House Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 Помогите решить одну проблему. В отчете в Плане нарезки профиля створка (по ширине) на 3 мм больше, чем должна быть. По высоте размер створки нормальный. Импост должен быть на 2 мм больше, но с этим справилась, поменяв в справочниках соединениях, соединение импоста со створкой размер. А вот со створкой - никак... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 Тоже поменять соединение. Створки с рамой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 24 апреля, 2008 Share Опубликовано: 24 апреля, 2008 Помогите решить одну проблему. В отчете в Плане нарезки профиля створка (по ширине) на 3 мм больше, чем должна быть. По высоте размер створки нормальный. Импост должен быть на 2 мм больше, но с этим справилась, поменяв в справочниках соединениях, соединение импоста со створкой размер. А вот со створкой - никак... Она у вас больше по ширине только когда импост установлен? возможно два варианта: неправильно задан размер фронтальной ширины импоста или размер (В), в спавочнике - комплектующие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shubert Опубликовано: 25 апреля, 2008 Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 Помогите решить одну проблему. В отчете в Плане нарезки профиля створка (по ширине) на 3 мм больше, чем должна быть. По высоте размер створки нормальный. Импост должен быть на 2 мм больше, но с этим справилась, поменяв в справочниках соединениях, соединение импоста со створкой размер. А вот со створкой - никак... Если речь о 2006 - качайте обновление. Если о 5 версии - опишите проблему подробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
House Опубликовано: 27 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2008 Да, СуперОкна-5. Размер фронтальной ширины импоста поставлен правильно 82мм. Когда меняю размер В, размер створки получается нормальный, но если только створка справа! Если слева, то размер В надо менять в др. сторону ( т.е. первоначальный размер был 41, если справа ставлю 38, если слева 44) кстати "размер В - импост, штульпы", а при изменении "размер В - рама, створки" - ничего не меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 27 апреля, 2008 Share Опубликовано: 27 апреля, 2008 Импост должен быть на 2 мм больше, но с этим справилась, поменяв в справочниках соединениях, соединение импоста со створкой размер. Может как раз здесь вы, и сделали ошибку? Что значит, импост должен быть больше? По длине? Тогда зачем вы его меняете в соединении импоста со створкой, имеется ввиду прилегающее соединение? Там где у вас описано соединение створки с рамой, добавьте и импост (в колонку к рамам). А длину импоста задаем в Т образном соединении. (импост - рама, створка, импост) Да, СуперОкна-5. Размер фронтальной ширины импоста поставлен правильно 82мм. Когда меняю размер В, размер створки получается нормальный, но если только створка справа! Если слева, то размер В надо менять в др. сторону ( т.е. первоначальный размер был 41, если справа ставлю 38, если слева 44) кстати "размер В - импост, штульпы", а при изменении "размер В - рама, створки" - ничего не меняется. Покажите скриншоты следующих соединений: створка - рама, импост (ll) импост - рама, створка, импост (Т-образное) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shubert Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 ТП, Языков Алексей: Ширина створки высчитывается в прилегающих соединениях створка-рама и створка-импост, соответсвенно размер соединения надо поправить. Размер соединения указывает размер нахлёста профиля створки на профиль рамы, импоста. Иными словами, размер этого соединения это расстояние от внутреннего (от светвого проёма) края рамы до внешнего края створки при их прилегании. Длина импоста - как уже отмечалось тут, в Т-образном соединении импост-профиль, в поле размер указываете, насколько импост заходит в профиль от его внутреннего края, т.е. отсветового проёма. Но не видя настроек сказать сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
House Опубликовано: 29 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2008 (изменено) Может как раз здесь вы, и сделали ошибку? Что значит, импост должен быть больше? По длине? Тогда зачем вы его меняете в соединении импоста со створкой, имеется ввиду прилегающее соединение? Уважаемый Hirurg! Так ведь именно Вы так и посоветовали сделать! В этом же разделе в Теме: "Супер Окна 4, Господа помогите чайнику" Здесь У меня еще и стеклопакет получается на 4 мм больше по ширине и по длине Вот скриншоты, если я правильно поняла: Изменено 29 апреля, 2008 пользователем House Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 30 апреля, 2008 Share Опубликовано: 30 апреля, 2008 Уважаемый Hirurg! Так ведь именно Вы так и посоветовали сделать!В этом же разделе в Теме: "Супер Окна 4, Господа помогите чайнику" Здесь У меня еще и стеклопакет получается на 4 мм больше по ширине и по длине Вот скриншоты, если я правильно поняла: Собственно со вторым скрином все окей. А вот с первым я не понял, зачем размер 27 мм? У проплекса глубина нахлеста импоста при Т – соединении с рамой (импостом) или створкой 20 мм. (+(2-3) мм припуск возможно на некоторых станках). Если хотите быстро решить вопрос, базу пришлите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...