Публикации
2 395 -
Зарегистрирован
-
Дней в лидерах
67
Сообщения, опубликованные пользователем Antipov
-
-
Разъясняю.
ГОСТ 30674-99
5.10.2 Готовые изделия должны иметь установленные приборы, стеклопакеты, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях.
Давайте уж до конца:
ГОСТ 30674-99.
5.10.2 Готовые изделия должны иметь установленные приборы, стеклопакеты, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях. Комплект изделий может включать в себя доборные, соединительные и другие профили различного назначения по ГОСТ 30673. Комплектующие профили, выступающие за плоскость изделия части запирающих приборов, а также декоративные козырьки допускается поставлять несмонтированными в комплекте с изделиями.
По согласованию изготовителя с потребителем допускается отдельная транспортировка стеклопакетов, при этом потребителю должна быть предоставлена схема установки подкладок под стеклопакеты.
-
Из проекта - "установить окна по ГОСТ 24700 из ПВХ". Как вам сей перл???
Предлагаю вариант: установить окна по ГОСТ 24700 в стены из ПВХ.
-
Привожу оригинал.
Но - можно ещё честнее и искренней: "исполнитель безоговорочно меняет все изделия и отдаёт все деньги взад по первому требованию заказчика".
-
Уважаемые профессионалы оконного рынка!
При желании: прочитайте эту тему с начала и до конца. За раз.
Имхо: Петросян отдыхает!
-
1. Antipov, вам то хорошо смеяться.
2. Да хоть полгода, хоть год какая разница - если вопрос остался то почему бы его не обсудить.
1. Вы даже не представляете, насколько правы!
2. Вопрос обсуждён более чем. И обсуждать больше нечего.
НИКТО ЗДЕСЬ НЕ СНИМЕТ С ВАС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШ ВЫБОР.
НИКТО НЕ УБЕРЕЖЁТ ВАС ОТ РИСКА.
Читайте ТУ тему, выбирайте те советы, что Вам больше по душе, следуйте им
и - дай Бог Вам удачи!
-
Расскажите поподробней об этом инструменте. У нас на рынке не нашёл.
http://www.nedo.ru/catalog/teleskopicheski...pryamougol.html
-
О, нам принесли претензию.
Текст следующий.
Мнение:
Слабо написано, конечно. Можно запросто оспаривать, возражать, аппелировать...
Но (имхо, имхо, имхо) - вина фирмы есть.
P.S.
В ст.29 ЗоЗПП не нашёл "компенсации".
Там есть "соответствующее уменьшение цены выполненной работы (оказанной услуги)".
Если пойдёте на удовлетворение требований:
1. Не забывайте о целесообразности фразы типа "в дальнейшем покупатель не вправе предъявлять претензии по этому недостатку и недостаткам, вытекающим из этого..." (а в тексте и "не красиво", и "холод и сквозняки", и "неправильное снятие размеров").
2. Согласуйте с юристом текст доп.соглашения, чтобы застраховать себя от любых новых претензий.
-
... буду рад участвовать в обсуждении тем, в которых я что-то понимаю.
Добро пожаловать!
Искренне.
Лучший оконный форум России пополнился ещё одним специалистом!
-
Выходит, накакого критерия выбра норальной фирмы нет, просто наугад идешь в первую попавшуюся и заказываешь.
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=11663&hl=
При выборе окон главная задача выбрать достойного исполнителя. Здесь нет черных и белых списков. Здесь Вам никто не даст совета к кому обратится. По выбору фирмы - об этом здесь. Хотя тоже далеко не панацея.Итого: один и тот же совет одному и тому же человеку с разницей в ПОЛГОДА.
Eger, может пора уже пойти... по ссылке...
-
я только за то, чтобы выводы делались после объективных оценок и сравнений.
http://wiki.forum-okna.ru/doku.php/okna_v_zelom:furnitura
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...%EE%EF%F0%EE%F1
-
1. мужики. ей богу, вы как бабы.
2. а вы вроде взрослые, но не компетентные.
3. еще раз говорю:"WELCOME в гости. покажу и расскажу" а сидя у PC выдавать свое мнение за правильное не стоит.
4. верните мои зубы
1. Некорректное ведение диалога.
2. Вот когда десяток-другой форумчан Вам СПАСИБО за советы дельные и помощь реальную скажут, тогда и поговорим о компетентности.
3. Многие из нас - покупатели фурнитуры. И наше мнение - единственно правильное, потому что мы платим Вам деньги. Не мы к Вам, а Вы - и к нам, и для нас.
Не позорьте WH, вполне достойную фурнитуру.
4. Не заслуживаете пока. Даже напротив.
и представительства в Москве, а уж тем более в регионах России нет. есть единственный официальный дилер в России.и в марте 2002 года было открыто склепочное производство. полный цикл есть только у сатурна. наверное вам уже стыдно.
Скучно....
-
Подождите, они завтра образец чека ККМ запросят...
-
...верьте своим глазам...
Верю! Ибо:
С мая 1996 было открыто Представительство Winkhaus в Москве и ряде городов России.
И уже в марте 2002 года компания Winkhaus запустила производство фурнитуры Winkhaus в России.
немецкая. зуб даю.(нехорошо, знаете ли... ай-яй-яй... designed Germany, да?)
-
Может кто предложит надежную систему и надежного поставщика?
«BUG-Alutechnik» (Германия).
-
А у дамы этой за год окно осматривали представители как минимум 10 различных оконных фирм. И только один человек увидел эту проблемы. Все остальные говорили, что окно поставлено хорошо.
На мой взгляд - вполне объяснимо.
Увидеть это - весьма затруднительно. Предположить же столь варварский (по моему мнению) способ установки...
До последнего не хотел верить, что до такого можно додуматься.
Если действительно будете по серьёзному всё осматривать - снимите внутренний верхний откос с длинного окна.
Предполагаю - увидете скромный такой пенный шовчик сантиметров на 6-7 минимум. Или доборы (в лучшем случае).
Если я прав - то и высота окон не лучшим образом назначена.
Еще одно "проблемное" место - верхняя металлическая балка над боковым окном.
Скорее всего она обильна запенена, но прямой контакт с холодным металлом... даже не знаю как повлияет на пену...
-
Поздравляю!
Удач и свершений!
-
Пытаю монтажника))) Говорит, что окно на улицу не висит. оно стоит под стальной балкой, которая и является четвертью, в четверть не упирается, между рамой и четвертью запенка 2 см.
Имхо: всё плохо.
Окно смещено от проектного решения (четверть) наружу. В зону холодных изотерм.
Стальная балка - классический "мостик холода".
Не знаю, можно ли формально доказать, что это ОШИБКА, но по совести (имхо) - это плохо.
И холод от этого МОЖЕТ быть.
Мне пора. До завтра. Жаль, что расстаёмся на столь грустной ноте.
-
-
Ошибка в ширине)))
Нюша, давайте уважим форум?
Нужен горизонтальный разрез (схемка, рисуночек) и/или вертикальный разрез (схемка, рисуночек).
Всё-таки не совсем здесь дилетанты собрались...
Непонятно.
-
Как вы себе это представляете? Т.е. угол эркера практически висит на улице!!! Да и угол тогда между изделиями будет не 90 гр., а меньше, сл-но монтажники должны были подпиливать внутренюю планку соединителя.
Представляю так: висит - не висит, а вот в плоскость ВЕРХНЕЙ четверти бокового окна угол эркера попал. И боковое окно поставить никак нельзя. Но! Заход в верхнюю четверть как раз те самые 1,5-2 см. Монтажники опускают боковое окно вниз так, чтобы оно своим верхом/торцом упёрлось в верхнюю четверть.
Победа!
Не дай Бог, если так...
И верхний шов бокового окна поганый, и окно на улицу смещено, в холодные изотермы...
Тут уже на стороне заказчика мои симпатии будут.
Нельзя так.
-
Ошибка в размере по ШИРИНЕ. Еще разочек объясню) При проведении замеров вместо окна сбоку была кирпичная кладка, которая при замерах не разбиралась. Когда кладку разобрали и стали ставить окно, выяснилось, что оно на 6 см. длиннее, чем надо и по этой причине за четверть зайти не может. Для того, чтобы окно впихнуть, монтажники опустили соединительный угол на 1,5 см. и уперли окно в четверть. В итоге окно, стоящее впереди, стоит на одном уровне, а боковое окошко стоит тоже в уровень, но на 1,5 см. ниже. Вот.
Нюша!
Имейте совесть!
Было бы длиннее - оно бы в четверти УТОНУЛО!
"Упёрли окно в четверть" - переводчика прошу.
Сажайте монтажника рядом, пусть народу объясняет.
P.S. Может быть не боковое окно на 6 см длиннее, а стоящее впереди?
И речь не о боковой четверти, а о верхней?...
-
Тем более что о человеке с претензиями не гоже говорить - "... обострение..." Бывают обострения, но не только же у клиентов. Так что если человек попросил помощи прилюдно - давайте опиратося на факты. Пока я не вижу повода называть этого клиента ПТ. Пока нет.
Как понимаешь, в этом я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен.
И считаю некорректными и ненужными высказывания типа:
У таких хрюшек только одна справка - о потере совести... -
Если по высоте одинаково - монтажникам руки оборвать и предлагать демонтаж, монтаж.
Паш, мне как-то всё больше кажется, что там ПРОЁМ не в горизонте.
Замерщик высоту берёт - она везде одинаковая. Задаёт высоту окон. Монтажники ставить начинают, а высота-то эта одинаковая, но не в горизонте. А окно им как хочешь в горизонте ставить надо. Вот и нашли решение (кстати, неплохое весьма).
Т.е. я по-прежнему считаю, что ошибка в высоте. Про ширину никак не понимаю. Ни разу.
В худшую сторону?Просто - иначе. Будет претензия, и там покопаемся.
-
Это не только по фото незаметно. Это и в живую незаметно. Определить может только специалист и то только потому, что ручка на боковом окне несколько ниже, чем на основном.
Не понимаю, как 6 см по ширине влияют на расположение ручек по высоте.
Тайна для меня.
Окна "в уровне", надеюсь? Каждое - в своём, но - горизонт, вертикальность соблюдены?
А вот договор подряда...
Shmulke прав, там иначе дело обстоит.
Что такое "Хорошо" и что такое "Плохо"
в Свободное общение
Опубликовано:
А за державу?
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=16466&hl=