reconstroy Опубликовано: 21 июля, 2021 Share Опубликовано: 21 июля, 2021 Добрый день! Помогите, может кто сталкивался с похожей ситуацией. В проекте крепление оконных блоков через анкерную пластину, мы крепили через турбошуруп (нагель) край рамы заподлицо с краем стены(расстояние от края стены до крепежного элемента 35мм). Стены монолит. Решили внести изменение в проект и пересогласовать узлы крепления. Проектный институт требует произвести расчет несущей способности крепежа, ссылаясь на пункт Г.1.3 ГОСТ 30971-2012. Помогите выйти из данной ситуации и не делать этот расчет. В первый раз в такой ситуации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 21 июля, 2021 Share Опубликовано: 21 июля, 2021 Всё довольно просто: Берёте Техсвидетельство на нагели, проводите испытания на объекте, сравниваете результаты и по меньшему из них - сравниваете с расчётными нагрузками на узел крепления. Смущает (очень сильно) расстояние до края бетона в 35мм. Скорее всего это мало и именно это вызывает претензии у заказчиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
reconstroy Опубликовано: 21 июля, 2021 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2021 2 часа назад, nnv2812 сказал: Всё довольно просто: Берёте Техсвидетельство на нагели, проводите испытания на объекте, сравниваете результаты и по меньшему из них - сравниваете с расчётными нагрузками на узел крепления. Смущает (очень сильно) расстояние до края бетона в 35мм. Скорее всего это мало и именно это вызывает претензии у заказчиков. Может у вас случайно есть пример расчета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 21 июля, 2021 Share Опубликовано: 21 июля, 2021 Расчёт чего? Повторюсь: Техсвидетельство + испытания -> сравнить цифры-> выбрать меньшие ->сравнить с нагрузками (получить у проектировщика). И проверить по Техсвидетельству допустимые условия использования (к вопросу о 35мм). Судя по Вашим вопросам - Вам надо обратиться к своему проектировщику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 июля, 2021 Share Опубликовано: 22 июля, 2021 (изменено) Под углом крутить турбошурупы. п.с. Возьмите инструкцию от Хилти допустим. У них очень подробные инструкции. Описано все... Ориентироваться на нее можно. Пресловутый расчет крепежа....да. Ветровые нагрузки. Этажность и тп. Экспериментально могу сказать что 0,5 кН на точку выдержит любой ФРС шуруп в бетоне. Делать расчеты, писать бумажки. ..кто же будет просто так делать. Это ж работа. Есть методики. Но...ИМХО тут ежу понятно. Что в монолите нефиг рассчитывать. Изменено 22 июля, 2021 пользователем newsolutions 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...