5 до 9 мм, это заказчику не нравится, ссылается на ГОСТ где как вы знаете сказано про 2-3 мм. Обычные створки 650х1300 померил, так примерно и выходит, а эти здоровые... Чем мотивировать не нашёл. Мировой судья вроде даже понял технологию расклинивания :rolleyes: , но говорит "дайте официальную ссылку, что диагонали и должны быть разными" ;)

Не хотели мы такие створки, да ещё с такими стеклопакетами делать, но дилеры упросили

Вроде обсуждали уже такую тему?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Про "структурку" :D мы думали.

Ну, а по-существу, значит никаких отмазок нет реальных? Неужели никто из системодателей не прописал сей момент в своей документации...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Про "структурку" :D мы думали.

Ну, а по-существу, значит никаких отмазок нет реальных? Неужели никто из системодателей не прописал сей момент в своей документации...

 

А причем тут "никто из...", если у Вас Фаворит?

Зачем вытягивали 5-9мм? Раму покосило? Монтажники виноваты - какие вопросы к изготовителю?

Квадратное в квадратном всегда лучше, чем ромбик в трапеции... :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:D Ну судье-то фиолетово, Тиссен или Функе, лишь бы было указание, что разность возможна.

А вы хотите сказать, что у большинства створочки после вытяжки прямоугольные :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А вы хотите сказать, что у большинства створочки после вытяжки прямоугольные :D

Да нет, конечно! Но 5-9 мм это куда?! И главное, зачем?! Как монтировать-то? Когда вытягиваешь на горизонтальном столе, то 3-5 мм предел, а если на стенде, то еще меньше...По-моему, вы перестарались...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да нет, конечно! Но 5-9 мм это куда?! И главное, зачем?! Как монтировать-то? Когда вытягиваешь на горизонтальном столе, то 3-5 мм предел, а если на стенде, то еще меньше...По-моему, вы перестарались...

Створка большая.

Пакет тяжелый.

Правильно расклинили - дольше не провиснет.

Как доказать судье правоту незнаю.

ИМХО Выход в объяснении клиенту последствия приведения створки в соответствии с ГОСТ. Думаю оценив перспективы разумный человек согласится с тем решением которое реализовано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я ПВХ окнами занимаюсь всего год и не такой великий спец, но по физике у меня всегда было 5 поэтому выскажу свое мнение. По моему всетаки неправильно расклинен стеклопакет. При правильном диагональном расклинивании силы распределены по горизонтали и только подкладка возле петли держит вертикальную нагрузку. Чтобы ушла диагональ нужна сила действующая на нижний угол там где ручка, а её просто нет. При слишком тяжелом пакете скорее створка треснет но диагональ никуда не денется.

Или еще может диагональ на самом пакете проё..на.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я ПВХ окнами занимаюсь всего год и не такой великий спец, но по физике у меня всегда было 5 поэтому выскажу свое мнение. По моему всетаки неправильно расклинен стеклопакет. При правильном диагональном расклинивании силы распределены по горизонтали и только подкладка возле петли держит вертикальную нагрузку. Чтобы ушла диагональ нужна сила действующая на нижний угол там где ручка, а её просто нет. При слишком тяжелом пакете скорее створка треснет но диагональ никуда не денется.

Или еще может диагональ на самом пакете проё..на.

Пожалуйста, если не затруднит, в личку скинте схему распростределения нагрузки, как вы ее видите. Допускаю, что был неправ.

Но на практике - миенно Тиссен Фоварит на фурнитуре WH провисал и при меньшем размере.

Изменено пользователем Анатолий Поварницын
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При правильном диагональном расклинивании силы распределены по горизонтали и только подкладка возле петли держит вертикальную нагрузку. Чтобы ушла диагональ нужна сила действующая на нижний угол там где ручка, а её просто нет.

:) Да, всю вертикальную нагрузку держит нижняя подкладка возле петли.

А диагональ преспокойно уходит, от давления верхней подкладки в верхнюю часть створки. Стеклопакет же несжимаем. Вот эта сила и действует на нижний угол притягивая его вверх. Попросту говоря, если у вас в районе нижней петли расстояние от фальца до стеклопакета 7 мм, то под ручкой такое расстояние 4 мм. Вот вам и параллелограмм.

Или мы про разные вещи говорим?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так у вас диагональ еще и вверх ушла?. ТАк поставте верхнюю подкладку потоньше а нижнюю потолще.

Короче вот я нарисовал как мы делаем.

post-20027-1237055339_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так у вас диагональ еще и вверх ушла?. ТАк поставте верхнюю подкладку потоньше а нижнюю потолще.

Короче вот я нарисовал как мы делаем.

Да тут вопрос не технический. Тут вопрос как не признать свою вину и на что сослаться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас окна стеклятся на стенде и "остекляльщик" вставляет сверху ровно столько подкладок, сколько необходимо для устранения "шёрканья" створки в районе нижнего зацепа. Видимо тут и было необходимо столько "насовать" :) , чтобы устранить трение. А монтажникам вообще нет никакой надобности лезть в расклинивание створки, если на стенде всё правильно сделано.

Вообще насколько я понимаю, чем больше створка, тем больше разность диагоналей.

Вы учтите ещё одно - при такой разнице диагоналей верхний угол отнюдь не начинает шёркать за верхнюю часть рамы. Все зазоры в пределах нормы.

Изменено пользователем Евгений
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да тут вопрос не технический. Тут вопрос как не признать свою вину и на что сослаться.

 

Это точно - вопрос не технический :D , отмазка нужна :D . А нет её...

Но пообщаться на тему расклинивания стеклопакетов тоже полезно.

Вообще я дилерам посоветовал попасть в зал суда до начала заседания и створочки промерить. Наверняка разница будет, а потом сказать, что вот мол тут створочки-то нормального размера, а этот фыргант во-о-о-о какие заказал. Если в суде разница 2-3 мм, то при таких размерах створок и 8 нормально...

Самое главное, что этот заказчик никого к себе не пускает, денег им только половину выплатил, да и те собирается забрать обратно :)

Экстремист короче...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Экстремист короче...

Так вот оно где собака порылась... 100 % предоплаты рулит. Кстати к тем у кого 100% предоплаты и экстремисты ходют реже :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приветствую, уважаемые!

 

С нашими дилерами судится заказчик. Поздно привезли, не так смонтировали, не такие откосы и т.д.

К нам как к производителям одна претензия. Диагонали створок из-за расклинивания стеклопакета ессно разные.

 

У нас точно такая же ситуация, похоже эксперты ОЗПП нашли слабое место в оконных конструкциях. Мы точно так же растягиваем створки (особенно больших размеров), тут уж никуда не денешься, если диагональ слабо растянуть, то створка через некоторое время провиснет, как бы в теории не утверждалось обратное.

В качестве объяснения для суда мы говорим приблизительно следующее: «Разность длин диагоналей величина регулируемая. Со временем, створка, закрепленная консольно, провисает, это происходит вследствие естественных физических причин и разность длин диагоналей меняется. Но так, как данный факт давно известен, то существуют специальные средства, для регулировки подобных случаев». И предлагаем «отрегулировать» створки (т.е. перестеклить).

Евгений, поделитесь информацией – какой вы нашли выход?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас точно такая же ситуация, похоже эксперты ОЗПП нашли слабое место в оконных конструкциях. Мы точно так же растягиваем створки (особенно больших размеров), тут уж никуда не денешься, если диагональ слабо растянуть, то створка через некоторое время провиснет, как бы в теории не утверждалось обратное.

В качестве объяснения для суда мы говорим приблизительно следующее: «Разность длин диагоналей величина регулируемая. Со временем, створка, закрепленная консольно, провисает, это происходит вследствие естественных физических причин и разность длин диагоналей меняется. Но так, как данный факт давно известен, то существуют специальные средства, для регулировки подобных случаев». И предлагаем «отрегулировать» створки (т.е. перестеклить).

Евгений, поделитесь информацией – какой вы нашли выход?

 

Не знаю, суд у них перенесли, да и это там не главное, главное - просрочка монтажа и монтажные косяки. Из-за них весь сыр-бор пошёл, тут и нам досталось :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ага! Они накосячили А вам досталось....

Нормальная ситуация! :blink: Хотя всёж таки разделение ответственности полезно!

Думаю, что вам со своей стороны проще просто перестеклить эту створку, даже рискуя последующим провисанием. Потом ещё раз съездить, чем что то доказывать. Можно попробовать сослаться на необходимость ругулировки после монтажа. А вообще то такие цифры вроде многовато...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Докладываю!

 

Заказчик (истец) дважды не явился на судебное заседание, поэтому в удовлетворении иска ему было отказано. Теперь фирма-установщик сама подала иск по поводу недоплаченной им суммы.

Кстати я обратился к "геометрам" :thumbsup:, объяснил им, что мне нужно, и они мне высчитали, что если мы в обычной створке 650х1300 всовываем 5 мм подкладочку в верхний угол, то диагональ увеличивается примерно на 3 мм. А если мы всовываем такую же 5 мм. подкладку в створке с габаритами 1100х1300, то диагональ увеличивается уже на 5-6 мм. И так далее в пропорции...

Чем дальше смещена подкладка от сварного угла створки, тем больше разница диагоналей. Это конечно всё теория, без учёта пластичности ПВХ, но тем не менее хоть что-то для отмазки :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.