Добрый день!
отправлял запрос в компанию ACG Москва
пришел такой ответ:
Расчет композиций стеклопакетов производился в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» актуализированная редакция) и основывался на следующих исходных данных:
• Местоположение объекта – г. Волгоград
• Угол наклона – 90º (остекление фасада)
• Высота остекления до 8 м
• III ветровой район (0,38 кПа)
• Тип крепления стеклопакета – по периметру
• Расчет ветровой нагрузки производился без учета угловой зоны фасада для местности типа В (городские территории)
• Ветровая нагрузка: нормативная нагрузка (SLS) – 0,57 кПа, расчетная (ULS) – 0,8 кПа
Для светопрозрачных фрагментов остекления фасада размером:
1200x1400 мм
6 Stopray Neo/16/6 ESG – величина прогиба 2,78 мм, напряжения в пределах нормы
1250x1600 мм
6 Stopray Neo/16/6 – величина прогиба 3,79 мм, напряжения в пределах нормы.
Пакет 6 Stopray Neo/16/6 ESG
Теплофизические свойства (EN 673)
Коэффициент Ug (W/(m².K)) 1.4
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА(EN 410)
Светопропускание (τv) 60
, подскажите что значит пареметр светопропускание как я понимаю его: в помещение попадает 60% от света попадающего на стекло?
Отражение света наружу (ρv) 23
Отражение света внутрь (ρvi) 14
Индекс цветопередачи - RD65 (Ra) 95
Энергетические свойства
EN 410 ISO 9050
Прямая передача энергии (τe) 36 34
Отражение энергии (ρe) 34 35
Общее поглощение энергии (αe) 30 31
Поглощение энергии наружным стеклом 1 (αe (1) ) 27 28
Поглощение энергии наружным стеклом 2 (αe (2) ) 3 3
Солярный фактор (g) 41 38
Коэффициент затенения (SC) 0.47 0.44
Пропускание ультрафиолета (UV) 17
Schattenfaktor (DE) (b-Faktor) 48.0
Другие свойства
Огнестойкость (EN 13501-2) NPD
Возгораемость (EN 13501-1) NPD
Пулестойкость (EN 1063) NPD
Взломостойкость (EN 356) NPD
Стойкость к удару мягким телом (EN 12600) NPD / NPD
Звукоизоляция по отношению к прямому шуму воздушных
судов (ESTIMATED - Rw (C;Ctr): dB)
32 (-2, -4)
Замечания Личные заметки
Данные подсчитаны с использованием спектральных измерений в соответствии со стандартом
EN 410, ISO 9050 (1990) и WIS/WINDAT. Ug-value (ранее k-value) подсчитано в соответствии со
стандартом EN673. Коэффициент эмиссивитета соответствует стандартам EN 673 (Приложение A)
и EN 12898.
Этот документ не исключает разрушение стекла всвязи с термошоком. Для закаленного стекла:
AGC Glass Europe не исключает риск спонтанного разрушения стекла из-за никель-сульфидных
включений. Heat Soak Test доступен при соответствующем запросе.
Спецификации, техническая и другие данные основаны на информации доступной на стадии
подготовки документа и может быть изменена без дополнительного извещения. AGC Glass Europe не
несет ответственности за какие-либо расхождения между опубликованными данными и условиями
сайта. Этот документ только информативный, он не гарантируется AGC Glass Europe.
Индексы шумоподавления подсчитаны.
Данные индексы соответствуют остеклению 1,23м на 1,48м. В естественном состоянии
характеристики могут изменяться в соответствии с фактическими размерами остекления, оконной
системы, источников шума и т.д.
Точность измерения +/- 2dB.
Коэффициент теплопередачи:
Ug-Value=1,4 Вт/м2∙K.
Коэффициент сопротивления теплопередаче:
R0≈0,6÷0,62 м2∙°С/Вт.
как Вы считаете стоит связываться с таким пакетом в моем домике?
С уважением Артем Николаевич.