Всем доброго вечера.
Меняли остекление лоджии, ширина проема - 7 метров, высота - 2. Остекление было поделено на 5 элементов: 3 сдвоенные рамы и 2 одинарных, которые собирались по мере монтажа.
После окончания заметил, что если одну из створок подвести к раме, но не закрывать ручкой, верхний угол отходит от рамы на 10мм, в то время как нижний уже прижат. Рама по периметру уже была запенена, пена успела уже частично схватиться.
Монтажники выкрутили часть нагелей, отжали низ рамы в сторону и за счет ковыряния клиньев и сверления новых отверстий под нагели смогли зафиксировать часть рамы в другом положении и добиться зазора в 1-2 мм вместо 10.
Остальные створки прилегают нормально. Однако, когда я протянул нить от края до края остекления, то оказалось, что центральная рама в районе вертикальной стойки выгнута в сторону улицы на 5 мм. В остальных местах отклонения от нити поскромнее - 1-3 мм. При взгляде снаружи заметно, что именно центральная рама выгнута, остальные выглядят ровно.
И тут пара вопросов:
1. Как можно проверить, не отклеилась ли пена в местах, где раму корректировали? Визуально ничего не отклеилось.
2. Выгиб рамы на 5мм - это много или сойдет? Могут ли от этого быть какие-либо проблемы, или это только на эстетику влияет?