На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша?


DanningKruger

Рекомендованные сообщения

Добрый день! Подскажите, требуется ли замена окна при неправильном креплении усилительного вкладыша - см. фото, расстояние от угла до самореза 140 мм, а согласно ГОСТ 30674-99, п.5.7.8: Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки самонарезающего винта не должно превышать 80 мм.

На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша и как можно исправить данный недостаток?

P1040514-min.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Это не угол окна, это импост. И он закреплён снизу и сверху. Влиять может на внутреннее беспокойство и тревожность. Можно проверить магнитом, где армирование заканчивается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, DanningKruger сказал:

На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша и как можно исправить данный недостаток?

Может привести к образованию небольшого (<1 мм) зазора между импостом и рамой при температуре воздуха на улице -30С и ниже.

Легко лечится путём закручивания самореза на расстоянии <80 мм от края импоста при температуре воздуха 0С и выше и отсутствии зазора между импостом и рамой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, DanningKruger сказал:

Подскажите, требуется ли замена окна при неправильном креплении усилительного вкладыша

нет. Замена окна не требуется

12 часов назад, DanningKruger сказал:

На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша

в данном случае ни на что не влияет, но теоретически возможны продувания по притвор, у в экстремальных температурных диапазонах.

 

12 часов назад, DanningKruger сказал:

как можно исправить данный недостаток

вкрутить еще один шуруп.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, DanningKruger сказал:

...как можно исправить данный недостаток?

Вы прикалываетесь?

5 часов назад, Vitalie сказал:

Мне бы ваши проблемы...

Я бы Вам такие проблемы не пожелал...;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На импостах отсутствие саморезов у края импоста влияет на температурные изменения профиля и ветровую нагрузку. Профиль более подвержен температурной деформации и деформации от ветра. Но такие нагрузки начинают проявлять себя выше 9 этажа (приблизительно) при второй ветровой зоне. И да, лечится прикручиванием еще двух саморезов у места стыка балок. Данный недостаток относится к устранимым и устраняется на месте без демонтажа конструкции. и тем более замены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

25 минут назад, Леха сказал:

может быть боялись попасть в шуруп? 

133290302-metal.gif

На нее. Мало вероятно что армирующий саморез попадет в 5*70мм. Если высота коробки 43мм (КБЕ например), то на саморез остается 27мм. А 27мм от края тяжело крутить... крутят обычно значительно дальше... ну или на автоматической линии. Но там всё вымеряется до точности 0,1мм и оплошности такой быть не должно. Скорее всего сборщик торопился.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.