Jump to content
forum-okna.ru

omalser

Участник
  • Posts

    203
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Posts posted by omalser

  1.  

    А какие размеры конструкции и формула стеклопакетов? Возможен вариант, что вес верхнего стеклопакета раздавил нижний (прогнулся горизонтальный профиль - импост, т.е. не правильно рассчитан).

    стеклопакеты 4-16-4. Да, сверху стоит большой глушняк. Но, вскрыли штапик, там расстояние до импоста примерно миллиметров 5-7. Касания нет.

    Ничего не прогнулось, для меня картина стандартная уже. Именно двойной поясной ригель в алюме, стекло 4-ка внутреннее, высокое давление зимой (совершенно ясная погода с солнышком - соответственно морозец) и неотапливаемый балкон/лоджия. Результат налицо.

    Внутреннее только одно, на остальных пакетах наружные.

  2. Как представитель производителей стеклопакетов хочу вставить свои "пять копеек".

    Расчетом формулы стеклопакетов, толщины стекла в них и т.п. должен заниматься заказчик, как обладатель всей информации об объекте.

    В крайнем случае, хотя бы спросить, возможно, ли изготовление для данного объекта с такими параметрами.

    Экстрасенсов знакомых нет, куда будут ставить пакет - тайна...

    Стараемся при приеме заказов совсем уж "безумные" стеклопакеты вычленять и лишний раз напоминать заказчику, что законы природы работают независимо от "хотелок" и экономических расчетов. И просим письмо, что предупреждены, что так делать нельзя и все негативные последствия и замену стеклопакетов заказчик принимает на себя.

    Вменяемые чаще всего переделывают "хотелки" на рекомендуемые. Невменяемые - пишут письма.

     

    Возвращаясь к посту №45 – случай, на мой взгляд, не гарантийный, перепады атмосферного давления не могут разрушить стеклопакет (только перепад температуры, давление тут как дополнительный фактор), если только вы его не подняли на высоту несколько тысяч метров. А если подняли, то это ваша головная боль, надо, наверное, сначала поинтересоваться, как это лучше сделать...

    Я никуда не поднимал ничего. Я лишь изготовил стеклопакеты по заданным размерам. Тоже постоянно предупреждаем заказчиков о необходимости сменить размер/формулу/прочее при несоответствии ГОСТ.

  3. Вообще-то не лишним, конечно, будет в договор внести упоминание о ГОСТ, где температура эксплуатации оговорена, или сформулировать свои "нормальные условия". Куда потом людям придёт в голову пакеты поставить? Может в парилку.

    В договоре есть упоминание о ГОСТ.

    По п.1 - вина целиком на производстве с/п, т.к подобные "рискованные" пакеты собирать надо с учетом фактора атм.давления; п.2 - вина как заказчика, так и исполнителя... что не предупредил... не предусмотрел ... ("аварийного выхода").

    Т.к. судя по написанному у omasler в договоре нет ничего на этот случай, риски его... :(

    И как учитывать этот фактор? Сейчас поднимал историю погоды - все пакеты собраны при давлении 750 мм рт.ст., что для нашего региона нормальное атмосферное давление.

  4. Помогите понять причину разрушения стеклопакетов.

    Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе.

    Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1.

    Фото 25.02.14, 13 19 27

    Фото 25.02.14, 12 51 02

    Фото 25.02.14, 12 50 57

    P1130420

    P1130417

    P1130413

  5. Отрегулируйте экструд бутиловый. Углы прокатывать валиком.

    Бутиловый экструдер М104/7. Что значит "отрегулировать экструдер"?

    Валик и шпатель в углах не помогает.

    Давление в прессе меняли до того, что сминалась дистанционная рамка и лопалось стекло, но все равно остается полость длиной 5 мм.

  6. После нанесения вторичного герметика, под стеклом, между полисульфидом и бутилом остается воздушная полость шириной 0,5-1 мм. На поверхности дистанционной рамки герметики сливаются. В основном это наблюдается в углах стеклопакета.

    Экструдер Рейнхард S-97, полисульфид разный, бутил GD-115, рамка Анкор, уголок полиамидный.

×
×