квартира 3 комнаты - 5 ти этажка кирпич. Живу на 5 том этаже. Две комнаты 11 м (1 человек) и 10 м(1 человек) где всё нормально и 3-я комната 11,5 (2 человека), где на окнах собирается конденсат (при температуре за окном -5 -10 и процесс пошёл :) ) окна рехау двухкамерный стеклопакет. Ну и кухня - где также собирается конденсат.

Подоконники везде ,большие, немецкие, которые полностью закрывают батареи....

Приезжал инженер из компании установщика окон - сказал что не правильно работает вытяжка и.т.д

Я бы может с ним и согласился , НО почему в 2-х комнатах всё нормально а в моем такая ж..а????? Комнаты одинаковые - вытяжек нет (только в кухне и ванной)....

Стеклопакет менять???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



окна рехау двухкамерный стеклопакет...

Стеклопакет менять???

Двухкамерный? Маловероятно, что надо.

 

Причину "не глядя" определить будет трудновато - много вариантов.

Два человека - не один...

Окна везде одинаковые?

Цветы на подоконниках есть? Во всех комнатах?

Шторы какие? Как расположены относительно подоконников?

Двери в общий коридор обычно закрыты? Во всех комнатах?

Щели под дверями в разных комнатах одинаковые?

Чем не понравилась вытяжка специалисту?

(Это для начала. :) )

Изменено пользователем antipov
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Окна везде одинаковые? - да .

Цветы на подоконниках есть? Во всех комнатах? - в моей всего 2 горшка. в других значительно больше :(

Шторы какие? Как расположены относительно подоконников? - окно закрывает только тюль. так во всех комнатах

Двери в общий коридор обычно закрыты? Во всех комнатах? - обычно закрыты. но в моей чаще открыта

Щели под дверями в разных комнатах одинаковые? - в одной комнате вообще щелей нет. в другой есть не большая. в моей есть около сантиметра

Чем не понравилась вытяжка специалисту? - тем что не вытягивает как надо.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Немножко трудный и некорректный вопрос - как проветриваются помещения?

В комнатах живут разные люди - наверняка они и проветривают по-разному...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...

Подоконники везде ,большие, немецкие, которые полностью закрывают батареи....

...

Куча граничных условий - и эти подоконники могут оказаться последней каплей. Например: застаивание холодного воздуха внизу окна приводит к созданию зоны холодного воздуха, где температура существенно ниже. Например 13 градусов.

Добавим сюда пар от выдыхаемого воздуха 2х человек и цветов, помножим на слабую вытяжную вентиляцию, к тому же усугубленную плотной дверью и получим КОНДЕНСАТ. На кухне и так понятно - повышенное поступление пара при приготовлении пищи при плохой вытяжке. Влажный воздух не удаляется.

Можно сделать чтобы везде было одинаково: для этого достаточно только заткнуть щели в межкомнатных дверях.

 

Сейчас пока судить трудно, но если я прав то выходом может быть:

1. установка клапанов

2. создание вентиляционных каналов в подоконниках, которые бы подводили теплый воздух от батарей к нижней части окна.

 

П.С. условия в комнатах все-таки немного разные ,что позволяет говорить о разном микроклимате в комнатах - и условия выпадения конденсата тоже разные. Подождите более холодной погоды - уверен тогда увидите конденсат и на других окнах где сейчас его нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чем не понравилась вытяжка специалисту? - тем что не вытягивает как надо.....
квартира 3 комнаты - 5 ти этажка кирпич. Живу на 5 том этаже

 

У Вас, к сожалению, худший (по этажам) случай - этаж последний. Это самая низкая тяга по сравнению с нижними этажам. Окна герметичные....приток неорганизованный (разовые проветривания)...да еще и тяга плохая. Опять же два человека, а не один. Все эти факторы и могут сработать....типа "последней капли". По-хорошему, на последнем этаже надо механическую вытяжку делать из подсобных помещений, это записано даже в некоторых нормативах/рекомендациях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В Москве 0 B) ....

Сейчас с женой разговор зашёл про окошки - у нас кровать около окна. Жена сказала что от окна сквозняк - тянет холодом и шторы колышутся :thumbsup: Когда было холодно и ветер дул в окно.... :thumbsup:

Я тут пытался сквозняк пробить с помощью пламени зажигалки - вроде нормуль - не дует...

Ладненько подожду холодов. Всем специалистам большое спасибо за ответы :thumbsup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В Москве 0 B) ....

Сейчас с женой разговор зашёл про окошки - у нас кровать около окна. Жена сказала что от окна сквозняк - тянет холодом и шторы колышутся :thumbsup: Когда было холодно и ветер дул в окно.... :thumbsup:

Я тут пытался сквозняк пробить с помощью пламени зажигалки - вроде нормуль - не дует...

Ладненько подожду холодов. Всем специалистам большое спасибо за ответы :thumbsup:

Немного в ответ на ЭТОТ вопрос:

http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...ost&p=92387

http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...ost&p=33743

 

Как видите - проблема не только у Вас.

 

Явление, которое Вас беспокоит называется конвекция. То есть охлажденный воздух который тяжелее теплого, спускается вниз к подоконнику и далее к полу. Поскольку влагоемкость холодного воздуха ниже чем теплого ,он воспринимается как "сырой" - вспомните туманы. В старых окнах из-за щелей конвекции не было потому что были сквозняки.

Никакое окно не может устранить конвекцию если только у Вас не электрообогреваемые стекла на стеклопакетах.

Бороться с конвекцием можно:

1. шторы до пола, отстоящие от стены приблизительно на 250 мм (по моему собственному опыту)

2. вентиляционные каналы в подоконнике подводящие теплый воздух от батарей к низу окна

3. вентиляционный приточный клапан

4. механический вентилятор, подающий теплый воздух в холодную зону.

5. Переносить кровати, диваны и кресла, рабочие столы в более комфортную зону - то есть отодвигать от окна. Вполне обычно достаточно 30-40 см, иногда больше.

Уменьшить конвекцию можно так же уменьшая глубину подоконника и откосов, сдвигая окно внутрь помещения. Но нет простых решений - как в поговорке - "одно лечим - другое калечим". Именно поэтому в идеале разработкой проекта должны заниматься специалисты.

 

У меня тоже была такая же проблема пока не повесил сплошную плотную тюль до пола.

Изменено пользователем Леха
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я бы может с ним и согласился , НО почему в 2-х комнатах всё нормально а в моем такая ж..а????? Комнаты одинаковые - вытяжек нет (только в кухне и ванной)....

Стеклопакет менять???

Скорее всего банальное недопенивание монтажных швов. При равных условиях с другими комнатами, не заморачивайтесь со всевозможными проблемами с влажностью, вентиляцией, без знающего спеца это вопрос разрешить довольнотаки проблемно.В первую очередь любыми способами надо проверить запенку, но не примитивом на наличие сквозняка типа зажигалки, а визуально, вскрывая всё что возможно( отлив, подоконник,может быть даже откосы) :)

Не надо это тянуть до весны, будут отговорки типа холодно ,пена замерзнет--- ну и что, важен конечный результат. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для начала можно промерить температуру внутренней поверхности в области монтажного шва. Если температура намного ниже чем на остальных окнах - можно предположить что проблема в монтажном шве, хотя и не обязательно. Но если температура не отличается больше чем на 2-3 градуса, то монтажный шов можно исключить, а Вы как думаете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

умиляет "банальная недопенка", да уж лучше пускай дыры будут - на улице 15-20% влажность, а в помещении 50-60, пускай выдувает влажный воздух. Уплотнением не добьешься вывода влаги наружу.

У меня самого стоят (свои) артековские окна 70мм контур с к-стеклом, так как начали отделку дома - так на всех окнах в районе штапика внизу наледь, а дверь-времянка с 24мм стеклопакетом и простыми стеклами обмерзла от низа до верха примерно на сантиметр толщиной (на улице -27). Так по-вашему недопенка?! В помещении было вылито где то около 250-300 литров воды (шпаклевка, заливка полов, стен штукатурка и т.п.). Куда-то влагу девать надо. а куда?! - на улицу ясен пень. а уж через что - все равно: окна, вентиляция, двери.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В первую очередь любыми способами надо проверить запенку, но не примитивом на наличие сквозняка типа зажигалки, а визуально, вскрывая всё что возможно( отлив, подоконник,может быть даже откосы) :)

Отлично!

Это аналогично, пришел после длительных новогодних праздников человек к врачу с жалобами на боли в печени и голове, а ему сразу - трепанацию черепа (посмотреть, что же там болит), полостную операцию на печени (может там бутерброд застрял?).

Ну, раскурочите вы все, что возможно, и, допустим, ничего не найдете...дальше что?

Гораздо проще за полчаса, ничего не ломая, провести небольшое обследование на предмет влажности, температуры, работоспособности систем вентиляции и отопления. А ПОТОМ курочить окна.

Если потребуется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну, раскурочите вы все, что возможно, и, допустим, ничего не найдете...дальше что?

Гораздо проще за полчаса, ничего не ломая, провести небольшое обследование на предмет влажности, температуры, работоспособности систем вентиляции и отопления. А ПОТОМ курочить окна.

Если потребуется.

 

А никто и не предлагает делать "трепанацию черепа" этим окнам.Разговор идёт всего лишь о пятиминутной проверке состояния запенки в первую очередь под отливом,под рамой и подоконником(прилегащей части к раме), по нижним углам четверти проёма( самые часто встречаемые недопененные места).Для этого надо всего лишь отвернуть три- четыре самореза и снять отлив. Конечно всё это должен сделать представитель фирмы, а заказчик удостовериться в качественно сделанной запенке.В большинстве случаев на этом и заканчивается вся эта эпопея с продуванием.Согласен, что обязательно для полноты инфы необходим замер влажности помещения и даже соседнего, где всё нормально( для сравнения).Но на данном объекте нет ни слова о ремонте , тем более о высочайшей влажности. Речь пока шла только о сквозняке и колыхании штор.Какбы там не было, фирмач не отделается только словами о плохой ветиляции. Надо поэтапно проработать все возможные варианты решения от простого (проверки пены) до более сложного.

P.S. Хорошо бы конечно иметь при этом электронный измеритель влажности и лазерный измеритель температуры поверхности стекла, но увы в наличии только гигрометр психометрический...Хотя тоже хорошо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет там никакой проблемы с продуванием.

 

Человек же сказал что , проверял зажигалкой.

А другой человек разгадал ситуацию - широкие подоконники, перекрывающие батарею.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...

Была такая проблема со старыми окнами, когда их снимали, оказалось, что между проемом и рамой наложена ветошь и прикрыта штукатуркой, когда новое окно ставили, нормально запенили. Проблемы нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.