Что Вы подразумеваете под "запотеть внутри"? Если пакет "запотевает" между стёклами (т.е. появляется конденсат в межстекольном пространстве), то это значит, что нарушена его герметизация, на которую могут при неправильной сборке повлиять и шпросы, и пленка внутри стеклопакета.
Если речь о выпадении росы на стекле внутри помещения, то металлические шпросы являются дополнительным мостиком холода, и могут вызывать дополнительную конденсацию...
Имеется в виду запотевание именно внутри пакета.
-
А влияют ли как-нибудь шпроссы и пленка на шансы запотеть стеклопакету внутри?
-
В КАМИ есть, правда от Bottero, но какая разница, цена вопроса 480 рублей.
Диаметр шпильки 20 мм, высота где-то 150 мм нужна.
-
-
Подскажите, где приобрести запчасти для стола резки Maver? В ИМСА постоянно нет ничего в наличии.
Может, есть еще какие поставщики?
-
Тогда только то, что написано в тех бюллетене. Перепад давлений и температур.
Архив погоды для анализа:
http://rp5.ru/%D0%90...%B0%D1%80%D0%B5
Не в период 29.01-04.02.2014 или 23-26.02.2014 полопались?
были морозы -20С и ниже и давление 770 мм.рт.ст и выше...
Период примерно тот. Но такие же стеклопакеты другого производителя, по словам застройщика, не лопаются.
-
Вы какое сито использовали при производстве: 3А или 4А?
3A.
Работаем с этим ситом уже не первый год.
-
Хочу снова вернуться к своей проблеме. На днях лопнули еще 5 стеклопакетов.
Но вопрос в следующем. Дом состоит из четырех секций. Две из них остеклены нашими стеклопакетами, две другие - стеклопакетами другого производителя. Застройщик утверждает, что на тех двух секциях такого не происходит.
-
А какие размеры конструкции и формула стеклопакетов? Возможен вариант, что вес верхнего стеклопакета раздавил нижний (прогнулся горизонтальный профиль - импост, т.е. не правильно рассчитан).
стеклопакеты 4-16-4. Да, сверху стоит большой глушняк. Но, вскрыли штапик, там расстояние до импоста примерно миллиметров 5-7. Касания нет.
Ничего не прогнулось, для меня картина стандартная уже. Именно двойной поясной ригель в алюме, стекло 4-ка внутреннее, высокое давление зимой (совершенно ясная погода с солнышком - соответственно морозец) и неотапливаемый балкон/лоджия. Результат налицо.
Внутреннее только одно, на остальных пакетах наружные.
-
Как представитель производителей стеклопакетов хочу вставить свои "пять копеек".
Расчетом формулы стеклопакетов, толщины стекла в них и т.п. должен заниматься заказчик, как обладатель всей информации об объекте.
В крайнем случае, хотя бы спросить, возможно, ли изготовление для данного объекта с такими параметрами.
Экстрасенсов знакомых нет, куда будут ставить пакет - тайна...
Стараемся при приеме заказов совсем уж "безумные" стеклопакеты вычленять и лишний раз напоминать заказчику, что законы природы работают независимо от "хотелок" и экономических расчетов. И просим письмо, что предупреждены, что так делать нельзя и все негативные последствия и замену стеклопакетов заказчик принимает на себя.
Вменяемые чаще всего переделывают "хотелки" на рекомендуемые. Невменяемые - пишут письма.
Возвращаясь к посту №45 – случай, на мой взгляд, не гарантийный, перепады атмосферного давления не могут разрушить стеклопакет (только перепад температуры, давление тут как дополнительный фактор), если только вы его не подняли на высоту несколько тысяч метров. А если подняли, то это ваша головная боль, надо, наверное, сначала поинтересоваться, как это лучше сделать...
Я никуда не поднимал ничего. Я лишь изготовил стеклопакеты по заданным размерам. Тоже постоянно предупреждаем заказчиков о необходимости сменить размер/формулу/прочее при несоответствии ГОСТ.
-
Вообще-то не лишним, конечно, будет в договор внести упоминание о ГОСТ, где температура эксплуатации оговорена, или сформулировать свои "нормальные условия". Куда потом людям придёт в голову пакеты поставить? Может в парилку.
В договоре есть упоминание о ГОСТ.
По п.1 - вина целиком на производстве с/п, т.к подобные "рискованные" пакеты собирать надо с учетом фактора атм.давления; п.2 - вина как заказчика, так и исполнителя... что не предупредил... не предусмотрел ... ("аварийного выхода").
Т.к. судя по написанному у omasler в договоре нет ничего на этот случай, риски его...
И как учитывать этот фактор? Сейчас поднимал историю погоды - все пакеты собраны при давлении 750 мм рт.ст., что для нашего региона нормальное атмосферное давление.
-
Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkingto...ffectinigus.pdf
Ознакомился.
Как я понял, данный случай не является гарантийным.
-
Помогите понять причину разрушения стеклопакетов.
Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе.
Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1.
-
В AGC сейчас все идет под маркой TopN+
-
Кто-нибудь слышал о такой что-нибудь? Поставщик утверждает завод находится в Подольске.
В Самару пока привозят толщины 9,5 и 15,5.
-
Отрегулируйте экструд бутиловый. Углы прокатывать валиком.
Бутиловый экструдер М104/7. Что значит "отрегулировать экструдер"?
Валик и шпатель в углах не помогает.
Давление в прессе меняли до того, что сминалась дистанционная рамка и лопалось стекло, но все равно остается полость длиной 5 мм.
-
После нанесения вторичного герметика, под стеклом, между полисульфидом и бутилом остается воздушная полость шириной 0,5-1 мм. На поверхности дистанционной рамки герметики сливаются. В основном это наблюдается в углах стеклопакета.
Экструдер Рейнхард S-97, полисульфид разный, бутил GD-115, рамка Анкор, уголок полиамидный.
Fenzi
в Стекло и стеклопакеты
Опубликовано:
Что за новый Fenzi PS-LC в белых бочках?
Утверждают, что тот же самый PS, только ребрендинг бочек.