Borislav Ivantyany Опубликовано: 17 мая, 2021 Share Опубликовано: 17 мая, 2021 Доброго времени суток, коллеги! Встал вопрос о монтаже алюминевой гармошки. Вопрос не в самом монтаже, а в подготовке к монтажу. Заказчик снаружи отлив не хочет, вместо него будет дагестанский камень, а внутри напольное покрытие будет примыкаться к алюминиевому профилю. Алюминиевая конструкция будет устанавливаться прям на фундамент, прям на бетон. С учетом находжения объекта в средней полосе России, я понимаю что в районе пола это все при -20мороза будет промерзать. В фундаменте горе-архитектором тетмоклин не предусмотрен. Но пока это все на стадии строительства, что то туда, я думаю, ещё можно сделать. У кого была схожая ситуация, как выходили из положения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 18 мая, 2021 Share Опубликовано: 18 мая, 2021 Вы бы хоть узелок какой набросали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 мая, 2021 Share Опубликовано: 18 мая, 2021 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 мая, 2021 Share Опубликовано: 18 мая, 2021 стырено с просторов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 мая, 2021 Share Опубликовано: 18 мая, 2021 на стяжку пола под напольное покрытие можно "теплый пол" положить по желанию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borislav Ivantyany Опубликовано: 18 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2021 Есть узел от горе-архитекторов заказчика. Точнее есть подтверждение что это то что они имели в виду глядя на мой автоэскиз узла. Я понимаю, что это все будет промерзать. Как должен выглядеть узел чтоб не промерзало? Моя климатическая зона - Воронеж, Курск, Белгород. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 19 мая, 2021 Share Опубликовано: 19 мая, 2021 (изменено) Четверть надо в бетоне выбрать и утеплить. Второй вариант, сместить остекление в плоскость утеплителя. Изменено 19 мая, 2021 пользователем AL Project & Steel 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 19 мая, 2021 Share Опубликовано: 19 мая, 2021 Всем дачный привет! В 17.05.2021 в 17:17, Borislav Ivantyany сказал: В фундаменте горе-архитектором тетмоклин не предусмотрен. Что такое тетмоклин? или термоклин? Или это имеется в виду подставочный профиль? Если это подставочник, то кто такой архитектор, чтобы его отменять? Друг А.Б., которая весну разрешает? Есть ГОСТ, от него и надо отталкиваться, хотя бы в основных принципах. А для архитектора важны в данном случае эстетические хотелки. Их надо удовлетворить не в ущерб техническим необходимостям. Узелок справа слепила в "рисовалке", автокад я не забыла :), но там имеет смысл чертить после съёмки, с четким пониманием отметок и размеров, толщин камня, стяжки, покрытия, крепежа и т.п. И еще, обратите внимание, если снаружи прилепить камень к алюминию, как на Вашем узле, через пару лет он начнет отваливаться. Принцип черепицы еще никому отменить не удалось. Изнутри покрытие гораздо удобнее будет также завести на пару мм под профиль, будет смотреться намного аккуратнее и эстетичнее, ну или можно поставить маленький плинтусок. 13 часов назад, AL Project & Steel сказал: Четверть надо в бетоне выбрать и утеплить. Второй вариант, сместить остекление в плоскость утеплителя. Думаю, что сместить может не получиться, а если сделать четверть, то там может уютно встать подставочник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 мая, 2021 Share Опубликовано: 19 мая, 2021 19 часов назад, Borislav Ivantyany сказал: Я понимаю, что это все будет промерзать Это гарантированно будет промерзать, и этот факт необходимо довести до заказчика. И мне кажется, что одного подставочника будет мало. Там бетон с очень хорошей теплопроводностью. И пока есть возможность необходимо внести изменения в проект и сделать теплоизолирующий слой http://profidom.com.ua/images/news2/stati-2017/srav-8-1024.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 мая, 2021 Share Опубликовано: 19 мая, 2021 (изменено) 13 часов назад, AL Project & Steel сказал: Четверть надо в бетоне выбрать и утеплить Отличный вариант, как мне думается. Можно еще сделать обогреваемый пол под плиткой. Изменено 19 мая, 2021 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borislav Ivantyany Опубликовано: 19 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 19 мая, 2021 (изменено) Во-первых светопрозрачные конструкции , будь то окна из ПВХ или Алюмииния, должны установливаться как минимум в "нулевой" зоне. А это пимерно треть толщины стены т.е. 510/3= 170 мм от наружной плоскости. Смещение наружу к утеплителю отбрасываем. Во-вторых это рама поворотно-складного портала (гармошки) и его длинна 4500 мм, по ней створки будут кататься весом до 100кг. Поэтому рама должна стоять на твердой поверхности и любой полиуретановый, каменно- стекло- минераловатный утеплитель не подходит тоже. Низ рамы крепиться к полу, т.е. через что-то к фундаменту. Про разного рода подставочные профили забываем тоже. ...я пришел к выводу, что пора прибегнуть к радикальным решениям решения этой задачи!!!!!!!!! Изменено 19 мая, 2021 пользователем Borislav Ivantyany орфографические ошибки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 20 мая, 2021 Share Опубликовано: 20 мая, 2021 Отлично! Пришлите посмотреть Ваше решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 20 мая, 2021 Share Опубликовано: 20 мая, 2021 3 часа назад, Borislav Ivantyany сказал: Во-первых светопрозрачные конструкции , будь то окна из ПВХ или Алюмииния, должны установливаться как минимум в "нулевой" зоне. А это пимерно треть толщины стены т.е. 510/3= 170 мм от наружной плоскости. Смещение наружу к утеплителю отбрасываем. Во-вторых это рама поворотно-складного портала (гармошки) и его длинна 4500 мм, по ней створки будут кататься весом до 100кг. Поэтому рама должна стоять на твердой поверхности и любой полиуретановый, каменно- стекло- минераловатный утеплитель не подходит тоже. Низ рамы крепиться к полу, т.е. через что-то к фундаменту. Про разного рода подставочные профили забываем тоже. ...я пришел к выводу, что пора прибегнуть к радикальным решениям решения этой задачи!!!!!!!!! Такие вещи ставят на доборы, которые утапливают в полу. И изучите температурные изотермы в стене с утеплением и в однородной стене. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borislav Ivantyany Опубликовано: 21 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2021 (изменено) В 19.05.2021 в 22:19, dizelo сказал: Такие вещи ставят на доборы, которые утапливают в полу. И изучите температурные изотермы в стене с утеплением и в однородной стене. Цель - уйти от применения доборов разного рода сохранив жесткостьи устойчивость нижнего профиля. Допустимо выравнивание горизотна с помощью стальных рихтовочных пластин, никаких пластиков и тем более дерева. В 19.05.2021 в 21:39, AL Project & Steel сказал: Отлично! Пришлите посмотреть Ваше решение. Примерно в таком виде данный узел был отправлен в проектную строительную организацию для анализа! Жду результатов, посмотрим, что скажут. Изменено 21 мая, 2021 пользователем Borislav Ivantyany орфографические ошибки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 21 мая, 2021 Share Опубликовано: 21 мая, 2021 5 часов назад, Borislav Ivantyany сказал: Примерно в таком виде данный узел был отправлен в проектную строительную организацию для анализа! Покрупнее бы! Но и так: 1. Конденсат с профиля уйдёт под отлив, а не на него? С наружной стороны облицовка будет отстреливаться. Бетон надо снаружи "обернуть" утеплителем. 2. (Самое прикольное) - Выбранное решение не создаёт терморазрыва по бетону и по сути исполнимо только на чертеже. Размеров у Вас на узле нет, но как прорезать такой аккуратный пазик шириной 40-50мм, а глубиной 150-200мм? Сможете на бетоне закрепить так ровненько усилители? Я бы согласовал такой узел. Если будете настаивать. Для прикола. А потом бы требовал его исполнить... Вам уже написали: четверть, добор. Причём лучше всего - и четверть, и добор. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 мая, 2021 Share Опубликовано: 22 мая, 2021 5 часов назад, nnv2812 сказал: Вам уже написали: четверть, добор. Причём лучше всего - и четверть, и добор. Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 22 мая, 2021 Share Опубликовано: 22 мая, 2021 В 19.05.2021 в 18:36, Borislav Ivantyany сказал: Низ рамы крепиться к полу, т.е. через что-то к фундаменту. Это что-то и должно быть подставочником/добором, который обеспечит и теплоизоляцию, и удобно будет делать гидроизоляцию (не забудьте про неё, она не простит ), и при монтаже легко обеспечить горизонт. Просто, похоже, Вы не сталкивались с заливкой бетонной плиты. После геосъемки Вас ждет сюрприз. Кстати про плиты. По периметру теплового контура ставят термовкладыши. Посмотрите в проекте, может они и стоят? Или если плита не залита, стоит их поставить? Тогда над ними и ставить конструкцию. В 19.05.2021 в 18:36, Borislav Ivantyany сказал: Про разного рода подставочные профили забываем тоже. И все таки с просторов инета: из реализованного подрядчиками: Это варианты подставочников с мет. трубой, выдержат гораздо больше 100 кг. Слова Богу сейчас 21год 21 века и найти и подобрать что-то похожее можно, а не глумиться над монтажниками. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borislav Ivantyany Опубликовано: 24 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 24 мая, 2021 В 21.05.2021 в 18:30, nnv2812 сказал: Покрупнее бы! Но и так: 1. Конденсат с профиля уйдёт под отлив, а не на него? С наружной стороны облицовка будет отстреливаться. Бетон надо снаружи "обернуть" утеплителем. 2. (Самое прикольное) - Выбранное решение не создаёт терморазрыва по бетону и по сути исполнимо только на чертеже. Размеров у Вас на узле нет, но как прорезать такой аккуратный пазик шириной 40-50мм, а глубиной 150-200мм? Сможете на бетоне закрепить так ровненько усилители? Я бы согласовал такой узел. Если будете настаивать. Для прикола. А потом бы требовал его исполнить... Вам уже написали: четверть, добор. Причём лучше всего - и четверть, и добор. По порядку: Узел более крупно сайт не пропускает, почему то по объему пишет огрничения 54Кб и все, крупнее файл прикрепить не смог. 1. Конденсан должен уйти на отлив который выполнен из натурального или искусственного камня. Между ним и алюминиевой рамой герметик для структкрного остекления типа DowCorning (пробовал прилеплять им одно к другому - зверь, не отдерешь, герметит капитально!) Надеюсь не не протечет. Усилители ровненько закрепить - наименьшая головная боль, здесь вопросов по реализации этой задумки никаких. 2 Суть в устроенном терморазрыве - компенсировать отсутствующее утепление под каменным отливом. Аккуратный пазик аккуратно никто пилить не будет. Вырежется ниша, типа обратной четверти 200х200мм, закладывается полистирол, а потом обратная заливка бетоном с гидроизоляцией и наружным утеплением. Надеюсь будет достаточно. Такоет решение архитектор с заказчиком сами предложили, и реализация закладки утеплителя на их стороне. Мне бы тоже хотелось такой узел реализовать, ну так чисто поржать, а вдруг получиться?! Но ни четверти ни добора не будет. .....надобы ещё паранит между алюминиевой рамой и стальными уголками указать, эдак пару милиметров, чтоб на свякий случай электрохимической корозии не началось.... .....наверное... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 25 мая, 2021 Share Опубликовано: 25 мая, 2021 1. На отлив конденсат по этому узлу не уходит. А наоборот, через дренаж профиля - под него. 2. Вы уже всё для себя решили. Тогда - в бой и удачи. Она Вам понадобится. Но зачем в таком случае спрашивать? Моё мнение, что проблемы, описанные Вам - будут. И наружное утепление по узлу корявое, бетон промёрзнет, и армирование плиты, как правильно подсказали - рушится. Зато на подставочнике сэкономили - плюс в карму... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borislav Ivantyany Опубликовано: 25 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 25 мая, 2021 В алюминиевых профилях делать дренаж делается вот так. Через камеры вниз дренаж длелать - это маразм, тем более в моё случае. В случае сильных морозов раму может просто выдавить вверх. Однозначно для себя пока не ришил применять узел в таком разработанном виде, т.к. жду результатов из проеткного строительного института. Посмотрю что они скажут. С подставочником работать ну никак не хочется, т.к. это гармошка и при сложенных створках к одной строне будет собираться без малого 400кг. Вес довольно значимый для подставочника, боюсь что под воздействием такой массы он просто лопнет, тем ботее что воздействие будет динамическое. Жду заключение из проектного ,мосмотрим что специалисты скажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 25 мая, 2021 Share Опубликовано: 25 мая, 2021 39 минут назад, Borislav Ivantyany сказал: дренаж длелать - это маразм 39 минут назад, Borislav Ivantyany сказал: жду результатов из проеткного строительного института Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 25 мая, 2021 Share Опубликовано: 25 мая, 2021 3 часа назад, Borislav Ivantyany сказал: вот так. О! Сечение с размерами! А можно тогда до кучи сечение со створкой , или хотя бы размер нахлеста створки на раму и пирог пола. Будет ли стяжка, или плитку планируют класть на голую плиту? Толщина камня для наружней облицовки? 3 часа назад, Borislav Ivantyany сказал: Вес довольно значимый для подставочника, боюсь что под воздействием такой массы он просто лопнет, тем более что воздействие будет динамическое. Стесняюсь спросить, а чем у Вас крепится алюминиевая рама к кронштейнам (слеповата я стала), которые, как я разглядела крепятся к бетонной плите одиноким вытяжным анкером с неуказанным размером, но судя по масштабу это М6...8х20...25, на расстоянии 30...40мм от края бетона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 25 мая, 2021 Share Опубликовано: 25 мая, 2021 6 часов назад, Borislav Ivantyany сказал: т.к. это гармошка Так глушняк, как на узле или гармошка? Что за система? У гармошки вроде другое сечение профилей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borislav Ivantyany Опубликовано: 25 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 25 мая, 2021 На сегодня я имею 2 глушняка и одну гармошку. Что для гармошки, что для глушняка рама одна и та же береться. Если вывысоты рамы для направляющих гармошки не хватает но рама добирается проставками. В моем случае я стараюсь уйти от проставок т.к. они ослабляют низ конструкции. Вот есть отечественная профильная система, где я могу для нижней части рамы использовать дверной цоколь, там как раз места хватит и для нижней направляющей и для устройства примыкания. От строительной лаборатории есть предварительное заключение, что этот узел будет промерзать, однозначно! Представитель лаборатории добавил, что если они найдут техническое решение то возьмуться за деньги его доработать и предоставить заключение о возможности его использования. Я до сих пор считаю что этот абсурдный узел не является таковым и мне удасЦа его довести до ума! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 26 мая, 2021 Share Опубликовано: 26 мая, 2021 2 часа назад, Borislav Ivantyany сказал: Что для гармошки, что для глушняка рама одна и та же береться. В какой системе? В Алютехе вроде потребовалась отдельная серия профилей. Хотя может фурнитура какая то хитрая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.