АлексейП Опубликовано: 17 февраля, 2009 Share Опубликовано: 17 февраля, 2009 Приветствую всех специалистов. Условия задачи: теплая лоджия, оконный блок цельный 4х1.5м, 5 стеклопакетов, 2 створки поворотно-откидные, чередуются, профиль ECP (Железногорский), фурнитура MACO, срок эксплуатации 2 года. Сверху по всей длине стоит доборный профиль 5 см. Обе створки зимой и осенью часто открываются на проветривание, летом часто открыты на гребенку. 1. Уже три раза они провисали (стали плохо закрываться) и их регулировали мастера. (приподнимали). Вот настал очередной раз. Приподнял нижней петлей сам, снизу за ответку задевать стала чуть чуть, но за то ножницы стали задевать верхнюю раму. Выше уже не куда а снизу все равно задеет. Створки закрываются но шаркают, чего быть не должно. Первый год такого не было. Вопрос, как такое может быть и чего делать теперь? 2. Этой зимой было -37, между доборным и верхним профилем образовалась щель 4 мм в центре и сходит на нет к краям, основной блок как бы провис от добора. Из щели не дует ,т.к. видимо шип-паз, но чего ждать дальше и не могло ли это повлиять на п.1? 3. На новых окнах фурнитура работала правильно, т.е. ручка вниз - закрыто, ручка горизонтально открыто, ручка вверх - можно открывать на провертивание. Микропроветривания на ней нет. После очередной ругулировки створок мастерами положение ручки "закрыто" стало не строго вниз, а на 30градусов не доходит.. Положение окрыто не изменилось. В положение ручки вверх (проветривание) просто так не поствишь, а именно, поднимаю на 45 гр вверх, немного верх створки приоткрываю (1-1.5 см) только тогда ручка идет вверх и створка открывается на проветривание. Посмотрел все цапфы и ответки, закрываться ручке они не мешают. Именно механизм фирнирыу не идет вверх, а ручка соответственно вниз до конца. Что мешает открываться створке на проветривание как должно быть - незнаю. Вопрос: чего мастера накрутили и как исправить? 4. Микролифт-защитная защелка, висит в воздухе на 1.5-2 мм от своего упора на раме, а по идее должна упираться? После поднятий створки ее забыли подрегулировать? 5. Фирма сдулась, за деньги сделают другие, но не затем пришел сюда. Помогайте братцы.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 февраля, 2009 Share Опубликовано: 17 февраля, 2009 1. регулировать надо не нижней петлей, а смотреть по месту - когда верхней, когда нижней, когда двумя сразу. Для начала померить диагонали на раме, на створке и привести их в соответствие, при необходимости перерасклинив стеклопакет в створке. Возможно после этого регулировки надо будет вернуть на место. 2. Повлиять на пункт 1 может. Там в доборе, тоже должен быть металл который стягивается с металлом рамы саморезами. То, что Вы описаваете -признак монтажного брака - бог его знает как закреплена вся конструкция 3. Переход ручки вверх "через ступеньку" микропроветривания - это нормальная ситуация на не смазанных окнах. Сегодня вылечил такое на двух адресах за пару минут - консистентная смазка на выступы с нижней стороны ножничного кронштейна. А вообще фурнитуру надо смазывать регулярно, правда МАСО обычно живет на родной смазке около трёх лет. Ручка туго вниз - во-первых смотреть прижимы, во-вторых смотреть плоскость всей конструкции, проверить соответсвие положения запирающих цапф среднему положению - в положении ручки "открыто" цапфы должны находится посередине между двумя рисками на шине. 4. микролифт должен вставать на свою ответную часть, можно отрегулировать вылет язычка, можно ответку переставить. 5. Голова есть - разберешься. Ничего сложного нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 февраля, 2009 Share Опубликовано: 18 февраля, 2009 Выше уже не куда а снизу все равно задеет. Створки закрываются но шаркают, чего быть не должно. Первый год такого не было. Вернуть нижнюю петлю в среднее положение. Вскрыть штапики. Переустановить дистанционные подкладки между стеклопакетом и створкой по схеме (воспользуйтесь поиском на нашем форуме) с целью восстановления прямоугольности створок. Отрегулировать заново. Для более уверенного прижима может понадобиться дооснащение фурнитуры дополнительными точками запирания. Если не получится, обращайтесь на коммерческой основе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 18 февраля, 2009 Share Опубликовано: 18 февраля, 2009 (изменено) В расширительном профиле 100% нет армирования. А на такой длине и для статики не помешало бы. Согласен, фурнитуру в среднее положение, вскрываем штапики, в штапиковый паз рамы (внизу, с противоположной стороны от петли) вставляем такую вещицу: закрываем створку, расклиниваем с\п, забиваем штапики, открываем створку снимаем деталь, если нужно регулируем по высоте ответные планки. Изменено 18 февраля, 2009 пользователем knn2005 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 18 февраля, 2009 Share Опубликовано: 18 февраля, 2009 В расширительном профиле 100% нет армирования... Не вводите людей в заблуждение. Если Вы не используете армирование, то это не значит, что все так работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 19 февраля, 2009 Share Опубликовано: 19 февраля, 2009 Не вводите людей в заблуждение. Если Вы не используете армирование, то это не значит, что все так работают. по всей видимости имелось ввиду что если появилась щель подобная, то скорей всего армирования нет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлексейП Опубликовано: 19 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 февраля, 2009 1.У MACO по вертикали только нижней петлей, верхней горизонт и прижим. Геометрию промерил, у обоих створок диагонали равны. Задевает створка снизу за ответку по середине, сверху ножницы в районе петли за раму. Значит перерасклинивать стеклопакет не надо? 2.Рама к добору притянута винтом, он свободно крутиться и не стягивает больше, как будто резьба сорвана. И не выкручивается полностью от туда чтобы это проверить. 3.Цапфы в «открыто» стоят между рисками. Все что движется и доступно смазал литолом и силиконой смазкой. Теперь ручка закрывается строго вниз. Вверх по прежнему. Но не напрягает. Думаю на этом пункте все. 4.Микролифт отрегулировал. Приложил уровень к раме, со стороны проема. Рама немного полукруглая, т.е. проем сверху,стал немного ниже по высоте в центре. Думаю по этому створка раму и задевает. Тут расклинивание видимо не поможет? Надо раму к добору притянуть хорошо и щель уйдет и шарканье...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 февраля, 2009 Share Опубликовано: 20 февраля, 2009 При "утягивании" створки верхней петлей в сторону петли, нижний угол приподнимется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 22 февраля, 2009 Share Опубликовано: 22 февраля, 2009 Помогайте братцы.... Как вариант посмотрите внимательно:за что задевает снизу;приложите голову,шуруповерт(отвертку),ножовку по металлу или напильник и поставьте все на место Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 23 февраля, 2009 Share Опубликовано: 23 февраля, 2009 1.У MACO по вертикали только нижней петлей, верхней горизонт и прижим. Геометрию промерил, у обоих створок диагонали равны. Задевает створка снизу за ответку по середине, сверху ножницы в районе петли за раму. Значит перерасклинивать стеклопакет не надо? Приложил уровень к раме, со стороны проема. Рама немного полукруглая, т.е. проем сверху,стал немного ниже по высоте в центре. Думаю по этому створка раму и задевает. Тут расклинивание видимо не поможет? Надо раму к добору притянуть хорошо и щель уйдет и шарканье...? Я предположу что расклинивать возможно надо . Но для того чтобы диагонали на створке были разные , это приходиться иногда делать когда проём под створку не по уровню отдельными своими частями (то есть приставляете уровень к петлевой стороне , всё хорошо , к противоположной всё хорошо , приставляете к вертикали наверх и бац нет уровня , съехал , также и внизу или внизу дугой , по середине внутрь проёма) . В этом случае створку искривляют под кривой изначально проём , либо искривившийся со временем проём . Если снизу дуга внутрь проёма , ещё ответки и цапфы нижние "личить" придёться . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлексейП Опубликовано: 23 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 февраля, 2009 Снизу задевает профиль за ответку. Сверху ножницы. У меня дугой внутрь проема верхний профиль Значит расклинивать придется... Попробую. Спасибо всем за ответы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 26 февраля, 2009 Share Опубликовано: 26 февраля, 2009 Данная нижняя поворотно-откидная петля стоит на алюминии с терморазрывом . Какая регулировка и как есть в ней кроме поднятия створки вверх ? Есть ещё под шестигранник на 3 что-то вокруг опорного пальца , но там фигня ничего не даёт . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 26 февраля, 2009 Share Опубликовано: 26 февраля, 2009 Данная нижняя поворотно-откидная петля стоит на алюминии с терморазрывом . Какая регулировка и как есть в ней кроме поднятия створки вверх ? Есть ещё под шестигранник на 3 что-то вокруг опорного пальца , но там фигня ничего не даёт . Нет там других регулировок, да и эта особо не нужна, в Al нахлёсты меньше, вряд ли створка просела строго вниз, основное лекарство - перестеклить створку. Но! сначала за рулетку... P.S. а с резинками плохо там... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 27 февраля, 2009 Share Опубликовано: 27 февраля, 2009 Мне надо створку снизу сдвинуть в сторону петель . Потому что ТИПА пластмассовые ответки фактически не дают створки входить в проём , на том предприятии этими окнами пользуются тока мужчины ибо женшины не могут закрыть открыв однажды . Я предвижу ответ - сними ответки уйди к наждаку и сточи лишнее . А ещё способ есть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 27 февраля, 2009 Share Опубликовано: 27 февраля, 2009 (изменено) Мне надо створку снизу сдвинуть в сторону петель . Потому что ТИПА пластмассовые ответки фактически не дают створки входить в проём , на том предприятии этими окнами пользуются тока мужчины ибо женшины не могут закрыть открыв однажды . Я предвижу ответ - сними ответки уйди к наждаку и сточи лишнее . А ещё способ есть ? марку фурнитуры определили? на некоторых типах фурнитуры для алюминиевых окон регулировка окна по горизонтали осуществляется перестановкой штифта нижней петли - он может устанавливаться в трех положениях. если этого нет - то никак не получится Изменено 27 февраля, 2009 пользователем Neil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 27 февраля, 2009 Share Опубликовано: 27 февраля, 2009 Мне надо створку снизу сдвинуть в сторону петель . Потому что ТИПА пластмассовые ответки фактически не дают створки входить в проём , на том предприятии этими окнами пользуются тока мужчины ибо женшины не могут закрыть открыв однажды . Я предвижу ответ - сними ответки уйди к наждаку и сточи лишнее . А ещё способ есть ? В личке. Еще можно поменять петлю, но это возни-и-и-и-и-и... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 февраля, 2009 Share Опубликовано: 28 февраля, 2009 Мне надо створку снизу сдвинуть в сторону петель .... попробуйте выявить первопричину... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 февраля, 2009 Share Опубликовано: 28 февраля, 2009 Мне надо створку снизу сдвинуть в сторону петель . Потому что ТИПА пластмассовые ответки фактически не дают створки входить в проём , на том предприятии этими окнами пользуются тока мужчины ибо женшины не могут закрыть открыв однажды . Я предвижу ответ - сними ответки уйди к наждаку и сточи лишнее . А ещё способ есть ? Возможно из-за монтажных ошибок или просадки проём под створку стал параллелограммом, створка, оставшаяся прямоугольной в проем не лезет. Надо и её вытянуть по проёму. Другой вариант хуже - изначально створка больше проемя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 1 марта, 2009 Share Опубликовано: 1 марта, 2009 Окон там таких много . Первопричина везде - завышенная ширина створки . Способ устранения - стачивание ответок . Спасибо - всем . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shulya Опубликовано: 2 апреля, 2009 Share Опубликовано: 2 апреля, 2009 Проем окна не строгой прямоугольной формы, не все углы 90 градусов. Как вставить окно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.