Перейти к публикации
forum-okna.ru

Трещина. Какие могут быть причины?


Рекомендованные сообщения

  • 4 weeks later...


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Сколов нет.

В пакет не ударяли. Трещина с углов сверху и снизу (фото) Беспокоит одинаковость. Стекло триплекс. Трещина на внутреннем стекле триплекса. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На первом фото - мне показалось или рамка не на уголках собрана , а загнута (если загнута , то геометрия рамки на сгибе сильно меняется и увеличивается , у вас как)? Еще вопрос профиль какой , со свариваемыми уплотнителями или нет? Пакет спо или спд? Какой толщины пакет стоит и какой должен с тем штапиком , который установлен в окне? (Из опыта были случаи на века евролайнпро 3кам 58 мм, когда пакет должен был быть 32мм с родным штапиком, а по факту был 32.5 -33 мм штапик сильно пережимал уплотнители. И из-за того что там еще свариваемые уплотнители, при сварке образовывались твердые комки/шарики облоя на узлах и давили на угол и пакеты лопались примерно так же. 

Изменено пользователем Renesko
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уточню на чëм собрано.. Возможно что не на уголках. По фото вроде как да "гнутьë". Профиль с протянутым (не свариваемым) уплотнением, причëм с 68-ым а не с 66-ым, по идее он потолще и должен больше компенсировать возможные лишние утолщения. Штапик, уплотнитель и толщина заполнения в соответствии с "указаниями по остеклению" (по каталогу) Ход мысли понятен и интересен, Впринципе есть в этом смысл, будем рассматривать эту версию. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А как профиль называется?

Уплотнение на 2 мм толще ? - возможно в этом причина ( на углах при загибе уплотнителя тоже получается этот комок. Возможно в этом месте и получается передавливание уплотнителя с максимальным сопротивлением штапику)

Изменено пользователем Renesko
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

17 минут назад, Фитин сказал:

Рехау делайт

Тогда там что-то типа 002 должно быть уплотнение, а там стоит  его модификация? И 68й создает избыточное напряжение в углах особенно.

Изменено пользователем Renesko
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

002 это концовка артикула это номер 66, 022 это это номер 68. По каталогу Рехау Уплотнитель для стекла номер 68 арт. 1865022

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а проем какой? опишите из чего стены.

Есть мысль, что это дефект монтажа. В пользу этой мысли говорит и то, что трещины снаружи. Иным словом проверьте раму на деформацию в плоскости

Изменено пользователем Леха
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Леха сказал:

а проем какой? опишите из чего стены.

Есть мысль, что это дефект монтажа. В пользу этой мысли говорит и то, что трещины снаружи. Иным словом проверьте раму на деформацию в плоскости

Ну, да, возможно , например брусовой дом , обсады нет и брус начал давать усадку. В этом  случае надо посмотреть сварные швы на предмет целостности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

34 минуты назад, Фитин сказал:

Проëм газобетон. Геометрия окна в нулях. Трещина на уличном стекле, на триплексе на внутреннем стекле. 

Тогда только один вариант. Ехать на объект вынимать пакеты. И смотреть характер трещин 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

30 минут назад, Фитин сказал:

Геометрия окна в нулях.

Значит геометрию вы не замеряли.

Возможно в плоскости окна нет перекоса , но трещины подозрительно друг напротив друга как будто окно было деформировано, и очень сильно. Я видел что то подобное , когда доставка перетягивала рамы сильно ремнями. Чаще всего заминался профиль, но в некоторых случаях лопались стеклопакеты.

 

Другой мысли у меня нет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

мое мнение при монтаже долбанули углом/углами стеклопакета - появились микротрещины, а дальше - тепло началось и эти трещины поползли или даже сразу "стрельнули" от перепада температур

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Исключено. Присутствовал при монтаже. Завтра вскрытие покажет. Завтра консилиум (производители пакета, производство окна, монтажная организация, заказчик) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Фитин сказал:

Исключено. Присутствовал при монтаже. Завтра вскрытие покажет. Завтра консилиум (производители пакета, производство окна, монтажная организация, заказчик) 

Крайне интересен результат консилиума.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.