Помогите понять причину разрушения стеклопакетов.
Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе.
Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1.
Бутиловый экструдер М104/7. Что значит "отрегулировать экструдер"?
Валик и шпатель в углах не помогает.
Давление в прессе меняли до того, что сминалась дистанционная рамка и лопалось стекло, но все равно остается полость длиной 5 мм.
После нанесения вторичного герметика, под стеклом, между полисульфидом и бутилом остается воздушная полость шириной 0,5-1 мм. На поверхности дистанционной рамки герметики сливаются. В основном это наблюдается в углах стеклопакета.
Экструдер Рейнхард S-97, полисульфид разный, бутил GD-115, рамка Анкор, уголок полиамидный.