Поиск по сайту
Результаты поиска по тегам 'бутил герметик'.
Найдено 1 результат
-
Жилая квартира, при покупке квартиры была лоджия с холодным алюминием. Разобрали стену, алюминий заменен на ПВХ. Снизу и сверху бетонная плита. Периодически, через несколько месяцев начинает пузыриться бутил внутрь стеклопакета. В субботу меняли один из стеклопакетов, не замененный в прошлый раз (февраль 2014 г.) На данный момент самый старый стеклопакет - в створке с москитной сеткой (сентябрь 2012 г. первая установка). Остальные - сентябрь-октябрь 2013 г. (первая замена), февраль 2014 г. (вторая замена, но не всех пакетов). Сейчас снова начинается, на свежих фото как минимум 3 стеклопакета на замену (кроме того, что в этот раз поменяли). В этом доме (20 этажей) остеклено 7 лоджий так же, проблем нет. С чем может быть связан такой эффект? С одной стороны понятно, что связано с химией. Но люди там живут постоянно, двое детей в квартире, ничего агрессивного на первый взгляд нет. Есть у кого мысли по этому поводу? Надоело, честно говоря, пакеты менять, конец истории не виден. По фото - в этот раз меняли длинный узкий под створкой с москиткой. Внизу 1-й ряд пакеты с защитной пленкой. Забыл добавить - на месте бывшей лоджии теплый пол с подогревом соответственно.