Добрый день коллеги.
Столкнулись с такой проблемой: собираем двери Алютех с петлями фурал (в большинстве своем) на выходе получаем дверь, у которой нет прижима, страшно сифонит вдоль сопряжения рамы и створки по замочной части. При установке скобы сильнее дует, нажгар чуть меньше.
В основном сильно замечаем на теплых дверях. Последний случай. Штульповая дверь 1400*2100 в районе замка такое чувство, что аж створку выгнуло, щель огромная. Еще ощущение, что створки все сильно пружинят.
Есть предположение, что в петлях проблемы.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Что можно предпринять?
- 1
-
А отверстия под штифты как делали? Просто сверлили? Или вырубным?
-
Товарищи, подскажите, кто-нибудь собирает углы дверей/окон на штифты?
Углообжимной долго переустраивать. Хотел бы узнать, насколько удобно забивать штифты? Может, кто видео сможет скинуть?
Сборщики упрямо скручивают все на саморезы, на штифты говорят долго собирать, неудобно и углы не сходятся.
А я им в свое время даже спец. инструмент у токарей заказывал.
Буду очень признателен за видео и комментарии.
-
Мне кажется проще фрез набрать и на торцефрезерном четверть выбирать, аккуратней будет. Вопрос второй, овальные отверстия обязательны на ригеле? В Алютехе сказали если круглые отверстия делать, то стыковать проблемно будет, зазоры большие останутся. Или шаблон самим сделать?!
-
У нас в городе нет таких пил и вырубных, лучше подскажите, где вырубную пилу можно бюджетно отхватить?
-
Какой-то сложный способ, 500 кв. м. будем месяц обрабатывать и сколько брака будет.
-
Руслан, у нас таких пил 2 шт., но как четверть на ней вырубать я пока не представляю, объясните, если не сложно.
-
Да, самый первый вариант выбрали, с пластиковой заглушкой ригеля.
К сожалению вырубную за 450-500 тыс. руб. не можем пока себе позволить, объемов нет, да и вырубной пресс за 300 тыс. руб. тоже дороговат, может есть другие варианты, о которых я не знаю?
-
Ригель встык к стойке.
-
Все же решили уйти на 109 стойку без всяких стеклянных углов, т.к. у нас в городе на Мерседесе такой угол ой как сифонит. Решили не рисковать.
По поводу влагоотвода и вентиляции в одноуровневой системе, какие мнения? Достаточно ли будет одних отверстий в прижимных планках и капельников?
-
Еще хотел спросить, кто как на одноуровневой системе формирует влагоотвот?
В стойках буду ставить лотки влагоотвода и в прижимных отверстия пробивать. Что-то еще необходимо сделать?
-
Спасибо за ответы.
В витраже имею цельную стойку 6м, угол хочу сделать 500*500, хотя есть вариант уменьшить пролет, но как мне кажется, будет не так красиво.
Понравился вариант с фрезеровкой уса, т.к. соседние пролеты 1400 мм, то с/п 1900*2000 допустим вполне, единственное заказчик откажется от квадратных пакетов, так что вариант отпадает.
Угловые ригеля хотел собирать из 200 стойки, закладная и стянуть на штифты, по поводу усиления не понял, надо вставлять квадрат по всей высоте? Или вставки 50 мм под ригель?
Собственно главное опасение и заключается в том, что ригель может клюнуть.
-
Добрый день!
Поделитесь опытом, кто собирал угол в F50 стекло-стекло.
Куча вопросов, как рассчитать нагрузку на стойку?
Какой формы с/п должен быть, знаю, что с зубом, но конкретно смоделировать не могу.
Может, кто уже проектировал такое в Алюпро? или же только ручка в Автокаде?
Чем замазывать шов между стеклопакетами?
Для наглядности выкладываю фото.
Проблемы с дверями Алютех W62
в Общие профессиональные вопросы
Опубликовано:
Дилеры больше 200 теплых дверей за тот год взяли - ни единой рекламации.
Наши как поставят, так дует со страшной силой, и пружинят двери.
Хотя ставят вроде по уровню все.