  1. 15 часов назад, Rexther сказал:

    Я не готов что-то говорить о кислотах

     

    13 часов назад, Turbych сказал:

    Всё таки дерево, его так колбасит пока усядется да усушится...

    Я бы ругался именно на сочетание этих факторов! Мы так и не увидели никакого чертежа узла, поэтому можно ещё добавить отсутствие вентиляции фальца стеклопакета. Если бы это был только один фактор, то как мне кажется - близкое расположение, но не прямой контакт, несовместимых герметиков такого бы эффекта не дал. А деформации "рамы" скорее привели бы к разрушению стекла, а не герметика. А так получается, что один фактор поддавливает, другой подтачивает... Плюс возможное отсутствие вентиляции (чтобы "подтачитель" не выдыхался). Плюс подсос влаги из стены к фальцу, а там (судя по фотографии) места маловато для всех. Плюс (возможно) стеклопакет постоял без отопления и деформации увеличились из-за этого...

    • Like 1
    • Upvote 1
  2. Размеры окна в проёме с четвертями диктуются размерами со стороны улицы. Сделайте замер по четвертям и тогда их можно сравнить с размерами окон.

    Из моей практики - в кирпичном доме четверти глубокие, так что похоже на правду. Хотя глубокие четверти следует компенсировать доборными профилями, чего не сделали. Вполне возможно, что в целях экономии - Вам пришлось бы заплатить за них. Качество крепления окон такое, что можно говорить о необходимости перемонтажа. Заодно можно и доборы установить (если оплатите).

  3. 13 часов назад, newsolutions сказал:

    ИМХО  в данном случае ветровая нагрузка не причем.

    Проверяется элементарно: открыть створки, нагрузка пропадает, а значит должен пропасть и прогиб. 

    Только не понятно, чего гадаем? Уже написали: схемы, размеры, фотографии и т.д. - потом можно и найти, почему должно быть хорошо, а получилось ... замечательно. 

  4. По высоте окна замерщик конечно подстраховался, но мне кажется, что речь идет о паре сантиметров. Для приближения к старому уровню подоконника пришлось бы срубать наружную нижнюю четверть. Не всегда это возможно. 

    • Like 1
  5. Ещё бы пару фотографий: общий вид изнутри и с наружной стороны. Судя по последней фотографии - снизу минимальный зазор около 50мм. Возможно, что где-то ещё что-то мешало. Резинку можно поправить, ручки должны быть на одной высоте (если это не балконная дверь и окно). Использовать такие деревяшки как опоры - мягко говоря "неправильно".

  6. В алюминии делали, делают и будут делать. НО! Для объектов побольше, чем одна дверь можно даже с гарантией, если использовать профиль премиум класса, усиленную фурнитуру, ограничители открывания 90 градусов, добавить точек прижима, вклеить стеклопакет, ограничить пользование дверью разницей температур наружного и внутреннего воздуха <45 градусов, а также не пользоваться дверью при экстремальных порывах ветра... И ценник со сроками накрутить в 2-3 раза.

    Или фрамуга?

  7. 6 часов назад, Андрей Викторович сказал:

    Здравствуйте!

    1) Предусмотрено проектом переоборудование холодного балкона в тёплый?

    2) Предельные отклонения проемов предъявляемые к монтажу изделий соответствуют?

    Такие вопросы на вопрос обычно появляются у тех, кто хочет с умным видом отвести заслуженный кнут о своей опы.

    1. Задуть немного пены и приклеить что-то типа нащельника. Так, чтобы он перекрывал деформацию стыка. 

    2. Стиз-А хороший герметик. Хотя мне больше нравится решение, когда козырёк с большой вертикальной полкой сначала вплотную (через герметик) крепится к плите, а уже потом устанавливается окно. Тогда веркикальная полка козырька будет работать как четверть и хорошо защитит пену от солнца с наружной стороны. 

    • Upvote 3
  8. 4 часа назад, Rexther сказал:

    Жена сказала - сегодня "День без макияжа". Праздник такой оказывается есть! :D

    Давайте выпьем и за этот чудесный День!

    Главное самому не спросить её: "Сегодня праздник - День без макияжа?". А то ответ может быть неожиданной сковородой! :megalol:

  9. 4 часа назад, newsolutions сказал:

    Можем довести разбор этого примера до конца, думаю это аткульно.

    Думаю, что это вполне по силам. Основная проблема в этом случае - когда начинают без понимания подтягивать "шаблонный" расчёт ко всем случаям. А практика показывает, что формула одна, но чтобы её заполнить - надо оценить все нюансы объекта. Именно поэтому стараюсь не приводить универсального решения, в самом казалось бы банальном заказе требую большой пакет документов. А расчётно-пояснительные записки набираю в Ворде каждый раз новые.

    Раз уж взялся за гуж... Планирую, что буду писать "сочинение". Как РПЗ. Но на ближайшую неделю срочная работа. Предлагаю подождать, или может кто ещё начнёт?:thumbsup:

    • Upvote 2
  10. Расчёт чего? Повторюсь: Техсвидетельство + испытания -> сравнить цифры-> выбрать меньшие ->сравнить с нагрузками (получить у проектировщика). И проверить по Техсвидетельству допустимые условия использования (к вопросу о 35мм).

    Судя по Вашим вопросам - Вам надо обратиться к своему проектировщику.

  11. Всё довольно просто:

    Берёте Техсвидетельство на нагели, проводите испытания на объекте, сравниваете результаты и по меньшему из них - сравниваете с расчётными нагрузками на узел крепления. Смущает (очень сильно) расстояние до края бетона в 35мм. Скорее всего это мало и именно это вызывает претензии у заказчиков.

  12. Это что-то около 1000 за окно... Прикиньте, сколько успеете за какое-то время. Допустим 2-х комнатная получится 3-4 тысячи. Чьи расходники, инструмент, замеры, логистика, количество заказов, их разброс по карте, транспорт... Какой уровень зарплат в Вашем районе... Выгонит ли жена с такой зарплатой из дома или приголубит... 

    Как вопрос поставлен, так на него и ответили. В смысле - никак... 

    • Like 1
  13. 7 часов назад, Айрат-МТ сказал:

    Специально при заказе поинтересовался откуда вид? Сказали изнутри. Когда получил мягко говоря "был обескуражен", все двери были с открыванием в другую сторону. Начали разбираться... Оказалось, что я должен был понимать, что вид оттуда, куда открывается. Т.е. если дверь открывается наружу, то и смотреть на нее надо снаружи. А если на картинке блок окон с наружной дверью то и смотреть на нее надо с 2х сторон!!!  Так что согласовывая заказ, предполагайте заранее, что имеете дело с людьми обладающими не очень адекватным мышлением.

    “Сказали... “ - не имеет никакого веса. Противоположная сторона всегда будет говорить, что “не так поняли". Значение имеет только то, что написано. Что мешало так и написать на эскизе, например: "вид изнутри, открывание наружу..."?

    • Upvote 1
  14. 4 часа назад, DMetrio сказал:

    Так и есть. Применение вклейки стеклопакетов позволяет снизить потребные моменты инерции армирования. И скоро на фоне перманентного роста цен на сталь себестоимость вклейки станет ниже затрат на армирование.

    Ага, ага... Раму тоже будут вклеивать? А петли крепить к стеклу? А поставщики комплектации для вклейки - терпеливо ждать, когда же снизятся цены на сталь? :megalol:

    • Upvote 1
  15. В 26.05.2021 в 13:25, sputnik70 сказал:

    вставке распорок в раму на стеклопакеты для ликвидации прогибов

    Тогда нагрузка ляжет на стеклопакеты, что недопустимо и вполне возможно, что нижние начнут трещать. Хотя могут и простоять некоторое время, ожидая неблагоприятного стечения обстоятельств.

    Надо нижние ячейки разделить пополам вертикальным импостом и в месте его установки подложить под раму опору. Но это очень затратный метод (нижние стеклопакеты на выброс). Скорее всего застройщик будет упираться. Как компромиссный вариант - отметить такую возможность и получить гарантию, что с первой же трещиной нижнего пакета - заменят все с установкой импоста.

    Пилястры и переклинка стеклопакетов естественно не отменяются.:thumbsup:

    • Upvote 1
  16. 6 часов назад, Borislav Ivantyany сказал:

    Да всё  верно,  это Alumark S-70 и ROTO.   Их каталоги  в  открытом  доступе на  сайте  ТБМ,  в разделе - "технические  каталоги"  можно найти и алюминиевые  профили и  фурнитуру к ним.   

    По запросу  " Alumark  в DWG" - любой  интернет поисковик отправляет на  ресурс от куда  можно скачать все  профили Алюмарка  в  DWG. 

    Спасибо за наводку, посмотрел и понял, в чём такая разница: В фурнитуре ROTO заложены ОКНА, а в Алютехе серия для ДВЕРЕЙ, и соответственно, фурнитура накладная и встроенная, порог из рамы и низкий... Пока разглядывал Roto - вспомнил, как несколько коттеджей смонтировал с такими окнами. Ещё раз спасибо, вспомнил молодость! :thumbup: