Тех-отдел
-
Публикации
126 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
3
Сообщения, опубликованные пользователем Тех-отдел
-
-
Т.е. автотюнинг ПИД в аутонике сам запускается при первом включении?
Тогда по идее его нужно выключать в настройках?
Там есть выбор режима в меню PID или OnOff
-
А автотюнинг ПИД у аутоника как реально по качеству получился?
На мой взгляд, ПИД сюда особо и не нужен. Есть внешний фактор, в виде холодного профиля, который остужает пластину нагревателя "утюг".
-
Приветствую коллеги! У меня возникли сложности в регулировке температуры нагревательных пластин на станке URBAN AKS 4020. Реакция данного прибора на положение ручки регулировки температуры неадекватная. Хочу установить электронные регуляторы. А вот какие поставить ума пока не приложу. У кого есть опыт в замене этих приборов подскажите фирму, модель прибора? Есть ли тут какие то подводные камни? Или все просто как арбуз)
Главное, выяснить, какой тип термопары там стоит. На сварочниках, обычно используется J-тип.
Ну а дальше выбрать термоконтроллер под свой тип термопары.
-
+1 Вангую про пресс.
Шестигранники, для того чтобы прикручивать этот узел к станку. Ибо, как тогда его крепить?
-
Иными словами, они имели доступ к наличию Вашего touch-screen.
А такой быстрый доступ может быть только на складах официалов.
Отсюда и забубённая цена.
Все может быть...
Но этот тач-скрин, уже лет 5 как сняли с производства.
-
А про примерные сроки ремонта что-нибудь сказали?
"Гарантия 6 месяцев.
Срок ремонта от 5 до 15 рабочих дней"
-
Во сколько примерно ремонт частотника или сервы обошелся, если не секрет?
Как-то обращался к ним для оценки стоимости ремонта промышленного экрана с тач-скрином, 5". Экран полностью работал. Не работал только сам сенсор touch-screen. Его порвали профилем. Он там старого типа - резистивный.
Стоимость ремонта обозначили в 20ооо-25ооо руб.
Но потом я подобрал по габаритам touch-screen на e-bay. Немного удлинил шлейф. И он до сих пор работает. Цена запчастей = 1500 руб.
-
Какой пилы?
Их вариантов 100500...
И у каждой пилы свой редуктор.
Есть какие-то предпочтения? У меня в арсенале Fimtec (STB), Elumatec, Rotox. Какой пилы фото сделать?
-
Поздравляю !!!
-
Бывает, но редко, чаще перебитые кабеля, особенно, если с пирамиды работают (резануло кабель - замкнула одна из фаз на оплётку).
+ 1. Перебитые кабеля.
Очень частая проблема на столах резки стекла.
И ошибка на серве, как раз, по перегрузке вылезает.
-
На мой взгляд, немного неправильно, привязываться к абсолютным параметрам проводимости. Ибо вода во всех регионах разная. Да и стекло по-разному грязное бывает (тальк, бумага и пр).
Я бы смотрел на качество мойки стекла и привязался к проводимости воды.
Допустим, моем стекло => заметили, что стекло в разводах => замерили проводимость => записали это значение. Сделали вывод, что при таких-то миллисименсах пора менять воду.
-
На WIN XP просто воткнуть в СОМ-порт компьютера или ноута (через адаптер) и смотреть терминалкой Hyperterminal, что туда шлет станок.
Только с распиновкой разъемов надо разобраться. Возможно, потребуется нуль-модемный кабель.
На WIN 7 тоже какая-то софтина есть. Вроде, тот же hyperterminal.
-
Как дети малые
Два веселых гуся
- 1
-
Ключевое: при запуске программы первым делом включается выход GUARD OPEN на плате с коммуникатором RS232. Платы местами менял - GUARD OPEN каждый раз включается на той плате, на которой установлен RS232. Прохождение сигналов проверено, все чисто.
Поэтому есть подозрение, что прошивка плат не соответствует программе.
Программ у меня накопилось штук восемь - все ведут себя одинаково, за исключением русифицированной - та и GUARD OPEN не включает, но и оптическую связь тоже игнорирует.
На одном из EPROMов сохранилась бумажка - S5 2515, и у него одна ножка паяная (была оторвана и припаяли другую).
2515 - номер прошивки, а S5 - это не пила S5 случаем?
Ни у кого перед глазами шкаф пилы S7 в ближайшее время не окажется?
У меня SD26/S7
Различные фото здесь.
- 1
-
Проверяли. Все нормально в данных цепях. В данном станке работали все этапы подготовки к сварке (установка заготовок, прижим и т.д.) даже при не нагретом станке. Сейчас же нет никаких реакций на нажатия...
Ну тогда, из простого, можно еще проверить цепи "грибка". Если и там всё нормально. То все дороги ведут к контроллеру.
-
Очень похоже на то, что в этой системе роль ПЛК исполняет комп, а платы - это его расширения. А почему бы и нет?
Вполне возможно. У меня по такой схеме работает пила ROTOX. В компе CAN-адаптер. А дальше конвертер Beckhoff и платы входов/выходов.
-
Проверьте нагрев "паяльника". Возможно, что вышло из строя что-то из цепочки нагрева (реле, автомат, сам нагреватель). А пока станок не нагреется, он и не будет реагировать на кнопки.
-
Прикол в том, что при запуске программы ошибка связи исчезает, и программа просит выхода в ноль.
В то же время по светодиодам установления связи не видно, а осцилл показывает работу в режиме нуль-модема.
Это подтверждается тем, что при закольцовывании оптики саму на себя на плате с модулем RS232, программа ведет себя точно так же.
Получается, что по факту комп с платами не общается.
Это может быть как из-за неисправности плат, так и неисправности программы.
Последнее проверить проще, поэтому буду искать образ, т.к. пляски с принтером показали, что замена программы без
замены оси эффекта не дает (а на компе пилы вообще винда русская стоит).
Могу скопировать файлы программы для сравнения.
-
При 800 изделий в сутки?
Это 400 изделий в 12 часов.
Это вполне реально. Как раз на таком производстве периодически и бываю. Компрессор - 5 куб/мин.
- 1
-
Судя по кнопке "Glue dose", он еще и клей в угол заливает.
- 1
-
Уважаемые коллеги, если у кого есть пила SD25 S7 под рукой, посмотрите, плиз, ручной выход в ноль.
Т.е. после включения станка набираете в нижней графе, к примеру, 100 и жмете "0".
У меня почему-то после этого сваливается в ошибку коммуникации, и я не знаю, как сиё трактовать - то ли это признак неисправности, то ли норма.
Хотя, сразу после запуска программы связь работает.
Привет.
Попробовал. Вводил не "100", а "700" (ибо 100 меньше допустимого). Всё срабатывает. Принимает значение "700".
- 2
-
Гм... неужели и вправду ни у кого из присутствующих нет под боком пилы SD25?
Завтра смогу посмотреть.
-
Я думаю, где-то ошибка в цифрах.
Бывал на разных оконных производствах. МАХ производительность компрессора, которую я видел это 5 куб/мин. Стояло 2 таких компрессора, но они работали по очереди.
И это было на производстве ПВХ-окон, где стояло: автоматическая линия распиловки/фрезеровки, два 4-х головых сварочника, 2 зачистки ЧПУ, линия ручной сборки (пилы, сварочники, зачистки и т.п.), ну и куча ручного пневмоинструмента.
Я сам сейчас работаю на производстве АЛ-окон. Площадь сборочных цехов 2000 кв. м. Из оборудования: 4 пилы, 1 обрабатывающий центр, импостники, фрезеры, копиры, штампы, около 30 единиц пневмодрелей/шуруповертов. МАХ потребление воздуха (по замерам) не больше 2,5 куб.м/мин.
А про обслуживание компрессоров и осушителей, здесь Миша всё верно сказал. Сколько раз я менял клиентам пневмоострова за 1000-2000 EUR из-за эмульсии в пневмосистеме.
-
Информация к размышлению.
На фото видны два прогоревших внутренних слоя меди.
Так вот, нижний слой - это эмиттер транзистора, на затворе которого выгорели smd.
А над ним слой - это эмиттер транзистора другой фазы этого же плеча. Причем, он до выхода уже не доходит, т.е. в обрыве.
Получается, что дуга была между выходными фазами сервы.
Защита в этом случае не сработает, она стоит дальше.
Можно предположить, что площадка под smd сгорела не из-за smd, а из-за того, что в этом месте нижний слой наиболее близок по площади верхнему (как бы конденсатор между фазами получился).
Отсюда возникает главный вопрос: каким образом могла возникнуть дуга между выходами сервы, когда команда ей на запуск вообще не давалась - кнопка Старт не срабатывает из-за включенного барьера. Или все-таки подавалась мимо системы?
Я про это и писал выше.
Мне кажется, что-то пришло "из вне" на выходы частотника. Ибо внутренней команды на запуск сервы еще не было, а она уже сгорела.
- 1
Датчик LMIX2
в Оборудование для производства
Опубликовано:
Я, такого плана датчик, покупал лет 5 назад здесь