Перейти к публикации
forum-okna.ru

posska

Участник
  • Публикации

    36
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя posska

  1. странно... но в Питере об этом молчат...по моему- это просто пуля...
  2. может вместо ацетона можно что-то другое применять, уж больно смущает данная рекомендация...
  3. нам рекомендовали протирать рамку ацетоном? мы готовимся к работе с этой рамкой, хорошо бы быть во всеоружиии....
  4. пожалуйста, объясните поподробнее, какие заморочи с ней?
  5. не понятна фраза "подсовывая" заказчик присылает заказ с определенной структурой стеклопакета, мы предупреждаем заказчика о последствиях, и предлагаем изменить структуру.... но если он не соглашается- это его проблема...
  6. posska

    Потек бутил

    ой, как мне нравиться вольное трактование чужих гостов!!! Раздел, из которого вы цитируете называется "Требования к материалам" при производстве стеклопакетов. Никто и не отрекается, наши герметики проверяются на совместимость. И как это дальновидно топать ногами, доказывая, что уксусные пары силиконового герметика- циклические климатические воздействия!
  7. posska

    Потек бутил

    а покупая колбасу в магазине вас обычно спрашивают на какие продукты у вас аллергия?
  8. posska

    Потек бутил

    спасибо за разъяснение... возможно, мои объяснения были не очень понятными мы произвели СТАНДАРТНЫЙ сп, вторичка- полисульфид (обе камеры)! при осмотре демонтированного сп, привезенного к нам на производство с объекта, мы увидели на торце сп (на полисульфиде) полоску силикона, наложенную вдоль ОДНОЙ! камеры (внутренней). Так как мы чисто сп производство , мне сложно предположить зачем и почему монтажники оконной фирмы таким образом произвели монтаж. Но совершенно очевиден факт- силикон через слой полисульфида вступил в реакцию с бутилом.
  9. posska

    Потек бутил

    не поняла...если не сложно- поясните Какую проблему мы себе создали, произведя стандартный!!! стеклопакет (герметики-бутил и полисульфид). Какой силикон при монтаже окон использовал наш клиент (уважаемая оконная фирма) 3 года назад знает только он сам.... ремонт окон исключен
  10. posska

    Потек бутил

    формула 4-10-4-10-4 везде,т.е. версия 1 полностью отпадает, к сожалению в вопросах наличия и идеинтичности водоотводных(вентиляционных) отверстий в фальце створки и фальце глухой части- полный чайник, т.к. занимаемся производством стеклопакетов. я согласна полностью с мыслью о несовместимости герметиков, но к сожалению это мнение не подтверждено никакими документами и каждый раз при возникновении подобной проблемы начинаются препирательства со стороны оконной и стеклопакетной фирмы....и в нашем случае... увы...вопрос тоже не решится...
  11. posska

    Потек бутил

    да нет, разговор об окнах в загородном коттедже, одна и та же картина во всех окнах...ну, да я писала об этом вначале...
  12. posska

    Потек бутил

    обратились за экспертизой в Институт Окна, заключения пока нет, но основная версия- это выдавливание герметика (бутила) оконным профилем из-за резкой просушки помещения. Но как это объясняет разжижение бутила? ( при вскрытии сп бутил как крем). При осмотре сп после демонтажа, на торцевой части сп на полисульфиде, именно на той камере (2-х камерные сп) где потек бутил силикон, на внешней камере (уличной) силикона нет и нет разжижения бутила!
  13. систему дуплекс может монтировать любой стеклопакетчик, кто имеет навыки работы со шпросами
  14. господа, давайте научимся читать....я писала, что раскладка в виде дистанционной рамки
  15. это были не мы , мы только начали, делаем в очень небольших объемах из-за отсутствия спроса, претензий пока не поступало... S-S, а как вы выходите из положения при сборке двухкамерного сп с дуплексом? делаете двухкамерный с 16-ми рамками?
  16. бред- это бессвязная неосознанная речь...включите фантазию внутри стеклопакета делается раскладка в виде дистанционной рамки, имитирующая присутствие нескольких стеклопакетов, фотку размещу позже. Да, с этой системой раскладки есть проблема, внутри сп образуются дополнительные ребра жесткости, которые не позволяют стеклу реагировать на перепады давления. Предупреждаем клиента заранее о данной проблеме.
  17. Duplex- фальш-рамка, устанавливаеся в сп как шпрос, имитирует несколько окон в одном сп. Снаружи стеклопакета закрывается фальш-накладкой.
  18. На слово людям не верю давно... За разъяснение спасибо, действительно не изучала ГОСТы СССР, работала уже со стандартами РФ
  19. ГОСТ 30733-2000 "Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием" пункт 8.1 не допускается..., если кратко, К-стекло боится механических повреждений о твердые предметы, ударов, очистки жесткими щетками без подачи воды и длительного присутствия влаги на поверхности стекла. Так что, если стекло будет стоять в цехе, вряд ли с ним что-то случится...
  20. Здорово! вот только градация М1-М7 относится к качеству стекла, а не к толщине....и 8М1 также корректна, как и 4М7....
  21. posska

    Криптон

    Два года назад делали сп для бассейна 6СтопсолСуперсильверСlear-12TGI+Kr-6LowE-10TGI+Kr-4.4.2LowE. Это был наш первый опыт- караул конкретный!!! коммерсанты забрали заказ из-под носа конкурентов, снизив цену, а расхлёбывало эту кашу производство....учились на своих ошибках, переводя дорогостоящее сырье...сработали в минус. Заказчику важно было соответствие фактических данных по теплотехническим и аккустическим свойствам расчетным, поэтому изготовленные сп проходили проверку в испытательных центрах...и с этим был натуральный гемор.
  22. проанализируйте, каких габаритных размеров сп обычно схлопываются... от перепадов давления ( из теплого помещения в холодное) страдают в первую очередь квадратные стеклопакеты от 1,0м*1,0м... у нас были случаи, когда партия 2-х камерных с 10-ми рамками схлопнулась в холодном складе заказчика. ну и конечно, обратите внимание на качество стекла...
  23. обязательно подключите к своим исследованиям поставщика полисульфида, пусть пришлют своего представителя... хотя, конечно, если заливка на роботе без пузырей, то вероятнее всего дело не в герметике, но лишним не будет с ними проконсультироваться... а соотношение пытались менять? температура в цеху? дополнительных нагревательных приборов в непосредственной близости нет?
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.