Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Уже давно не занимаюсь стеклопакетами, хотя раньше все знал. Столкнулись у заказчика с такой проблемой. В этом году штапики на многих фасадных стеклопакетах выдавило и сильно внутрь. В чем может быть причина? Стеклопакеты 1 камерные, простояли 15лет Сейчас их и менять то страшно , вдруг при съеме стекло отвалится , а там третий этаж проходное место.

42790833-e780-4e51-a347-fd3ddea341cb.jpg

b4af88b1-5d45-4e65-8396-aec9f58f243e.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Здравствуйте.

Штапика тут нет. Видимо давно это было когда вы все знали.

Оторвало дистанционную рамку.

В чем может быть причина....Первое что приходит в голову т.н "теплая рамка". Которую оторвало из за жаркой погоды. Т.к она имеет высокий КЛТР и худшую адгезию к стеклу.

К сожалению по фото не понять.

Может и алюминиевая. Тогда дело очевидно в герметиках используемых при производства пакетов.

В любом случае 15 лет это срок...для стеклопакета.

Страшно менять?... Снимать по одному стеклу можно.  ИМХО врядли оторвало рамку прям по всему периметру...по месту виднее кончено.

Можно разбить внутренние стекла как вариант. Накрыв полы и собрать их в мешки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По мне - выгнуло дистанционную рамку из пвх материала. Солнце всему "виной ". Менять в более менее не жаркую погоду. Герметик "плывет" при разогреве. В прохладный день стп можно думаю вынуть без проблем. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стеклопакты делали в 2007. Тогда все комплектующие были европейские. Снимать по 1 стеклу не вариант стеклопакты сырыми и закаленными стеклами  есть и по 4м2.  Рамка точно алюминиевая , захлестнуло назвал штапиком.

Изменено пользователем zapevai
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Климат нынче меняется в регионах. Старые стандарты уже не подходят под температурные режимы. 

Рамку могло выгнуть еще так и из-за реакции потекшего из-за жары сита и полисульфида. Именно такие долгосрочные тесты не делала ни одна компания. 

15 лет это нормально. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тихо намекаю, - в этой плоскости все дистанционные рамки не превышают толщину 13 мм со всей требухой в виде герметиков. На фото фасадные декоративные планки (капоты).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.