  1. Странно что у Вас на видео этикетка "RGC" - которые продвигают стеклеоапкеты с МФ под торговой маркой "X-One", а на фото этикетка "Мультипакет" - под этой Торговой маркой продвигает стеклопакеты с МФ другая компания. 

    Если посмотреть сайт, который указан на маркетинговой этикетке, у Вас долна быть пластиковая черная рамка вроде... Или этикетку приклели просто для красоты...

     

  2. Думаю можно поспорить с технадзором.

    Во первых: "маркировку многослойного стекла предназначенного для дальнейшей переработки, как правило, не производят" (ГОСТ 30826)

    Во-вторых: "Несмываемая маркировка- маркировка, которую нельзя удалить с помощью промышленных средств для мытья стекол" (ГОСТ 32530)

     

     напишите запрос поставщику триплекса, автору ГОСТа, Союз стекольных предприятий... данным ответом подкрепите свои доводы заказчику и проверяющему.

     

     

  3. Для раскроя, если  бюджетно,  https://cuttinghome.com/indexr.html

    Для раскроя, если  бюджетно 2, https://www.optimalprograms.com/cutting-optimization/

    Вот еще, тут на форуме, есть представитель: http://optima-software.ru/PrONE.htm

     

  4. 23 часа назад, okna-177 сказал:

    Единственное упоминание нашел в Указаниях по армированию от Рех*у (скрин в прикреплении

    На месте проектировщика логичнее указывать вариант не с двумя закрытыми створками, а только с одной закрытой.  так как нельзя гарантировать что они всегда будут закрыты.

    По этой же причине нельзя учитывать наличие створки если со второй стороны импоста будет глухое заполнение.

  5. Гост 24866-2014 
     

    Цитата

     

    9.15 Монтажные герметики должны быть совместимы с герметиками для изготовления стеклопакетов.

    9.17 При хранении и эксплуатации стеклопакетов не допускается:

    - длительное присутствие влаги и загрязнений на поверхности стекла и торцевой части стеклопакета;

    10.1 Изготовитель гарантирует соответствие стеклопакетов требованиям настоящего стандарта при соблюдении требований упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа, а также области их применения согласно действующим нормам.

     

    Изучите вероятность разрушения герметика воздействием влаги скапливающейся в фальце.

    Посмотрите еще ГОСТ 24700-99  на предмет требований наличия вентиляции фальца стеклопакета и водоотводящих отверстий в профилях.

    Цитата

    А.2 Требования к функциональным отверстиям и их расположению

              

    Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды.
     

    В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий: диаметром не менее 6 мм или размером не менее 5х8 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты.
     

    Конструкция притворов изделий должна обеспечивать надежную защиту и отвод дождевой воды. Число отверстий для отвода воды - по 5.5.7.
     

    При наличии деревянного отлива, закрепляемого на нижнем бруске створки, нижний брусок коробки должен иметь водосливные отверстия или канавки диаметром не менее 8 мм (или сечением не менее 8х8). Расположение отверстий устанавливают в рабочих чертежах.

    Возможно, стоит посмотреть актуальность гостов на дату производства.

  6. В 25.05.2022 в 14:02, spo789 сказал:

    Здравствуйте.

    Решил я у себя поменять на кухне стеклопакеты. Выбрал вариант с двумя энергоэффективными стеклами с напылением, между ними обычное стекло. Формула стеклопакета следующая:
    Стекло Pilkington Optitherm S3 Pro T 4 мм /рамка 16 мм Al/ Стекло Pilkington Optifloat Clear 4 мм/ рамка 12 мм Al/ Стекло Pilkington Optitherm S3 Pro T 6 мм. Заполнение камер - Аргон. Притупление всех кромок. Все три стекла закаливаются, так как планируются шторы типа жалюзи с креплением на раму окна. Собственно по этой причине и выбрана закалка, так как хочется исключить вариант термошока. Отмечу также, что данное помещение выходит на застекленную лоджию (стеклопакет 4-10-4-10-И4 - производитель стекла неизвестен). Сторона здания восточная, то есть солнце светит в окна максимум до 10 утра. Территориально - Московский регион.

    Хотелось бы услышать мнение экспертов по данному выбору. Так как со своей стороны хочется максимального светопропускания, но при этом, чтобы зимой тепло сохранялось по максимуму. Будет ли слишком жарко в помещении в летний период?

    касательно первоначального вопроса.

    В 25.05.2022 в 14:02, spo789 сказал:

    Все три стекла закаливаются, так как планируются шторы типа жалюзи с креплением на раму окна. Собственно, по этой причине и выбрана закалка, так как хочется исключить вариант термошока.

    Среднее стекло между двумя покрытиями - закалка оправдана, наличие штор и нарушение конвекции у внутреннего стекла - закалка оправдана.

    Если бы не одно, но окно выходит на лоджию у вас не будет возникать серьезных перепадов температур, ни охлаждения профиля и фальца до отрицательных температур, поэтому можно вообще не закаливать ни одно стекло.

    В 25.05.2022 в 14:02, spo789 сказал:

    хочется максимального светопропускания, но при этом, чтобы зимой тепло сохранялось по максимуму.

     Использовать два низкоэмисионных стекла - это максимум сохранения тепла, как бы его не оценивать (расчетами или испытаниями).

    Ваш выбор соответствует вашему заданию на проектирование.  Но как уже писали, есть мнения, что требования по энергосбережению завышены. Прислушиваться или нет это ваш выбор и решение.

    Установка слишком слишком энергоэффективного остекления может привести к нарушению привычного для вас баланса поступления и расхода суммарной тепловой энергии и будет банально жарко и сухо. Придется уменьшать подачу тепла от батарей. Утверждение выше, что нельзя регулировать отопление при стоечном центральном отоплении не совсем верно, можно поставить регулятор на каждую батарею, если будет жарко, правда это не приведет к экономии в платежке.

     

    • Upvote 2
  7. Маркетологов не трогайте.

    Все калькуляторы считают +-одинаково, так как методика едина и описана (EN 673), можно обойтись вообще Exsel и сделать свой независимый от производителей.

     

    Проектировщики могут опираться на СП 345.1325800.2017 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Правила проектирования тепловой защиты

    image.png.6dd8d8c2c30bea07a9de1228646537d5.png

     

    P/S Испытания показывают показатели ниже.  Но при проведении экспертизы проекта принимаются расчетные или оценочные данные. Заказчик проекта может конечно выдвинуть иные требования провести и  профинансировать любые испытания.

    • Upvote 1
  8. 7 часов назад, spo789 сказал:

    На кухне стоит окно и дверь на лоджию. Собственно стеклопакеты меняются в двери и в окне кухни. Сама лоджия остается со старыми стеклопакетами.

    Лоджия теплая, условно теплая или холодная?  

    Если теплая, то вам можно вообще отказаться от стекол с напылениями или оставить одно низкоэмиссионное (И стекло).

    Нужно больше света замените еще и сэндвич панель внизу двери на стеклопакет.

     

    image.png.8a93433e2c13f7a70b52caeca02c0739.png

     

     

  9. Это не "прожилки" каких представляет сообщество.

    У вас когезионное расслоение.  я ранее такого не видел.

    Я тест на разрыв вы делаете? у Вас не падает груз?

    Ручной замес дает аналогичный результат? 

     

  10. 3 часа назад, Леха сказал:

    Попробуйте отх..ить экуструдерщика. Обычно помогает.

    Если не поможет поменяйте поставщика

    То есть экструдерщик может пострадать просто так. Отличная профессия.

  11. 6 часов назад, Алекс Голд сказал:

    ТО проводится по мере необходимости

    Имхо необходимость настала.

    Проверяйте пропорции и однородность смешивания (тест бабочка или между двумя стеклами)

    • Like 1
    • Upvote 1
  12. Южная сторона, нужна солнцезащита -это верно. - оценивайте параметр SF солнечный фактор чем ниже, тем лучше.

    Шумно - понятие условное. Что у вас за окном? Какое сейчас стоит остекление?

    Автострада когда круглосуточно поток машин - вам действительно нужно задуматься о дополнительных шумоизоляционных свойствах стеклопакетов?

    Просто проезжая часть тихая ночью - скорее всего достаточно будет двухкамерного стеклопакета.

    На шумозащиту существенно влияют общая толщина стекол и наличие полимерных пленок, возможно специальных акустических.

    Требуйте от поставщика продукции подтверждение звукоизоляционных свойств, особенно если вам предлагали специальную "акустическую" пленку.  Такие пленки имеют дополнительные преимущества в спектре низких частот (транспортный шум) и от криков людей вас не защитят.

    Для справки:

    image.png.acabd06e389bb1fcb757b3de646a343d.png

    Так же нужно знать, что у всего есть обратная сторона:

    1- Увеличение толщины стекол = увеличение веса и это нужно учесть при выборе ширины створки и фурнитуры. 

    2- Увеличение толщины стекол = Снижение светопропускания.

    3- С излишне тихими окнами значительно лучше слышно соседей. Возможно легкий фоновое шуршание лучше, чем звуки соседей.

     

  13. В 05.04.2022 в 17:44, Borislav Ivantyany сказал:

     им  все равно  на  улице  или  в  помещении стекло  установлено, главное  чтоб  соответствовало ветровому  р-ну.

    При наличии открывающихся створок ветровая нагрузка и на внутренние перегородки действует и проектировщик обязан это учитывать.

    Все знают, что сквозняком может дверь захлопнуть, это -  ветровая нагрузка.

  14. 57 минут назад, Prostoson сказал:

    подвержены только нижние бруски рамы/створки, причем только в зонах наибольшего скопления воды

    Верно подмечено, или воды или льда. Может дело и не в УФ

×
×