Обсадные делаете из размеров ПВХ, чтобы окна вставали с зазором мм 15 на сторону, замеряете по готовности и пилите проемы по факту. С боков зазор под паклю мм 10-15, сверху в зависимости от высоты и влажности мм 50-60 окна и мм 100 на дверь.
Пунктиром пропилы обозначены, вода через них уходит. (Пропилы ножовкой на расстоянии 15 мм друг от друга и стамеской выколоть, когда пришьете наличник получатся отверстия для слива воды. Дождь туда обычно не попадает носнег залазит куда угодно так что это страховка для весны.)
Я тогда в Туношне ставил
Если на обсаде сверху скос и сверления между наличником и обсадной то козырьки лишние. Свесы на крыше нормальные то и так ничего не попадет а что попадет выйдет.
С учетом обсадной и наличников вдвое.
В дереве легко (у меня 1460х 1320 в одну створку довольно часто идут)
От 10 до 20% в зависимости от производителя.
Пакля очень неплохой материал.
Но каждому материалу свое место.
В срубах без нее не обойтись, в кирпичках и панельках лучше пеной, просто быстрей получается.
25 просто дерево, штульп в нормальной комплектации и нормальном качестве. Дер-ал ,за 35 в потоке, вполне нормально, в единичном заказе сомнительно. 60-90 это за окно, а не за блок.
Псул здесь не требуется, подборка специально, чтобы исключить попадание воды. Пена есть между обсадой и окном, просто ее не видно. Глубина установки, я сдвигаю внутрь на 70 или 100мм в зависимости от сруба. Заподлицо со стеной по моему не стоит ставить.