Продолжу тему:
Задача все та же, отличие - это будет новостройка с окнами на магистраль, соответственно, объем серьёзный, задача сэкономить денег заказчику при достойной звукоизоляции.
Как я понимаю, варианта 2: (стена кирпич с утеплителем 700, отступ от наружной плоскости 150).
1. Ставим две 60-ые нитки с 32 и 24 пакетом, с каким оптимальным расстоянием друг от друга? На второй нитке возможно ал-порог? чтобы разности рам не было большой?
2. Ставим супер широкую систему с хитрым супершироким пакетом, (ну типа 88 систем с 50-пакетом) триплекс-4-6топ с разными дистанционками?
Реально, кто-нибудь, реально так делал? Какой эффект получается?
Вообщем, вопрос как оптимальнее сделать, не забывая, что первую нитку нужно сместить в плоскость утепления и, при этом, оставить подоконник Как, все таки, не допустить обильного образования конденсата (а в морозы автоматом и льда), так как внутренняя нитка не обогревается)?
Собственно, все происходит в условиях Новосибирска.
ПЫСЫ откосы сендвичем делаем то же мы.
ПЫСЫПЫСЫ упс, раздел не тот, перенесите в проф вопросы кто-нибудь, в теме много нужной инфы, хоть и старой.