Размеры окна в проёме с четвертями диктуются размерами со стороны улицы. Сделайте замер по четвертям и тогда их можно сравнить с размерами окон.
Из моей практики - в кирпичном доме четверти глубокие, так что похоже на правду. Хотя глубокие четверти следует компенсировать доборными профилями, чего не сделали. Вполне возможно, что в целях экономии - Вам пришлось бы заплатить за них. Качество крепления окон такое, что можно говорить о необходимости перемонтажа. Заодно можно и доборы установить (если оплатите).
-
13 часов назад, newsolutions сказал:
ИМХО в данном случае ветровая нагрузка не причем.
Проверяется элементарно: открыть створки, нагрузка пропадает, а значит должен пропасть и прогиб.
Только не понятно, чего гадаем? Уже написали: схемы, размеры, фотографии и т.д. - потом можно и найти, почему должно быть хорошо, а получилось ... замечательно.
-
1 час назад, Пыль сказал:
Требования бойцов 01.
Для частного жилого здания, до 3-х уровней, не нормируется.
- 1
-
По высоте окна замерщик конечно подстраховался, но мне кажется, что речь идет о паре сантиметров. Для приближения к старому уровню подоконника пришлось бы срубать наружную нижнюю четверть. Не всегда это возможно.
- 1
-
Ещё бы пару фотографий: общий вид изнутри и с наружной стороны. Судя по последней фотографии - снизу минимальный зазор около 50мм. Возможно, что где-то ещё что-то мешало. Резинку можно поправить, ручки должны быть на одной высоте (если это не балконная дверь и окно). Использовать такие деревяшки как опоры - мягко говоря "неправильно".
-
Пожалуй, что с одной оговоркой: Если договор не противоречит законам РФ.
-
В алюминии делали, делают и будут делать. НО! Для объектов побольше, чем одна дверь можно даже с гарантией, если использовать профиль премиум класса, усиленную фурнитуру, ограничители открывания 90 градусов, добавить точек прижима, вклеить стеклопакет, ограничить пользование дверью разницей температур наружного и внутреннего воздуха <45 градусов, а также не пользоваться дверью при экстремальных порывах ветра... И ценник со сроками накрутить в 2-3 раза.
Или фрамуга?
-
Судя по видео - какой-то брак с уплотнением. Что говорят подрядчики? Там устранить - на 15 минут.
- 1
- 1
-
Даёшь законные глушняки!?
-
6 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Здравствуйте!
1) Предусмотрено проектом переоборудование холодного балкона в тёплый?
2) Предельные отклонения проемов предъявляемые к монтажу изделий соответствуют?
Такие вопросы на вопрос обычно появляются у тех, кто хочет с умным видом отвести заслуженный кнут о своей опы.
1. Задуть немного пены и приклеить что-то типа нащельника. Так, чтобы он перекрывал деформацию стыка.
2. Стиз-А хороший герметик. Хотя мне больше нравится решение, когда козырёк с большой вертикальной полкой сначала вплотную (через герметик) крепится к плите, а уже потом устанавливается окно. Тогда веркикальная полка козырька будет работать как четверть и хорошо защитит пену от солнца с наружной стороны.
- 3
-
4 часа назад, Rexther сказал:
Жена сказала - сегодня "День без макияжа". Праздник такой оказывается есть!
Давайте выпьем и за этот чудесный День!
Главное самому не спросить её: "Сегодня праздник - День без макияжа?". А то ответ может быть неожиданной сковородой!
-
С праздником! И гордиться своей работой!
- 3
-
5 часов назад, newsolutions сказал:
В общем сделали эту работу.
Школа? Детский садик? То-то забор с такими пиками...
-
4 часа назад, newsolutions сказал:
Можем довести разбор этого примера до конца, думаю это аткульно.
Думаю, что это вполне по силам. Основная проблема в этом случае - когда начинают без понимания подтягивать "шаблонный" расчёт ко всем случаям. А практика показывает, что формула одна, но чтобы её заполнить - надо оценить все нюансы объекта. Именно поэтому стараюсь не приводить универсального решения, в самом казалось бы банальном заказе требую большой пакет документов. А расчётно-пояснительные записки набираю в Ворде каждый раз новые.
Раз уж взялся за гуж... Планирую, что буду писать "сочинение". Как РПЗ. Но на ближайшую неделю срочная работа. Предлагаю подождать, или может кто ещё начнёт?
- 2
-
Расчёт чего? Повторюсь: Техсвидетельство + испытания -> сравнить цифры-> выбрать меньшие ->сравнить с нагрузками (получить у проектировщика). И проверить по Техсвидетельству допустимые условия использования (к вопросу о 35мм).
Судя по Вашим вопросам - Вам надо обратиться к своему проектировщику.
-
Всё довольно просто:
Берёте Техсвидетельство на нагели, проводите испытания на объекте, сравниваете результаты и по меньшему из них - сравниваете с расчётными нагрузками на узел крепления. Смущает (очень сильно) расстояние до края бетона в 35мм. Скорее всего это мало и именно это вызывает претензии у заказчиков.
-
19 минут назад, dizelo сказал:
Какая же тупая тема.
Да ладно, Вам! Дайте сначала дождаться визга, что "5 страниц исписали, а ни одного ответа по сути, тоже мне, профессионалы!“
- 1
- 1
-
Тонна с лишним - вес окошка?
-
Это что-то около 1000 за окно... Прикиньте, сколько успеете за какое-то время. Допустим 2-х комнатная получится 3-4 тысячи. Чьи расходники, инструмент, замеры, логистика, количество заказов, их разброс по карте, транспорт... Какой уровень зарплат в Вашем районе... Выгонит ли жена с такой зарплатой из дома или приголубит...
Как вопрос поставлен, так на него и ответили. В смысле - никак...
- 1
-
7 часов назад, Айрат-МТ сказал:
Специально при заказе поинтересовался откуда вид? Сказали изнутри. Когда получил мягко говоря "был обескуражен", все двери были с открыванием в другую сторону. Начали разбираться... Оказалось, что я должен был понимать, что вид оттуда, куда открывается. Т.е. если дверь открывается наружу, то и смотреть на нее надо снаружи. А если на картинке блок окон с наружной дверью то и смотреть на нее надо с 2х сторон!!! Так что согласовывая заказ, предполагайте заранее, что имеете дело с людьми обладающими не очень адекватным мышлением.
“Сказали... “ - не имеет никакого веса. Противоположная сторона всегда будет говорить, что “не так поняли". Значение имеет только то, что написано. Что мешало так и написать на эскизе, например: "вид изнутри, открывание наружу..."?
- 1
-
4 часа назад, DMetrio сказал:
Так и есть. Применение вклейки стеклопакетов позволяет снизить потребные моменты инерции армирования. И скоро на фоне перманентного роста цен на сталь себестоимость вклейки станет ниже затрат на армирование.
Ага, ага... Раму тоже будут вклеивать? А петли крепить к стеклу? А поставщики комплектации для вклейки - терпеливо ждать, когда же снизятся цены на сталь?
- 1
-
В 26.05.2021 в 13:25, sputnik70 сказал:
вставке распорок в раму на стеклопакеты для ликвидации прогибов
Тогда нагрузка ляжет на стеклопакеты, что недопустимо и вполне возможно, что нижние начнут трещать. Хотя могут и простоять некоторое время, ожидая неблагоприятного стечения обстоятельств.
Надо нижние ячейки разделить пополам вертикальным импостом и в месте его установки подложить под раму опору. Но это очень затратный метод (нижние стеклопакеты на выброс). Скорее всего застройщик будет упираться. Как компромиссный вариант - отметить такую возможность и получить гарантию, что с первой же трещиной нижнего пакета - заменят все с установкой импоста.
Пилястры и переклинка стеклопакетов естественно не отменяются.
- 1
-
6 часов назад, Borislav Ivantyany сказал:
Да всё верно, это Alumark S-70 и ROTO. Их каталоги в открытом доступе на сайте ТБМ, в разделе - "технические каталоги" можно найти и алюминиевые профили и фурнитуру к ним.
По запросу " Alumark в DWG" - любой интернет поисковик отправляет на ресурс от куда можно скачать все профили Алюмарка в DWG.
Спасибо за наводку, посмотрел и понял, в чём такая разница: В фурнитуре ROTO заложены ОКНА, а в Алютехе серия для ДВЕРЕЙ, и соответственно, фурнитура накладная и встроенная, порог из рамы и низкий... Пока разглядывал Roto - вспомнил, как несколько коттеджей смонтировал с такими окнами. Ещё раз спасибо, вспомнил молодость!
- 1
-
52 минуты назад, AL Project & Steel сказал:
Алюмарк S70, фурнитура roto.
В каталогах, что в свободном доступе, про гармошку одна страница. Сможете прислать, посмотреть материалы поподробнее? Какая-то засада, если у одних - отдельный каталог, а у других - одна страница?
Разгерметизация стеклопакетов в деревянной конструкции
в Стекло и стеклопакеты
Опубликовано:
Я бы ругался именно на сочетание этих факторов! Мы так и не увидели никакого чертежа узла, поэтому можно ещё добавить отсутствие вентиляции фальца стеклопакета. Если бы это был только один фактор, то как мне кажется - близкое расположение, но не прямой контакт, несовместимых герметиков такого бы эффекта не дал. А деформации "рамы" скорее привели бы к разрушению стекла, а не герметика. А так получается, что один фактор поддавливает, другой подтачивает... Плюс возможное отсутствие вентиляции (чтобы "подтачитель" не выдыхался). Плюс подсос влаги из стены к фальцу, а там (судя по фотографии) места маловато для всех. Плюс (возможно) стеклопакет постоял без отопления и деформации увеличились из-за этого...