WWW Опубликовано: 25 апреля, 2008 Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 Какое армирование используете в производстве? Толщина: 1мм - 1,2 мм - 1,3мм - 1,4 мм - 1,5мм? Как ведут себя окна при 1,2мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 25 апреля, 2008 Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 Применяем 1,5 мм. Пробовали 1,2 мм, но показалось что регулировки фурнитуры чаще сбиваются. Возможно потому, что тонкое армирование в раме "ведёт" под весом створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2008 Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 В рекомендациях по переработке практически всех профильных систем профилисты настаивают на применении металла толщиной не менее 1,5 мм. Применение более тонкого металла находится целиком на совести переработчика. Вместе с поведенными створками, гнутыми рамами и бесконечными регулировками. Лично моё мнение к применению металла меньшей толщины - резко негативное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg3643 Опубликовано: 25 апреля, 2008 Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 И крутить саморезы в металл 1,2 мм одно мучение- подобрать момент трудно, саморез проворачивается.Так что 1,5 мм оптимально, проблем потом будет меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старый ОконСЧик Опубликовано: 1 мая, 2008 Share Опубликовано: 1 мая, 2008 И крутить саморезы в металл 1,2 мм одно мучение- подобрать момент трудно, саморез проворачивается.Так что 1,5 мм оптимально, проблем потом будет меньше. Ну Вы чего? Все время ставил 1,5 мм., только сегодня дал менеджерам отмашку закупать 1,2 мм. Дорого однако 1,5 покупать, сэкономить хотел! И тут Вы такое говорите. Как быть. Я тоже резко отрицательно отношусь к 1,2, но все дорожает и разница существенная. А клиент не хочет платить больше, да и конкуренты всегда такое железо ставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 мая, 2008 Share Опубликовано: 1 мая, 2008 Как быть. Пришло время в рекламе указывать армирование 1,5мм, как неоспоримое преимущество перед бракоделами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 5 мая, 2008 Share Опубликовано: 5 мая, 2008 Пришло время в рекламе указывать армирование 1,5мм, как неоспоримое преимущество перед бракоделами. и в каждом окне оставлять контрольную дырочку с заглушкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KAA Опубликовано: 5 мая, 2008 Share Опубликовано: 5 мая, 2008 Ну Вы чего? Все время ставил 1,5 мм., только сегодня дал менеджерам отмашку закупать 1,2 мм. Дорого однако 1,5 покупать, сэкономить хотел! И тут Вы такое говорите. Как быть. Я тоже резко отрицательно отношусь к 1,2, но все дорожает и разница существенная. А клиент не хочет платить больше, да и конкуренты всегда такое железо ставят. Недавно переустанавливали окна в доме который строили турки, но к счастью заказчик все-таки проснулся и достраивают, а больше переделывают местные строители. Из-за пролета с уровнем пола, и замерами окон, пришлось укорачивать 140 балконных дверей, внутри которых вместо армировки оказались направляющие для гипсокартона, т.е практически фольга , привернутые по высоте на 2 шурупа с шляпкой, что бы не проворачивало... Пришлось заодним поменять арматуру в дверях, окна только переустановили, т.к. стояли не по уровню, до 4 см., а армирование осталось, для расклинивания створки приходится подкладки рубить пополам, и ставить их в самый угол стеклопакета, иначе выгибает створку... Качество пластика, уплотнителя, сварки углов, фурнитуры, и сборки это отдельная песня..., но поставить новые, заказчик наотрез отказался, пытается съэкономить второй раз.. Экономили турки по полной программе, и 1,2 мм. покажутся просто "швеллером"..., сами не экспериментируем ставим 1,5 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старый ОконСЧик Опубликовано: 10 мая, 2008 Share Опубликовано: 10 мая, 2008 (изменено) Завтра же в рекламе 1,5мм. укажу! И дырку оставлю, на полном серьезе! Вот только где? Ха, вспомнил! У нас один клиент, даже пилить окно хотел, что бы проверить толщину армирующего профиля! P.S. Спасибо всем, что не дали ступить на скользкую тропу самообмана, обмана потребителя и "скупойдваразаплатит"! Изменено 10 мая, 2008 пользователем Старый ОконСЧик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 10 мая, 2008 Share Опубликовано: 10 мая, 2008 Ха, вспомнил! У нас один клиент, даже пилить окно хотел, что бы проверить толщину армирующего профиля! Для таких клиентов сразу ложите пачку денег в стоимость окна и говорите: если окажется тоньше деньги ваши, а если нет заказываете еще одно новое. Я только что перешел с 1,2 на 1,5 и счастлив, что "дурной сон прошел". Есть еще такие приколы: некоторые в районе ручки на створке (где и так ослаблен профиль за счет отверстий) распиливают армировку пополам и раздвигают ее. У меня, лично, метод свой и после услышанного вызвало смех. Как к этому относитесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg3643 Опубликовано: 10 мая, 2008 Share Опубликовано: 10 мая, 2008 Ха, вспомнил! У нас один клиент, даже пилить окно хотел, что бы проверить толщину армирующего профиля! А у меня одна заказчица не повелась на пачку денег, чтобы доказать наличие двухкамерного с/п в ее окне. Настояла, чтобы сняли, разобрали ст/пакет, затем изготовили новый. Все за ее счет по двойному тарифу, естественно.Визуальные доказательства в виде наличия двух дист.рамок и тройного отражения пламени на нее вначале не повлияли. Но после всего этого ушла счастливая, а мы подняли ещераз свою репутацию честных оконщиков.Так что , может придется и окна разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 10 мая, 2008 Share Опубликовано: 10 мая, 2008 Ха, вспомнил! У нас один клиент, даже пилить окно хотел, что бы проверить толщину армирующего профиля! А у меня одна заказчица не повелась на пачку денег, чтобы доказать наличие двухкамерного с/п в ее окне. Настояла, чтобы сняли, разобрали ст/пакет, затем изготовили новый. В принципе это одно и тоже. Количество таких клиентов зависит от региона. У нас такие клиенты как правило - это люди без образования, жившие раньше на периферии, которые приехали в город лет 10 назад и до сих пор не могут врубится обманывают их или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...