Перейти к публикации
forum-okna.ru

Еще раз про слипание


Рекомендованные сообщения

Рассудите: слиплись стеклопакеты площадью от 2,78 до 3,28 кв.м. Формула у всех одинаковая : 4-14-4-10-4, слиплись по рамке 10, осенью.

Стеклопакеты изготавливались и монтировались в теплое время года. Монтажниками смонтированы пакеты наизнанку, 10-й рамкой наружу, но при этом помещение оставалось холодным, т. е разницы никакой нет, внутри холодно. Заказчик не отапливает помещение, а при проектировании подразумевается что все должно быть по правилам (строительным, Гостом 24866-99 регламентируется внутренняя температура помещения при строительстве не менее +5 С.) - теплое помещение, 10-ка внутри, 14-я снаружи.

Вопрос: регламентируется ли действующими нормативными документами выбор внутренней и наружной рамок. Все что нашел, без конкретизации.

 

P.S. Объектов несколько подобных, в одном поселке, на других, такие же пакеты в порядке.

Изменено пользователем styxe
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



..

P.S. Объектов несколько подобных, в одном поселке, на других, такие же пакеты в порядке.

А на других объектах другие бригады монтировали ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А на других объектах другие бригады монтировали ?

 

Да бригад было несколько, но кто какие монтировал точно не отвечу. Т.е не знаю монтировала ли данная бригада, другие или нет. Ответственный прораб один, бригады наемные. Но на остальных пакеты стоят правильно.

Изменено пользователем styxe
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возможно температурный режим не при чем. Скажем, не оказалось у бригады с собой присосок, разгружали и переносили они пакеты горизонтально, площадь достаточно большая, могли стекла соприкоснуться по 10 рамке.

Расстеклить и через спейсер воздух дунуть не пробовали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возможно температурный режим не при чем. Скажем, не оказалось у бригады с собой присосок, разгружали и переносили они пакеты горизонтально, площадь достаточно большая, могли стекла соприкоснуться по 10 рамке.

Расстеклить и через спейсер воздух дунуть не пробовали?

 

 

Сделали. Но поздно, через несколько недель. Следы остались.

Изменено пользователем styxe
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

слиплись стеклопакеты площадью от 2,78 до 3,28 кв.м. Формула у всех одинаковая : 4-14-4-10-4, слиплись по рамке 10, осенью.

 

Вообще-то нам еще в 2006 году поставщик профиля прислал табличку, в которой четко и ясно сказано, что двухкамерные пакеты из стекла М1 толщиной 4,5 и 6 мм имеют максимальную площадь всего в 2,5 кв.м.

 

Интересует другое: а проходят ли Ваши стеклопакеты по ветровой нагрузке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вопрос: регламентируется ли действующими нормативными документами выбор внутренней и наружной рамок. Все что нашел, без конкретизации.

 

Читайте ГОСТ 24866-99.

Макс. размер двухкамерного стеклопакета 1500х1700мм. Судя по вашим площадям габариты превышены

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Читайте ГОСТ 24866-99.

Макс. размер двухкамерного стеклопакета 1500х1700мм. Судя по вашим площадям габариты превышены

 

Если не сложно, не подскажите в каком пункте?

Если я не ошибаюсь это в ГОСТ 24866-89 - 1500х1700мм

Изменено пользователем styxe
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

п.3.6 ГОСТа гласит

"Размеры с/п по высоте и ширине, как правило, не должны превышать 3,2х3,0 м...

... Не рекомендуется изготовление с/п с размерами менее 300х300 мм, а также с соотношением сторон более 5:1"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вообще у кого-нибудь, были случаи слипания по внутренней рамке стеклопакета. Во время эксплуатации, такое возможно? А не во время монтажа или изготовления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если я не ошибаюсь это в ГОСТ 24866-89 - 1500х1700мм

Да, точно в старом ГОСТе табличка была, извиняюсь. Тем не менее наш производитель пакетов просил ее придерживаться, были проблемы со слипанием двухкамерных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вообще у кого-нибудь, были случаи слипания по внутренней рамке стеклопакета. Во время эксплуатации, такое возможно? А не во время монтажа или изготовления.

 

У нас был случай слипания однокамерного стеклопакета, размеры уже не помню сейчас, но не маленький. Нам его стекольщики на адресе "чинили", вскрывали герметик. Радужное пятно исчезло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Рассудите: слиплись стеклопакеты площадью от 2,78 до 3,28 кв.м. Формула у всех одинаковая : 4-14-4-10-4, слиплись по рамке 10, осенью.

Стеклопакеты изготавливались и монтировались в теплое время года. Монтажниками смонтированы пакеты наизнанку, 10-й рамкой наружу, но при этом помещение оставалось холодным, т. е разницы никакой нет, внутри холодно. Заказчик не отапливает помещение, а при проектировании подразумевается что все должно быть по правилам (строительным, Гостом 24866-99 регламентируется внутренняя температура помещения при строительстве не менее +5 С.) - теплое помещение, 10-ка внутри, 14-я снаружи.

Вопрос: регламентируется ли действующими нормативными документами выбор внутренней и наружной рамок. Все что нашел, без конкретизации.

 

P.S. Объектов несколько подобных, в одном поселке, на других, такие же пакеты в порядке.

 

На мой взгляд заренее глупо ставить на такие пакеты стекло 4 мм, вроде в том же СП написаны рекомендуемые толщины стекол...Да и вообще 4 мм только на форточки применять и маленькие окна, кто же ставить в пакеты более 2,5 метров 4 стекло. Оно слипнется даже при малечшем давлении на него, совсем не сложно подсчитать прогиб стекла по формуле баха, предположив, что оно будет работать независимо от других стекол в пакете (см. яндекс и т.п.)?

А вообще рекомендую читать всем учебник, там много методик приведено по расчету стекла и пакета с физическими обоснованиями принципов работы http://dwg.ru/dnl/2333

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Расчёты это хорошо, но когда ограничения системы толкают на изготовление с/п на авось.Пример: ПВХ профиль с/п 24 или 36. С/п 2000 х 2000. Клеить рамку к рамке? 6-12-6, тоже фуфляк получается... :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.