Glass72 Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 Мне поставили окна из профиля VEKA Euroline AD. Один с/п по центру глухой 1600*1050, справа и слева открывающиеся 1600*325. Через несколько дней лопнули несколько стёкол в узких с/п. формула 4-10-4-10-4и во всех. Причём как с южной так и северной стороны. Причину так и не нашли... Чё может быть? Лопается стекло вдоль стеклопакета. Может слишком высокий? Вообще есть ограничения в профиле VEKA по высоте с/п? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 профиль то здесь как раз не причем)))а вот максимально допустимое соотношение длины и ширины пакета 1:5 как раз на грани фола... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 ГОСТ 24866-99 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3.6 Размеры стеклопакетов по высоте и ширине, как правило, не должны превышать 3,2х3,0 м. Номинальные размеры стеклопакетов устанавливают в договоре на их изготовление (поставку). Не рекомендуется изготовление стеклопакетов с размерами менее 300х300 мм, а также с соотношением сторон более 5:1. Не зря, значит, ГОСТ ограничения ввел. Не только на максимально, но и на минимально допустимые размеры. Вероятнее всего, речь пойдет о глобальной переделке блоков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 1 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2008 у нас меньше 1/5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 1 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2008 статья... VEKA__________.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 статья... и что?..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 Не рекомендуется изготовление стеклопакетов с размерами менее 300х300 мм, а также с соотношением сторон более 5:1. Это всего лишь рекомендация. Спокойно и такие с/п стоят. Чё может быть? Винт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 если нече не путаю 1/5 приведенная величина для 12 рамки...для десятой показатель еще меньше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 1 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2008 Это всего лишь рекомендация. Спокойно и такие с/п стоят. Винт. это "лёжа", а в вертикальном положении? обязательно наличие двух подкладок под стеклопакет? имеется ввиду базвой и дистанционной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 Еще один пример темы не на месте... Модераторы, АУ! Это "клиентская тема" По-теме : не надо волноватся. То, что Вы заказали узкие и неудобные створки, было конечно, как бы это помягче сказать.. Вообщем будет неудобно. Ломать голову почему лопаются стеклопакеты, да ещё в створках - точно не Вам. Пусть фирма думает, профффесионалы там. Не будут реагировать поможем написать претензию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 1 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2008 Еще один пример темы не на месте... Модераторы, АУ! Это "клиентская тема" По-теме : не надо волноватся. То, что Вы заказали узкие и неудобные створки, было конечно, как бы это помягче сказать.. Вообщем будет неудобно. Ломать голову почему лопаются стеклопакеты, да ещё в створках - точно не Вам. Пусть фирма думает, профффесионалы там. Не будут реагировать поможем написать претензию я не волнуюсь... изменить форму окна невозможно, это архитектурное решение строительной компании. весь дом так остеклён и лопаются не только у меня. Только "лыжы". Причём как внутренее стекло, так и наружное. Стеклился дом с октября по май. "Трещать" начало с мая, по всем этажам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 325*1600 это размер пакета или от центра импоста до края рамы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 если нечего сказать, лучше вообще ничего не писать. А по моему я ответил Вам довольно ясно - если Вы покупатель окон, то пусть голову ломает фирма, в которой Вы заказали окна. Более подробно на Ваш вопрос, с целью любознательности, я могу ответить после осмотра. Конечно платного. 325*1600 это размер пакета или от центра импоста до края рамы? створку от края рамы до центра импоста 325 сделать невозможно, в смысле работать не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 я не волнуюсь...изменить форму окна невозможно, это архитектурное решение строительной компании. весь дом так остеклён и лопаются не только у меня. Только "лыжы". Причём как внутренее стекло, так и наружное. Стеклился дом с октября по май. "Трещать" начало с мая, по всем этажам... ....недавно разговаривал с одним товарищем из дочерней оконной фирмы строительного треста, так они полгода неоднократно меняли лопающиеся пакеты на фасаде многоэтажки пока не "опусили взгляд на землю" - внимательно рассмотрели фундамент - там оказалась трещина. Лопнувшие пакеты находились на линии излома.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 Скорее всего в стеклопакете не одинаково выступают стекла в месте касания дистанционной прокладки, т.е. болше нагрузка на одно из стекол и при этом еще и натяг больше нормы. У меня был случай когда изготовитель стеклопакетов порезал партию стекла на двух столах и разным инструментом, первое стекло в пакете было короче второго, в результате стекла начали трещать даже во время сборки окна. Выход нашел - ослабил натяг и подложил на провисающее стекло микропрокладки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 Еще один пример темы не на месте... Модераторы, АУ! Это "клиентская тема" Ну, интересно всё же в чем причина. Неважно, что вопрос задал клиент. Понятно, что в основе лежит глюк рамошного анхитектора ... Пусть фирма думает, профффесионалы там. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Verbinder Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 (изменено) Винт. господа почему мы игнорируем простые предложения? или чем вычурнее высказываемся - тем больше веры? потерпевший - проверьте створку чем нибудь ровным и прямым... Изменено 2 августа, 2008 пользователем Verbinder Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 господа почему мы игнорируем простые предложения?или чем вычурнее высказываемся - тем больше веры? потерпевший - проверьте створку чем нибудь ровным и прямым... Что касается рама винтом - тут скорее нагрузка идёт на большой глухарь. Но его большие размеры несколько эту нагрузку компенсируют. Винт рамы на узкие створки почти влиять не будет. Увеличится нагрузка на фурнитуру, на пакет придет немного. (Если конечно винт не запредельный). Могут быть узкие створки саблей.. А могут не быть. Тем более что похожие процессы происходят на окнах разных производителей из разного профиля. Без осмотра это больше гадание на кофейной гуще. Если бы вопрос задавал наш коллега, информации было бы больше, гадать можно было бы более предметно; а главное имело бы смысл - навести человека на верную мысль и проблема бы решилась. В данном случае решение теоретической загадки смысла не имеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 (изменено) Без осмотра это больше гадание на кофейной гуще. Эт как раз для меня Утро , кофе, сигарета ...голова болтит после вчерашнего юбилея сотрудника , метла в углу Ну, интересно всё же в чем причина. Неважно, что вопрос задал клиент. Понятно, что в основе лежит глюк рамошного анхитектора ... И я хочу поблагодарить клиента за вопрос. За возможность задуматься, поанализировать, сделать каки-либо выводы, принять к сведению, и не допускать в дальнейшем выявленных в поцессе обсуждения ляпов в работе. Мое ИМХО: 1. окна из профиля VEKA Euroline AD, отличающимися от базовой "VEKA Softline" меньшими габаритными размерами сечений .Система Euroline предлагается предприятием приоритетно для решения задач в сфере так называемых "корпоративных" заказов или, другими словами, для зданий массовой застройки.Максимальная высота окна без дробления фрамугой не должна превышать 1500 мм (что больше размера 1460 мм для окон таблицы рис.2 наиболее распространённых в массовом строительстве).( из статьи)2 ."Трещать" начало с мая, по всем этажам... Потеплело и .. , дальше, думаю, понятно 3. максимально допустимое соотношение длины и ширины пакета 1:5 как раз на грани фола... если нече не путаю 1/5 приведенная величина для 12 рамки...для десятой показатель еще меньше... Тоже фактор 4. Скорее всего в стеклопакете не одинаково выступают стекла в месте касания дистанционной прокладки Только я бы сказала - не исключено, но только как дополнительный фактор. Что можно посоветовать человеку, который не по своей воле получил такие окна? 1. Посочувствовать. 2. проверьте створку чем нибудь ровным и прямым... Наверняка будут отклонения по вертикали. Эксперты, суды, добиваться замены... Сомневаюсь в успехе 3. В данной ситуации я бы предложила заменить треснувший СП на другую формулу 6+18+6И ( 30мм вместо 32) плюс замена уплотнителя на более тостый и мягкий. ... (За счет проектировщика этого шедевра . ) Только не спрашивайте почему Эт тараканы в голове, на кторых мобильная связь не действует, гуща, которая от кофе осталась, короче, пошла к метле. Удачи! Изменено 2 августа, 2008 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Witalij Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 У нас производство стеклопакетов сказало, что "больше, чем 1:4 соотношение сторон не делаем, только если это одно стекло или стеклопакет для супер-пупер-ВИП-а". Так и в записано в регламенте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 Предполагаю ,что всётаки дело в ущербном распоре стеклопакета... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Мне поставили окна из профиля VEKA Euroline AD.Один с/п по центру глухой 1600*1050, справа и слева открывающиеся 1600*325. Через несколько дней лопнули несколько стёкол в узких с/п. формула 4-10-4-10-4и во всех. Причём как с южной так и северной стороны. Причину так и не нашли... Чё может быть? Лопается стекло вдоль стеклопакета. Может слишком высокий? Вообще есть ограничения в профиле VEKA по высоте с/п? Есть предположение..При расклинивании створки рихтовочными прокладками был выбран не тот размер ...Подкладка попала между стеклом и штапиком ..отсюда ,ТРЕСЬК..и всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 У нас производство стеклопакетов сказало, что "больше, чем 1:4 соотношение сторон не делаем, только если это одно стекло или стеклопакет для супер-пупер-ВИП-а".Так и в записано в регламенте. Встретил тут у одной стекольной фирмы: Если пакет размерами выпадает из разумно-допустимых размеров, в счете на против этой строчки автоматом появляется звездочка, и сноска внизу * - позиция без гарантии И это самое правильное решение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 3 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Есть предположение..При расклинивании створки рихтовочными прокладками был выбран не тот размер ...Подкладка попала между стеклом и штапиком ..отсюда ,ТРЕСЬК..и всё При распакечивании окна заметил, что прокладки под с/п 30мм, хотя по ГОСТу должны быть как минимум на 2мм больше, т.е. 34мм. Это могло быть одним из факторов? И прокладка под узхким стеклопакетом стояла одна - по центру стеклопакета. Это ведь тоже не по ГОСТу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Это ведь тоже не по ГОСТу? Это не только не по госту, это 2 нарушения сразу, приведшие к этим закономерным результатам.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...