Перейти к публикации
forum-okna.ru

Тех-отдел

Участник
  • Публикации

    126
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    3

Сообщения, опубликованные пользователем Тех-отдел

  1. А автотюнинг ПИД у аутоника как реально по качеству получился?

    На мой взгляд, ПИД сюда особо и не нужен. Есть внешний фактор, в виде холодного профиля, который остужает пластину нагревателя "утюг".

  2. Приветствую коллеги! У меня возникли сложности в регулировке температуры нагревательных пластин на станке URBAN AKS 4020. Реакция данного прибора на положение ручки регулировки температуры неадекватная. Хочу установить электронные регуляторы. А вот какие поставить ума пока не приложу. У кого есть опыт в замене этих приборов подскажите фирму, модель прибора? Есть ли тут какие то подводные камни? Или все просто как арбуз)

    Главное, выяснить, какой тип термопары там стоит. На сварочниках, обычно используется J-тип.

    Ну а дальше выбрать термоконтроллер под свой тип термопары.

  3. Иными словами, они имели доступ к наличию Вашего touch-screen.

    А такой быстрый доступ может быть только на складах официалов.

    Отсюда и забубённая цена.

     

    Все может быть...

    Но этот тач-скрин, уже лет 5 как сняли с производства.

  4. Во сколько примерно ремонт частотника или сервы обошелся, если не секрет?

     

    Как-то обращался к ним для оценки стоимости ремонта промышленного экрана с тач-скрином, 5". Экран полностью работал. Не работал только сам сенсор touch-screen. Его порвали профилем. Он там старого типа - резистивный.

    Стоимость ремонта обозначили в 20ооо-25ооо руб.

    Но потом я подобрал по габаритам touch-screen на e-bay. Немного удлинил шлейф. И он до сих пор работает. Цена запчастей = 1500 руб.

  5. Бывает, но редко, чаще перебитые кабеля, особенно, если с пирамиды работают (резануло кабель - замкнула одна из фаз на оплётку).

     

    + 1. Перебитые кабеля.

    Очень частая проблема на столах резки стекла.

    И ошибка на серве, как раз, по перегрузке вылезает.

  6. На мой взгляд, немного неправильно, привязываться к абсолютным параметрам проводимости. Ибо вода во всех регионах разная. Да и стекло по-разному грязное бывает (тальк, бумага и пр).

    Я бы смотрел на качество мойки стекла и привязался к проводимости воды.

    Допустим, моем стекло => заметили, что стекло в разводах => замерили проводимость => записали это значение. Сделали вывод, что при таких-то миллисименсах пора менять воду.

  7. На WIN XP просто воткнуть в СОМ-порт компьютера или ноута (через адаптер) и смотреть терминалкой Hyperterminal, что туда шлет станок.

    Только с распиновкой разъемов надо разобраться. Возможно, потребуется нуль-модемный кабель.

     

    На WIN 7 тоже какая-то софтина есть. Вроде, тот же hyperterminal.

  8. Ключевое: при запуске программы первым делом включается выход GUARD OPEN на плате с коммуникатором RS232. Платы местами менял - GUARD OPEN каждый раз включается на той плате, на которой установлен RS232. Прохождение сигналов проверено, все чисто.

    Поэтому есть подозрение, что прошивка плат не соответствует программе.

    Программ у меня накопилось штук восемь - все ведут себя одинаково, за исключением русифицированной - та и GUARD OPEN не включает, но и оптическую связь тоже игнорирует.

    На одном из EPROMов сохранилась бумажка - S5 2515, и у него одна ножка паяная (была оторвана и припаяли другую).

    2515 - номер прошивки, а S5 - это не пила S5 случаем?

    Ни у кого перед глазами шкаф пилы S7 в ближайшее время не окажется?

     

    У меня SD26/S7

    Различные фото здесь.

    • Upvote 1
  9. Проверяли. Все нормально в данных цепях. В данном станке работали все этапы подготовки к сварке (установка заготовок, прижим и т.д.) даже при не нагретом станке. Сейчас же нет никаких реакций на нажатия...

     

    Ну тогда, из простого, можно еще проверить цепи "грибка". Если и там всё нормально. То все дороги ведут к контроллеру.

  10. Очень похоже на то, что в этой системе роль ПЛК исполняет комп, а платы - это его расширения. А почему бы и нет?

     

    Вполне возможно. У меня по такой схеме работает пила ROTOX. В компе CAN-адаптер. А дальше конвертер Beckhoff и платы входов/выходов.

  11. Прикол в том, что при запуске программы ошибка связи исчезает, и программа просит выхода в ноль.

    В то же время по светодиодам установления связи не видно, а осцилл показывает работу в режиме нуль-модема.

    Это подтверждается тем, что при закольцовывании оптики саму на себя на плате с модулем RS232, программа ведет себя точно так же.

    Получается, что по факту комп с платами не общается.

    Это может быть как из-за неисправности плат, так и неисправности программы.

    Последнее проверить проще, поэтому буду искать образ, т.к. пляски с принтером показали, что замена программы без

    замены оси эффекта не дает (а на компе пилы вообще винда русская стоит).

    Могу скопировать файлы программы для сравнения.

  12. Уважаемые коллеги, если у кого есть пила SD25 S7 под рукой, посмотрите, плиз, ручной выход в ноль.

    Т.е. после включения станка набираете в нижней графе, к примеру, 100 и жмете "0".

    У меня почему-то после этого сваливается в ошибку коммуникации, и я не знаю, как сиё трактовать - то ли это признак неисправности, то ли норма.

    Хотя, сразу после запуска программы связь работает.

     

    Привет.

    Попробовал. Вводил не "100", а "700" (ибо 100 меньше допустимого). Всё срабатывает. Принимает значение "700".

    • Upvote 2
  13. Я думаю, где-то ошибка в цифрах.

    Бывал на разных оконных производствах. МАХ производительность компрессора, которую я видел это 5 куб/мин. Стояло 2 таких компрессора, но они работали по очереди.

    И это было на производстве ПВХ-окон, где стояло: автоматическая линия распиловки/фрезеровки, два 4-х головых сварочника, 2 зачистки ЧПУ, линия ручной сборки (пилы, сварочники, зачистки и т.п.), ну и куча ручного пневмоинструмента.

     

    Я сам сейчас работаю на производстве АЛ-окон. Площадь сборочных цехов 2000 кв. м. Из оборудования: 4 пилы, 1 обрабатывающий центр, импостники, фрезеры, копиры, штампы, около 30 единиц пневмодрелей/шуруповертов. МАХ потребление воздуха (по замерам) не больше 2,5 куб.м/мин.

     

    А про обслуживание компрессоров и осушителей, здесь Миша всё верно сказал. Сколько раз я менял клиентам пневмоострова за 1000-2000 EUR из-за эмульсии в пневмосистеме.

  14. Информация к размышлению.

    На фото видны два прогоревших внутренних слоя меди.

    Так вот, нижний слой - это эмиттер транзистора, на затворе которого выгорели smd.

    А над ним слой - это эмиттер транзистора другой фазы этого же плеча. Причем, он до выхода уже не доходит, т.е. в обрыве.

    Получается, что дуга была между выходными фазами сервы.

    Защита в этом случае не сработает, она стоит дальше.

    Можно предположить, что площадка под smd сгорела не из-за smd, а из-за того, что в этом месте нижний слой наиболее близок по площади верхнему (как бы конденсатор между фазами получился).

    Отсюда возникает главный вопрос: каким образом могла возникнуть дуга между выходами сервы, когда команда ей на запуск вообще не давалась - кнопка Старт не срабатывает из-за включенного барьера. Или все-таки подавалась мимо системы?

     

    Я про это и писал выше.

    Мне кажется, что-то пришло "из вне" на выходы частотника. Ибо внутренней команды на запуск сервы еще не было, а она уже сгорела.

    • Upvote 1
×
×
  • Создать...

Важная информация