Всем привет. Хотим заняться витражкой, и при просмотре каталога возникли вопросы:
1. Можно крепить прижимную планку к стойке кровельным саморезом, чтобы он в тело стойки уходил или нужно обязательно как на картинке каталога (заходит чуть дальше термовставки)?
2. Обязательно ли наличие водоотводящих отверстий в прижимной планке? Обязательно ли наличие гидроизоляционной ленты под ней?
3. Какой толк от стоечно-ригельной системы? Ригель-ригель плохо?
1. Саморез для прижимной планки должен быть или нержавеющим (а2, а3) или с пресс-шайбой. Нет определения для акта скрытых работ, как глубоко у вас уходит саморез. Конечно, желательно, чтобы саморез не уходил далее термомоста.
2. Обязательно для вертикальных конструкций наличие влагоотводящих элементов. Обязательно наличие бутиловой ленты. Для наклонных конструкций - дважды важно. Я увеличиваю вдвое количество конденсатных пазов для наклонных конструкций.
3. Толк от стоечно-ригельной системы - очевидный. Из нее можно строить конструкции. Ригель-ригель неплохо - если это ригель второго уровня где-то в середине конструкции. Главное, чтобы конденсат по уровням перетекал и сливался. Если использовать ригель как стойку, то под его камеру нет каталожных сухарей под стоечные кронштейны и, главное, зачем?
ЗЫ. Это хорошо, что вы хотите заниматься витражами. В каталогах есть разные конструктивные решения. Но смысл один. Посмотрите разные каталоги.
С уважением.
-
Нужны контура профилей, уплотнителей и т.д. в dwg формате каталога AGS 500.
Заранее благодарен.
Вот. Насобирал то, что у меня было. Может, полезно будет. http://yadi.sk/d/tvxKuNesEW8nt
- 1
-
А что за параметр такой: "спектр пропускания видимости света"? В чем измеряется? Где поискать?
Я правильно понял, что на горшок нужно ходить с фонариком? К чему его (фонарик) крепить? или не дай бог куда "сувать"?
Я могу Вас обучить. Проблем нет. Было бы желание.
-
У китайских автофирм есть рост в этом году за 200% , то есть продали аж.. 400 авто.
Или еще - приходит клиент и говорит: "А у конкурентов скидка 55%! А у Вас всего 20. - А что ж Вы у них не закажете? - А у них дороже получается".
Так что голые цифры сродни коварной лжи.. вроде и правда.. да смысл порой меняется на противоположный.
Уважаемый товариЩЧ. Не нужно рассказывать сказки. Жил и работал в Китае более 5 лет. Построил им три крупных объекта. Вы, уважаемый, маркетинг их изучите сначала. Следите за руками (Вам это более понятно) - 200 процентов - это overload. Для их автомобильного рынка в России - это еще хуже для них. Там налоги снимают под 50 процентов выше миллиона. Это редко бывает. Прикольно, когда люди, высказываются с уверенностью, и которые там никогда небыли и не работали, но все знают заранее. Смешно слушать.
Милый мой тролль. Вы или изучите предмет, или не позорьтесь. Удивите меня еще Вашими высказываниями. С уважением.
P.S. В Китай я проектные работы продаю на порядок выше, чем продаю в России.
-
Работаем уже более 7 лет, но таких провальных первых двух месяцев, как в этом году, еще не было. Даже в кризисный 2009 год ситуация была лучше. Многие коллеги по бизнесу у нас в Омске начинают тихо "выть". Объявлений в газетах, реально, стало меньше по сравнению с прошлыми годами. Я размещаю рекламу в газетах, работаем с наработанной клиентской базой, однако это, практически, ничего не дает. Собственно, винить кого-то бессмысленно, входящих звонков ничтожно мало. Поделитесь, как у Вас обстоят дела?
Вот и я пробовал влезть в проекты 10 лет подряд, имея собственное ООО. Там, как правило, все не определено. Все украдено до нас. Одни крохи. Имея иностранную фирму со складами - другой расклад. :megalol:
-
Здравствуйте, наша компания только начинает работать на рынке. Подскажите первые шаги для начала деятельности. В частности, на каких площадках и форумах следует размещаться, где искать оптовых заказчиков. Работаем от завода-изготовителя, так что цена на окна минимальна.
Обычно сначала изучают рынок, а потом открывают фирму. Иначе Вам нужно или очень много денег или очень много времени. Так никто не поступает. Уверяю Вас, что дельных советов Вам тут никто не даст. Причина одна - кто знает - не скажет. Кто не знает - тот кучу советов выложит. Для развития фирмы нужно другое. Это Ваши риски, Ваши деньги. Форум - это просто площадка для разговоров. С уважением.
- 2
-
Адрес объекта назовите. Размеры стеклопакетов назовите. Что конкретно нужно? Демонтаж? Или демонтаж плюс монтаж? За что Вы деньги платите? Если монтаж - это одна цена. Если демонтаж плюс монтаж, то это маленькая цена.
-
Мне нужно просверлить, а затем нарезать резьбу с шагом в алюминиевом сухаре (6 метров).
После этого нарезать = длина 45,5 мм.
Может кто-то с этим помочь?
Смените конструктора или того, кто Вам это предложил. Тут все проще решается. С уважением.
Давайте я Вам напилю и предложу дешевле. Обосную почему.
-
Если в цепочке "архитектор-конструктор-прораб-монтажник" и приходящих боковых от смежников и руководства объекта есть хоть один раззвиздяй-дурак, то работа, ниже по цепочке превращается именно в подвиг. Вы можете представить себе такую идеальную цепочку применительно к современной стройке?
Не только представляю, но и работаю так. Постоянный персонал это - раз. Правильный договор и отношение к работе по правилам - это два. Оплата всем по заслугам - это три. Вся прибыль и риски делятся пропорционально. Распределение рисков по исполнителям - это четыре. Работаю уже давно так. Всех устраивает.
- 1
-
300 кв.м. фасадных алюминиевых конструкций (ригельно стоечная система)
чистые проемы новое здание, примыкания делать не надо
1-2 этаж, леса стоят, все запчасти на месте
есть бытовка
мыло pmk@pm-k.ru
тел. 89857622773 звонить с 9 до 19 после смс или почта
Видимо условия для монтажа с такого мизера 300 кв.м должны быть золотые у учетом лесов. По опыту скажу - на такие объемы с такими условиями должны быть монтажники свои -на окладе, которые параллельно монтируют другой объект или два.
PS. Кому нужно всего 300 квадратов с лесов? И еще бытовку предлагаете. Посчитайте экономику. Вы золотыми слитками платите?
Давайте я вам 300 кв.м смонтирую с лесов и с проживанием в бытовке. Я готов. Слитки золота готовьте.
Посчитайте экономику бригады и поделите на кв. метр с учетом длительности монтажа. Сказочник Вы наш.
Дружеская интонация.
-
Для конструктора трудности выдумывает архитектор. Когда работал начальником - мучили подчинённые. Когда работал монтажником - трудности придумывали конструктора . Мой пост не про то, как прятать огрехи в работе, а про повседневное ответственное отношение к своей работе. Не ставьте в один ряд подвиг и работу. А Клаузевиц - нормально так сказал... правильно...
С nnv2812 полностью согласен. Ты хороший конструктор и организатор работ.
-
Немного офф. А налоги все платят как положено? ))
Работы без проекта - это нормальное явление. Если Москва вышла из этого, я искренне рад. У нас я с этим сталкиваюсь. Хорошо, что большие здания делают по проекту. А вот мелочь, типа автомоек, баров и т.д. даже не задумываются о проекте на остекление. А если и задумываются, то лепят там такую ахинею, что страшно становится.
Ага. Только когда приходит время остаток аванса выдавать - "умные ребята" смотрят договор и входные данные. И вот цирк начинается. Тогда находят кучу причин, чтобы не платить. Плюс к этому в суд подают. А в суде начинают описывать условия заключения договора, и ссылаются на права потребителя. И с Вас всю сумму по договору снимают как неустойки, плюс упущенную выгоду. В результате, - Вы еще должны остаетесь ровно на сумму договора плюс судебные издержки плюс упущенная выгода. На вас зарабатывают многие. :megalol:
"АФТАР - жги ИСЧО"
-
Бывает, бывает. ТРЦ "Метелица", что на Арбате.
Это было лет так пятнадцать-восемнадцать назад в "лихие девяностые". Сейчас - не так.
- 1
-
Вы работаете в Ростехнадзоре?
А что делать при отсутствии проекта?
Расстреливаю нафиг за бруствером .
При отсутствии проекта - смотрится для начала договор.
Потом выводим толпу "дядей васей" к пакгаузу - и расстреливаем.
P.S. Серьезно. Не бывает объекта без проекта.
- 1
-
Рей, делали, делаем и будем делать.
И ни Вы, никто из заказчиков разницы не заметит.. Разве что пальцем ткнуть.
Ошибаетесь, уважаемый. Вот как раз я разницу и замечу. И не только замечу, еще и документально обосную с сылками на закон. И пальцем ткну и мордой ткну. И акт напишу на основании приборов и приглашенных специалистов. И Вы переделаете как миленький за свой счет. А так как Вы живете в кредит, -то Вам это встанет сложно колом. Вы работаете на свой страх и риск пока.
Я не буду лазить в замене стеклопакетов.
Поверьте - дешевле работать по закону.
ЗЫ. Я для начала потребую проектную документацию с Вас. Вот в этом окопе вы и останетесь навсегда.
Пишу для того, что все мы работаем на одном рынке. Только дружеская интонация.
- 2
-
Не понял прикола с ПОДСОЛНЕЧНЫМ маслом? Самое "не чистое" от примесей...
Почему не касторовое, например?
Для "химиков" могу пояснить. Касторовое масло полностью смешивается только с метиловым спиртом - метанолом. Прикол именно в не полном смешивании.
Концентрацию СМЕШАННЫХ веществ нельзя считать ТОЛЬКО по пропорции смешивания. Нужно, уважаемый, знать начальную концентрацию.
-
Кто сталкивался с плохим отлипанием защитной пленки с профиля, как решали эту проблему (может космофеном)? Отправили конструкции на монтаж, монтажники звонят, не могут отодрать защитную пленку с рамы, причем профиля свежие 5-6 дней назад пришли. Пленка не отрывается с разных частей конструкций то сверху, то снизу и т.п. Профиль называть не буду, чтобы не дискриминировать производителя (может не его вина).
Разведите соляную кислоту 1:150 водой, добавьте подсолнечное масло три капли на 200 грамм раствора. Это "мой раствор". Отдирайте потихоньку, поливая сверху раствором, и смывайте тут же водой. Потом все пальцами отрывается. Со стороны покажется чушью, но мне помогало. Щетки можно использовать для кухни, такие продаются - пластиковые..
ЗЫ. Вы жжете - "профиля свежие" - посмеялся. Всегда с "нежностью" относился к людям, произносящим во множественном числе: - "профиля", "импоста", "конструктора", "ригеля", "стропилы". Правильнее - профили, импосты, конструкторы, ригели, стропила.
Я тоже не безупречен. Но не до такого же. Мне не нравится когда меня называют "конструктора" во множественном числе.
- 1
-
Именно так и делать. Правда качество стеклопакета будет под сильным вопросом, но, по сути, пакет все равно менять надо - или сразу, или потом (может быть).
Кстати такой метод ремонта, вполне, применим на любом крупном и мелком производстве, где стеклопакеты покупают.
Так что, уважаемый Rey сильно не прав - с учётом всех обстоятельств и рисков.
Неприемлем такой ремонт НИКОГДА. Ни на каком производстве. Закон для всех один. Назовите мне хоть один подзаконный акт или ссылку, где можно ремонтировать стеклопакеты на несертефицированном производстве. Все остальное - от лукавого.Просто можно или проскочить мимо или крупно нарваться. Назовите мне адрес, я к Вам приеду, и Вы еще должны заказчику останетесь. С учетом всех рисков я прав. Я всегда предлагаю делать по закону.
Поставьте себя на место потребителя. Человек Вам платит деньги. Так сделайте ему красиво и правильно. В чем проблема? А промахи и убытки - это ваши риски. Не можете сделать с первого раза - имейте оборотный фонд - переделайте сертифицированно. А туфту гнать не нужно. От этого уже все устали. Дяди Васи с гаражей уже достали. Или живите по закону или не учавствуйте в обсуждении.
PS/ Вот по этому всегда на автомобильном техсервисе присутствую сам лично. Только отвлечешься - тут же "дяди васи" сунут лажу. Вам не надоело в состоянии обмана жить?
- 2
-
Добрый день. Ситуация такая - 2 камерный стеклопакет (4-14-4-14-4) размером 1294 на 1844 с золотыми шпроссами внутри. После того как распакетили и стали вытаскивать пакет - лопнуло наружное стекло (не со стороны шпросс). Хотим заменить самостоятельно, так как в нашем маленьком городе 1 производитель пакетов и то не берется менять. Пакет у производителя из СПб стоит 7500 рублей. Мы дилеры и возим окна с Питера за 350км. Если слишком геморройно поменять в спартанских условиях стекло, готовы его и купить, вот только опасаемся, что не довезем, поэтому и решили попробовать поменять сами. Тот кто в курсе, как сделать, напишите по порядку: что понадобиться? как лучше сделать? бутила нет - поэтому что лучше использовать? и вообще стоит ли заморачиваться?
Вы "остеклением" занимаетесь? Давайте про колбасу поговорим. Вопрос такой же - "как поменять количество и качество сала в колбасе "пражской"? Выковыривать по зернам? Стеклопакет - это готовое изделие - регламентировано законодательными актами. На него паспорт дают иногда. Открою секрет: - "стеклопакеты иногда рассчитывают". Стеклопакет - сложное изделие. Приведу понятный вам пример. Вы колбасу покупаете в магазине? На колбасу есть или ГОСТ или ТУ. Смените обертку в колбасе - сменится ТУ. Смените количество сала или его размеры в колбасе - сменится ТУ. На стеклопакеты нельзя менять САМОСТОЯТЕЛЬНО стекла, так как в колбасе. На стеклопакеты нет ТУ. Как же у Вас все просто. На стеклопакет должен быть паспорт качества.
ЗЫ. Да запендюрьте что-нибудь куда-нибудь. Как просто все у поставщиков решается. Думаю - это общероссийский факт. По этому, конструктор вам не нужен. Даже нет проектных работ в договоре?
- 2
-
Подскажите, плиз, из-за чего возникла трещина?
Обратите внимание на то, что трещина идет не только по раме, но и по шву "штукатурки". Теперь взвесьте сроки монтажа и треснутую "штукатурку" при состоянии ее полного высыхания и покраски. "Штукатурка трескается только по "сухому". Не бьются сроки монтажа со сроками отделки. Минимум сутки разница - в лучшем случае. Тут явно видно, что это не откосы. Думаю, что хозяева квартиры лупанули по окну чем-то тяжелым. А судя по тому что в угах уже скопилась грязь - она такая черная вся. Значит там намного больше суток прошло. Минимум месяц - если хозяева полные свинюшки. Списываайте смело на неправильную эксплуатацию.
- 1
-
Дело в том, что вышеперечисленные нормативные документы не вошли в приказ № 2079 от 1 июня 2010 года.
Т.е если в проекте нет ссылки на данные нормативы, то при сдаче объекта будет затруднительно сдать пожарным, конструкцию только с классом Е.
P.S может все-таки ГОСТ 30247? (который тоже не вошел в приказ № 2079).
Однако есть ГОСТ-Р-53308-2009, на который часто ссылаются пожарные при приемке изделий.
В нем есть п.5.5:
"При нормировании пределов огнестойкости светопрозрачных ограждающих конструкций и заполнений проемов используют следующие предельные состояния:
- для ненесущих наружных (фасадных) стен, окон - потеря целостности Е;
- для перегородок и дверей - потеря целостности Е и теплоизолирующей способности I,W
..."
Т.е окно, встраиваемое в перегородку должно соответствовать противопожарным свойствам перегородки.
Соответственно здесь правильнее обратиться к проектировщикам для разъяснения данной ситуации.
Вы же сами хороший инженер. Какой смысл добавлять к (Е) IW? Это же потеря теплоизолирующей способности (W). Если (E) разрушается, то какой смысл в (W) и (I)? ДЛЯ ОКОН?
Если разрушается конструкция по (Е) Конструкции уже кирдык. Зачем контролировать ее теплоизолирующие свойства? Конструкции уже нет - она сгорела. Смысл? Тут я полностью на стороне федеральных законов. Все логично. Для ОКОН не может быть кроме (Е) других факторов. Для витражей может быть и много.
-
Это все понятно. А где документы отменяющие это? На сайте ГОСТ я не нашел отмененных документов на этот счет. Пока есть нормативы, которые, пока, никто не отменял. Вот и хотелось бы знать - на основании чего в требования к окнам помимо (Е) вводится еще и (IW). Если есть реальные документы, можно ссылку. Повторяю, может я чего и упустил. С уважением.
P.S. Приказ от..... является региональным, но никак не федеральным. И "чихать" Гостам на этот приказ.
-
Логичнее позвонить в проектное бюро, выдавшее спецификацию на изделия.
Насколько я сейчас знаю, были изменения по противопожарным требованиям и теперь, как правило, требуют EIW 30.
Согласно ГОСТ 30274 и СНиП 21.01.97 п.5.10, предел огнестойкости оконных конструкций устанавливается только по времени потери целостности (Е). Если у Вас есть более поздние Официальные требования, то хотелось бы ознакомиться. Желательно, -ссылку. Может я чего и упустил. Я пока не слышал, чтобы эти нормы кто-то отменил или изменил. Буду рад любой информации.
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто может дать официальное заключение на расчет ветровой нагрузки на окна из ПВХ профиля? Размер окон 2,2х4,3, окна находятся на высоте ~10-15 м. Т.е. необходимо обосновать заказчику возможность изготовления данного окна из профиля ПВХ.
Или куда можно обратиться с таким вопросом?
Заранее спасибо.
Ответ можно на почту okna.cgc@yandex.ru
Если у Вас в договоре нет пункта "расчет статики", Вы не обязаны предоставлять заказчику расчеты. Расчеты конструкций - это Ваше внутреннее дело. Вы, как фирма, уже отвечаете своими изделиями за качество и даете гарантии. Если заказчик хочет "расчетов" - то пусть платит деньги. Этот пункт стоит денег. Как если бы заказчик заказал бы расчеты на стороне.
Но если, все-таки, возникла необходимость расчетов, то любая фирма может Вам посчитать. Я, например, могу. Только зачем?
Я, например, всегда делаю все необходимые расчеты для заказчика на больших объектах. Я делаю РПЗ (Расчетно-Пояснительную Записку). Но это, просто мой стиль. Это показывает только состоятельность фирмы. Это добровольно. Но это не обязательно.
Чтобы не быть голословным и если нужна ссылка, то смотрите ГОСТ21.502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций" Межгосударственный стандарт. Пункт4.5.
Ликбез по витражке
в Общие профессиональные вопросы
Опубликовано:
Саморез "держит" первые три витка - далее - по эпюре нагрузок все сходит на "ноль". Откуда 11 мм? Рейнарс может писать что угодно. На заборе тоже пишут. . Есть расчеты.
Для наклонных конструкций, вообще, Чушь. Назовите источник или ссылку дайте, откуда такие знания? Структурный герметик не обладает пароизоляционными свойствами. Он обладает герметизирующими свойствами и то, только на коротких адгезионных стенках. Бутиловая лента - тоже не обладает этими свойствами, но она пробивается на ригелях для вентиляции.
С уважением.