Всем пиивет. Застеклил новостойку 22этажа. Окна 70кве,40мм с энергосбережением,фурнитура рото. Ходят приёмщики с тепловизором и показвают на промерзание створок в двухстворчатых окнах в районе импоста 7-10см от нижнего угла. Продувание по верхней петле и через ручки. Вентиляция на нижних этажах такая , что пластиковый планшет для записей прилипает. Ставили резину 229, угловую передачу с доп.цапфой на вертикальной части. И всё бесполезно. Заказчик и жильцы верят тепловизору. Подскажите как документально их всех убедить.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА


14 часов назад, Maiklj сказал:

Подскажите как документально их всех убедить.

Во-первых, попросите предъявить удостоверение подтверждающее квалификацию оператора.

Во-вторых, почитайте их отчёт и посмотрите на какие нормативные документы они ссылаются. 

Далее читаете эти документы и сверяете данные из отчёта. 

99% всех отчётов, которые ко мне попадают - "бред сумасшедшего"

  • Like 1
  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Элементарно. Оконные блоки не являются герметичными изделиями. У них по госту есть классы воздухопроницаемости, вот и предъявите. 

Link to comment
Share on other sites

1. Продувания тепловизор не показывает. Это прибор для визуализации распоеделения температурных полей. Движение воздуха он не видит.

2. Слово "промерзание" употребил в своём отчёте тепловизионщик? Промерзание означает, что температура поверхности СПК, обращённой в помещение, опускается ниже ноля. Если это так, то ваши окна имеют проблему. Если температура поверхности выше 0°, то оператор тепловизора искажает факты.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Все равно, в итоге непонятно конкретно из-за чего вы не можете сдать свои окна, по какой причине ?

1) У вас в договоре с Заказчиком прописан пункт о приемо-сдаточных работ с применением тепловизионной съемки ?

2) На основании каких актов, произведена тепловизионная съемка?

3) Можно увидеть сам отчет ? на какие нормативные док-ты ссылается эксперт, при выполнении своей работы 7

4) Были ли выполнены все условия при проведении тепловиз. съемки ?

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Был ли составлен ППР?

Подписывали промежуточные акты?

Или вся новостройка сдается одним присестом по факту выполнение всех работ?

Если в ППР написано что работаете по ГОСТ...тогда картинка с тепловизора должна быть сверена с эталонной картинкой.

Которая береться либо из специализированного софта. Либо с эталнного изделия в такой же стене..

Link to comment
Share on other sites

Похоже жильцы скинулись на тепловизорщика. и давят застройщика, а тот на оконщика. Частое явление в последние годы.

конечно без протокола тут мы можем только гадать, но не помогать.

Топикстартер еще жив? 

Замажь имена и адреса, и скинь сюда сканы протоколов тепловизионных мудрецов. Тогда поможем чем можем )

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.