Maiklj Posted March 27, 2021 Share Posted March 27, 2021 Всем пиивет. Застеклил новостойку 22этажа. Окна 70кве,40мм с энергосбережением,фурнитура рото. Ходят приёмщики с тепловизором и показвают на промерзание створок в двухстворчатых окнах в районе импоста 7-10см от нижнего угла. Продувание по верхней петле и через ручки. Вентиляция на нижних этажах такая , что пластиковый планшет для записей прилипает. Ставили резину 229, угловую передачу с доп.цапфой на вертикальной части. И всё бесполезно. Заказчик и жильцы верят тепловизору. Подскажите как документально их всех убедить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted March 27, 2021 Share Posted March 27, 2021 14 часов назад, Maiklj сказал: Подскажите как документально их всех убедить. Во-первых, попросите предъявить удостоверение подтверждающее квалификацию оператора. Во-вторых, почитайте их отчёт и посмотрите на какие нормативные документы они ссылаются. Далее читаете эти документы и сверяете данные из отчёта. 99% всех отчётов, которые ко мне попадают - "бред сумасшедшего" 1 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted March 27, 2021 Share Posted March 27, 2021 Элементарно. Оконные блоки не являются герметичными изделиями. У них по госту есть классы воздухопроницаемости, вот и предъявите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted March 27, 2021 Share Posted March 27, 2021 На мой взгляд просто отжимают деньги. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Те0ретик Posted March 27, 2021 Share Posted March 27, 2021 1. Продувания тепловизор не показывает. Это прибор для визуализации распоеделения температурных полей. Движение воздуха он не видит. 2. Слово "промерзание" употребил в своём отчёте тепловизионщик? Промерзание означает, что температура поверхности СПК, обращённой в помещение, опускается ниже ноля. Если это так, то ваши окна имеют проблему. Если температура поверхности выше 0°, то оператор тепловизора искажает факты. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted March 27, 2021 Share Posted March 27, 2021 Все равно, в итоге непонятно конкретно из-за чего вы не можете сдать свои окна, по какой причине ? 1) У вас в договоре с Заказчиком прописан пункт о приемо-сдаточных работ с применением тепловизионной съемки ? 2) На основании каких актов, произведена тепловизионная съемка? 3) Можно увидеть сам отчет ? на какие нормативные док-ты ссылается эксперт, при выполнении своей работы 7 4) Были ли выполнены все условия при проведении тепловиз. съемки ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted March 28, 2021 Share Posted March 28, 2021 Был ли составлен ППР? Подписывали промежуточные акты? Или вся новостройка сдается одним присестом по факту выполнение всех работ? Если в ППР написано что работаете по ГОСТ...тогда картинка с тепловизора должна быть сверена с эталонной картинкой. Которая береться либо из специализированного софта. Либо с эталнного изделия в такой же стене.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted March 29, 2021 Share Posted March 29, 2021 Похоже жильцы скинулись на тепловизорщика. и давят застройщика, а тот на оконщика. Частое явление в последние годы. конечно без протокола тут мы можем только гадать, но не помогать. Топикстартер еще жив? Замажь имена и адреса, и скинь сюда сканы протоколов тепловизионных мудрецов. Тогда поможем чем можем ) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.