Dyshman
Участник-
Публикации
175 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
2
Все публикации пользователя Dyshman
-
Герметики вторичной герметизации.
тему ответил в ashmit пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Внесу свои пять копеек. Гриндометр, прибор который на производстве герметиков, а уж тем более на производстве с/п не нужен. Он не определяет степень абразивности герметика. Гриндометр предназначен для анализа размера частиц и агломератов при определении степени перетира при испытании пигментированных лакокрасочных материалов и масляных красок в различных диапазонах измерения в соответствии с ГОСТ 6589-74. Гриндометр-15 же используется по ИСО 1524. Диапазоны измерения: от 0 мкм до 15 мкм; от 0 мкм до 25 мкм; от 0 мкм до 50мкм; от 0 мкм до 100мкм; от 0 мкм до 150мкм. Нет ни слова об абразивности. С легкой руки одного ушлого манагера, этот прибор стал главным при продвижении как хороших так и плохих герметиков. Когда разговариваешь с Европейскими производителями герметиков и упоминаешь об этом приборе, они просто недоумевают, как этим вообще можно проверить абразивность. Совершенно верно. Частицы могут быть крупными но мягкими по своей природе и наоборот. Твердомер нужен, здесь соглашусь. Это какой полиуретан в полтора раза ниже по цене полисульфида (и какого полисульфида)? Если мы говорим за полисульфид от Koomerling или THIOVER, соглашусь. Те которые на Российском рынке, подорожали только из за дефицита тиокола, но ни как не из за улучшения их качества. а кто Вам сказал, что это влияет на качество конечного продукта? И опять же, это не масло, не вводите форум в заблуждение, если не знаете. В компоненте А, такое допускается и это не показатель того, что продукт не соответствует ТУ. -
Разгерметизация стеклопакетов в деревянной конструкции
тему ответил в Turbych пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
В Вашей схеме стеклопакет через силиконовый герметик соединен с бруском и инженерной доской, а они к основанию прикреплены жестко? Если да, это может быть причиной разгерметизации. На пакет воздействую различные нагрузки ветровые, температурные и т.д.. Вторичный герметик эти нагрузки должен сглаживать, поэтому его в раму и помещают на подкладки и крепят штапиком. Но никто жестко его не устанавливает. В Вашем случае герметик слабое звено, не потому что плохой, а потому что не рассчитан на эти нагрузки. Его просто рвет. -
Герметик Armix. Есть опыт использования?
тему ответил в Turbych пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
- запах сероводорода во многих нынешних полисульфидных герметиках Вы точно так же не почувствуете (наверно помните те времена, когда открываешь бочку с компонентом А и такое амбре по цеху) - на заборе написано нехорошее слово, а там дрова, так что надпись полисульфидный на этикетке, не говорит о том что он им является и наоборот -соглашусь, уретантиоловые герметики низкого качества имеют такое свойство, впрочем как и полиуретановые -опять же могу согласиться с натяжкой, у качественных уретантиоловых продуктов этого косяка нет -опять не соглашусь, время жизни готовой смеси у качественных продуктов 35-45 минут, в зависимости от температуры в цеху и на диске -низкая твердость присутствует и у полисульфидных герметиков эконом класса, возьмите TENAGLASS MPS NR, полимерный продукт, но с твердостью у него все ок, но полисульфидным он от этого не стал -Ваша правда Так что как видите, визуально, не всегда можно определить какой это продукт. -
Герметик Armix. Есть опыт использования?
тему ответил в Turbych пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Поделитесь секретом как это Вам удалось проверить герметик на предмет тиоколовый он или нет? Глупости не говорите. -
Герметик Armix. Есть опыт использования?
тему ответил в Turbych пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Сази не со Стиз 30, а со Стиз М. Стиз 30 это полисульфидный герметик. -
Молекулярное сито, на чём работать?
тему ответил в FF-2 пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
У Вас есть, что предложить? -
Интересно. Герметик супер, но.... . При таком времени жизни, рабочие будут целыми днями чистить смеситель.
-
Данный продукт полимерный, и ни как не полисульфидный, хотя в начале был полисульфидным.
-
Как вариант.
-
Скорее это проблема не герметика, а поставщика ))
-
Выделение пластификатора из уже смешанного продукта или отдельно из компонентов?
-
Это была шутка?
-
Что за чудо продукт Вы перерабатываете? Нормальный полимерный герметик не требует промывки смесителя, это не полиуретан. У полимерных герметиков ( качественных) данные показатели на порядок выше чем у полисульфидов, даже если они не эконом.
-
Сколько же он стоит у известного производителям с этой добавкой? По ценам на пакеты не похоже, что он там есть.
-
Вторичная герметизация
тему ответил в Сергей_62 пользователя Dyshman в Оборудование для производства
Это, что еще за зверь? Такого герметика не знаю, есть производитель оборудования LISEC (Австрия). Хотя, сейчас может кто то и начал выпускать подобный продукт. Где Вы его откопали? -
Полисульфидный герметик "Тигерм" из Беларуси
тему ответил в Glass72 пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Образец в исходную форму возвращается, растяжение в пределах допустимого. Герметик при проверке адгезии к стеклу висит по часу без проблем. С рамкой результат немного похуже, но по ГОСТ выдерживает. Твердость по Шору 40 ед. Герметик эластичный, но не стоит забывать, что это не полисульфид в чистом виде, а тиолосодержащий полимер. У него показатели немного другие. На фото можно увидеть на дисплее результат усилия, при котором происходит разрушение образца. При норме 0,3 мПа разрыв произошел при 0,5 мПа. К сожалению видео очень большое по размерам, не могу залить на форум. -
Вреден ли герметик, используемый в стеклопакетах?
тему ответил в Дядя59 пользователя Dyshman в Любые вопросы
Блин, какие же немцы дураки, имеют у себя под боком завод по производству тиокола и травят окружающих, да и в Казани в центре города производят тиокол и не знают о том что он токсичен. Тиоколовый герметик токсичен лишь в том случае, если Вы его будете на хлеб вместо масла мазать и кушать. Во всех других случаях он не токсичен, а запах? Запах есть, но тиокол не может не пахнуть, иначе это не тиокол. -
Полисульфидный герметик "Тигерм" из Беларуси
тему ответил в Glass72 пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
А что это Вам даст? На разрывной машине проверяют другие показатели. Вам достаточно проверить образец который на фото. Через 24 часа вывесите его с нагрузкой и дождитесь когда порвется. От того как порвется образец и будет ясно кагезионный или адгезионный характер разрушения. Вряд ли у автора фото на производстве стоит разрывная машина, что бы делать такие испытания. Это Вам к производителям обратиться надо. -
Полисульфидный герметик "Тигерм" из Беларуси
тему ответил в Glass72 пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
А что Вы хотите увидеть после разрывной машины? -
Пузыри во вторичном слое герметизации
тему ответил в Demert пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
-
Пузыри во вторичном слое герметизации
тему ответил в Demert пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Я представляю глаза Турков, если им показать этот эксперимент -
Пузыри во вторичном слое герметизации
тему ответил в Demert пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Александр, помниться мне года 4 назад, ты мне показывал очень интересный прибор, мини самогонный аппарат. Очень поучительный приборчик. -
Полисульфидный герметик "Тигерм" из Беларуси
тему ответил в Glass72 пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Кто они? Герметик полимерный, ни кто этого не скрывает. Единственные из производителей присутствующих на Российском рынке кто не изменил полисульфиду это компания FENZI. -
Полисульфидный герметик "Тигерм" из Беларуси
тему ответил в Glass72 пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Продолжает. -
Полисульфидный герметик "Тигерм" из Беларуси
тему ответил в Glass72 пользователя Dyshman в Стекло и стеклопакеты
Да нет, все правильно он утверждал. Изначально продукт был полисульфидным. Но с такими ценами на "полисульфидные" герметики как на Российском рынке, продукт стал полимерным. Кстати, с качеством проблем нет.