Перейти к публикации
forum-okna.ru

Вопросы по монтажу ПВХ окон


atztek

Рекомендованные сообщения

У меня окна следующих размеров:
- 1   50х114 см
- 2 114х152 см
- 3 144х152 см
Цвет снаружи - шоколадный, большие - на солнечной стороне. Профиль Gealan 8000.
Стены - арболитовые блоки, крепление будет при помощи нагелей по бетону.

- В скольких точках окна должны крепиться к блокам?
- Шляпка нагелей должна упираться в стальной профиль рамы или в пластик рамы?
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 96
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Здравствуйте.

Расположение и шаг крепления принимать по ГОСТ 30971-2012. Либо по рекомендациям профилистов.

Если армирование П образное. Надо рассверливать пластик сверлом 12-14 мм под грибовидную заглушку. Утапливать шуруп до упора шляпки в армирование.

РАмы нужно распирать от проема. Схема установки опорных/распорных колодок есть в так же в ГОСТе..выше.

П.с. Арболит желательно прогрунтовать перед монтажом. Для лучшего прилипания пены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, newsolutions сказал:

Если армирование П образное.

Армирование О-образное.
В этом случае также крутить нагеля шляпками до упора в армирование?
 

1 час назад, newsolutions сказал:

Расположение и шаг крепления принимать по ГОСТ 30971-2012. Либо по рекомендациям профилистов.

Монтажник скорее всего будет устанавливать окна, опираясь на свой опыт.
У меня на чтение СНИПов абсолютно нет времени, тем более остались сутки.
Буду благодарен если кто-нибудь подскажет на какой шаг ориентироваться, хотя бы очень приблизительно, для вышеописанных окон.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вариант крепления для замкнутого армирования

Рисунок В.2а - Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором

     

P0194.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Таблица Г.1 - Расстояния между крепежными элементами

 

     

Наименование

Ширина коробки, мм

Расстояние между крепежными элементами, мм

Коробки из:

 

 

- ПВХ профилей белого цвета

До 62

700

 

Св. 62

600

- цветных ПВХ профилей

До 62

600

 

Св. 62

500

- древесины

До 78

800

 

Св. 78

700

- алюминиевых сплавов

Св. 48

600

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.
 

Пример расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок и крепежных деталей при монтаже оконного блока приведен на рисунке Г.2.

 

P0202.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, atztek сказал:

 

Монтажник скорее всего будет устанавливать окна, опираясь на свой опыт.
 

Если вы обратились в белую фирму. То будут устанавливать по монтажной инструкции, либо другому нормативному документу. Который указан в договоре.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, newsolutions сказал:

Вариант крепления для замкнутого армирования

В ГОСТ-овской картинке идея понятна, но все же там очень 'обобщенно'.
Нашел на сайте Века крепление для их профиля с замкнутым армированием:

676663265_.thumb.png.51aae903d8d18dd91bfb6f58ccdb6185.png
А на ютубе монтаж Геалан S8000, как у меня:

52399984_.png.e3735e69047fe8725ed31ca8dba6c56c.png

Теперь все понятно, большое Спасибо!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Примерно так. Но ИМХО лучше все же рассверлить пластик. Что бы шляпка так не торчала. А была притоплена. И закрыть ее заглушкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, newsolutions сказал:

 

Примерно так. Но ИМХО лучше все же рассверлить пластик. Что бы шляпка так не торчала. А была притоплена. И закрыть ее заглушкой.

Абсолютно верно! Никаких "шляпок" не должно быть видно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Г.1.2 

При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее (см. рисунки Б.2 и Б.3), места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны.

Ключевое слово Допускается. 

При тепловом воздействии поведение ПВХ профиля с зажатыми углами непредсказуемо.

 

Изменено пользователем Андрей Викторович
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...
В 06.08.2021 в 02:55, Андрей Викторович сказал:

Г.1.2 

При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее (см. рисунки Б.2 и Б.3), места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны.

Ключевое слово Допускается. 

При тепловом воздействии поведение ПВХ профиля с зажатыми углами непредсказуемо.

Установку окон пришлось пока отложить. Тем временем выяснилось что в нашем городе опорных колодок нет ни в одном магазине, а установленных ПВХ окон немерено. Поинтересовался как же их устанавливают, сказали при помощи самодельных деревянных клиньев, которые потом извлекаются. Все верно?
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чуть-чуть неверно. Старайтесь не использовать при монтаже материалы органического происхождения.  Существует пластиковый монтажный клин. Клинья которые удерживают вес окна (вертикальная эксплуатационная нагрузка) не удаляете.

 

Изменено пользователем Андрей Викторович
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Андрей Викторович сказал:

Клинья которые удерживают вес окна (вертикальная эксплуатационная нагрузка) не удаляете.

Правильно ли я понял - Вы имеете в виду что клинья снизу должны остаться после монтажа, а те что с боков - извлекаются?
 

4 часа назад, Андрей Викторович сказал:

Старайтесь не использовать при монтаже материалы органического происхождения.  Существует пластиковый монтажный клин.

Пока нигде их не нашел, ни в крупных магазинах, ни в мелких.
В одном магазине нашел "Распорные клинья для ламината", внешне похожие на оконные, но видимо не то что надо:

64828234_.png.6f4192de7bf6273145e177e911ad615f.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поставщик окон не закупает клинья что ли? 

А как они монтируют. Закупают брусок, асептируют, пилят? Дешевле получается? 

п.с. Вездесущий ТБМ то есть поди в округе

https://www.tbm.ru/cat/search/?q=клин&search_area=inOpt

 

Изменено пользователем newsolutions
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, newsolutions сказал:

Поставщик окон не закупает клинья что ли? 

А как они монтируют. Закупают брусок, асептируют, пилят? Дешевле получается? 

Звонил в несколько компаний давно уже занимающихся продажей ПВХ окон, у них клиньев нет. Они работают со сторонними монтажниками окон. Насколько я понимаю они используют самодельные деревянные клинья, которые после установки окон извлекают.

ПС Мне когда-то одна из таких фирм устанавливала стальные двери с терморазрывом, просто под порогом установили две дощечки, которые нашли на моем участке.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, atztek сказал:

Звонил в несколько компаний давно уже занимающихся продажей ПВХ окон, у них клиньев нет. Они работают со сторонними монтажниками окон. Насколько я понимаю они используют самодельные деревянные клинья, которые после установки окон извлекают.

ПС Мне когда-то одна из таких фирм устанавливала стальные двери с терморазрывом, просто под порогом установили две дощечки, которые нашли на моем участке.
 

Клинья можете купить в ТБМ, как написали выше или в Леруа в отделе крепежа там их полно).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

56 минут назад, Сергей Алексеев сказал:

Клинья можете купить в ТБМ, как написали выше или в Леруа в отделе крепежа там их полно).

Ну уж в Леруа там цены то какие?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, Сергей Алексеев сказал:

Клинья можете купить в ТБМ, как написали выше или в Леруа

До ближайших магазинов этих сетей ~250 км.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 15.08.2021 в 08:39, Андрей Викторович сказал:

Чуть-чуть неверно. Старайтесь не использовать при монтаже материалы органического происхождения.  Существует пластиковый монтажный клин. Клинья которые удерживают вес окна (вертикальная эксплуатационная нагрузка) не удаляете.

 

ГОСТ 30971-12 п.Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм.

Независимо от направления действия нагрузки в плоскости ок.блока, опорные колодки(клинья) не стоит удалять.

В этом же пункте изображены примеры расположения опорных колодок в зависимости от типа открывания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Prostoson сказал:

ГОСТ 30971-12 п.Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм.

Независимо от направления действия нагрузки в плоскости ок.блока, опорные колодки(клинья) не стоит удалять.

В этом же пункте изображены примеры расположения опорных колодок в зависимости от типа открывания.

Теперь г.1.2 прочитайте.

Температурное воздействие относится к нагрузкам?

Изменено пользователем Андрей Викторович
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

55 минут назад, Андрей Викторович сказал:

Теперь г.1.2 прочитайте

Прочитал, и? Что не так с п.Г1.2?

Если Температурное воздействие вызывает изменение(деформацию) первоначального состояния конструкции, то да, является.

Только не понимаю какое отношение оно(температурное воздействие) относится к выбору материала(полимер/дерево) опорной колодки рекомендуемого НТД.

Изменено пользователем Prostoson
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Андрей Викторович сказал:

Теперь г.1.2 прочитайте.

Температурное воздействие относится к нагрузкам?

И я почитал. Где там написано что дерево нельзя использовать? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.