Перейти к публикации
forum-okna.ru

temp

Участник
  • Публикации

    436
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    1

Сообщения, опубликованные пользователем temp

  1. Вот такой важный момент. У меня проем там не толстый. Один кирпич – 120 мм, упираться пилястру некуда. Вопрос - этот пилястр снаружи должен упираться в потолок и основание, или просто прикручивается к раме, например, как тот же эркер (концы эркера висят в воздухе), и тем самым создает жесткость?

    120 - это считается, вообще, полкирпича (кирпич - это вдоль или 2 боком рядом). При сверлении может лопнуть или после...

    • Upvote 1
  2.  

     

    ..... грядут времена, когда остекление перестанет быть энергетической дырой здания.

    Формула пакета примерно такова: 4i 16Ar 4 16 Ar 4i Ug = 0.64 W/m2K, но обязательное условие g (SF) = 0.60 %.

     

    Я не проектировщик, а просто оконщик. :)

     

    А нельзя ли пояснить эта SF, которой не менее 60%, где в этой формуле, или это относится к чему-то другому?

  3. Вот какой вопрос, прошу совета.

    В ПВХ системах существует Z and T-образная створка дверная, для внутреннего и наружного открывания. Если с технической стороны все понятно, то по эксплуатации есть вопросы.

    Поставил я обычную балконную дверь в теплый сарай, открыванием наружу и обнаружил, что в мороз промерзает низ рамы. Форс мажор конечно большая влажность от скотины, но все же, видно, что не хочет так работать створка... перевернул ту же дверь наоборот, открывание внутрь. Зиму перезимовали нормально.

    Хотелось бы услышать ваших рекомендаций основанных на реальном опыте! Если например в коттедже делать входную дверь из ПВХ, без тамбура, какую створку лучше использовать, Z или Т?

    Прошу отталкиваться не от ПП, а от реального опыта эксплуатации и обслуживания таких дверей.

     

    Прежде всего - регион? Система профильная? Артикул рамы, створки по договору? А по прикидке - если это дверной профиль 58-60 мм, он 2-камерный (обычно), в одной камере - армирование, другая к улице, по теоретическому расчёту можно и безразлично какая сторона. Но в реальности могло получиться, что положение армирование к улице - камера в помещение - выгоднее по температурному режиму на конкретном участке двери.

     

    А в жилое помещение ставить такую дверь, за которой надёжно, не к ночи будет сказано, всякое бывает и ПВХ-дверь хороша там, где на звук разбитого стекла, кто-нибудь да выглянет и полиция приедет. (А такое не всегда даже в "ихних парижах").

     

    Если от этого отвлечься, то по строительным нормам, входная - открывание наружу, строй надзор иной вариант не принял бы.

     

    А чтобы нЕ промёрзло - многокамерный профиль по грамотному расчёту спеца грамотной фирмы.

     

     

    Ну и что, у меня три двери внутрь с люм. порогом, в минус 20 аж кости ломит, когда под дверью на коврике сплю, "патамушто" кафель.

    Извиняюсь конечно, так может написать мой кот - если бы мог писать.

  4. Эк красиво кодекс написали, нужно будет дома сп...здить скопировать текстовку.

    Только насчёт соблюдения законов они чуть погорячились – эдак, если "бешеный принтер" с подачи Яровой нам законов напечатает - за..шься соблюдать.

     

    Как-то вместо по законам нужно "по совести будет вставить, ну или "по понятиям".

    • Upvote 1
  5. Высоцкий - гений, и у него могли быть озарения, но для частушек этого не требовалось - в тех годах 70-х как раз был нефтяной кризис в обратную сторону - нефть резко дорожала.

    Это потом в 80х понижение цены на нефть.

    • Upvote 1
  6. Изобретения, конечно, хорошо, только пластиковые окна не лучше, а долговечнее, и материал проще в изготовлении, чем древесина (даже если сравнить со столяркой).

    А свобода - вот в Римской империи свободы было - завались, в том числе и с п...дорами, на любой вкус. Не пережили... У обезьян тоже свободы побольше. Вряд ли в обезьяньем обществе большинство счастливее, чем в человеческом.

  7. Уже две недели обсуждается эта тема! И вот какое мнение у меня сложилось, форумчане - это какой-то развод. ...........

     

    Все нормально с ТС, я встречался с людьми такого типа на новом для них направлении, все вопросы логичны.

    • Upvote 1
  8. 1,5 года, физ-мат характеристики хуже, чем у ВЕКА, но их "хуже" лучше, чем у иных имеющих протоколы испытаний и прочее.

    А бумажки и протоколы на форуме спрашивать - глупо. В случае чего - имеют силу только документы, полученные от Производителя - по почте или эл. почте.

    • Upvote 1
  9. Ситуация такова: клиент работает со мной в одном помещении. Человек начал направо и налево всем сообщает, что у меня плохие окна, отпугивая моих клиентов.

    ...............................

    Допустим, я заказываю окно на другом заводе, делаю монтаж. Клиент доволен, слухи уже не распускает. Но не получится ли с другим заводом такой же ситуации?

     

    А кто Вам сказал, что на Ваш положительный поступок сосед ответит адекватно? Что ему физически мешает и дальше:

    .................. не успокаивается и все равно всем дает "рекомендации" по поводу нашей фирмы, я теряю потенциальных клиентов.

     

    Может он прав, и окно не так гламурно, как должно было быть за его деньги, а может быть так самоутверждается.

  10. 1. Герметичность окна.
    2. Мягкое открывание и закрывание окна.
    3. Минимальный износ трущихся поверхностей.
    4. Способ регулирования прижима створки.

    только что не

     

    Герметичность, а нормированное ГОСТ воздухопропускание

    и не

    "Способ регулирования прижима створки", а "регулирование прижима створки".

     

    Отчет в техническом смысле вероятно должен представлять сечение зоны замены уплотнителя - схематично, сечение уплотнителя - натуралистично и гигиенический сертификат на оный.

  11. Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5 °C, Вт / (м×К) не более 0,037

     

    толщина считаем 0,024 м и 0,032м

     

    Теплопроводность 32мм =0,037/0,032 =1,0 с чем то Вт / (....×К)

    коэфф сопротивления теплопеередаче - величина обратная теплопроводности

    коэфф сопротивления теплопередаче = 1 Вт / (....×К), + альфа с теплой стороны + альфа с хол стороны~1,09

     

    коэффициэнт сопротивления теплопередаче заполнения сэндвичем 32мм примерно 1,09 метр квадратный * К / Вт

    коэффициэнт сопротивления теплопередаче заполнения сэндвичем 24мм примерно 0,75 метр квадратный * К / Вт

    - из физических свойств пенопласта

    (перевернуть 0,037/0,024 = 0,66 +0,09)

    • Upvote 1
  12. У нас в городе есть на 13 этаже глухарь вместо трёхстворчатого окна (полностью глухое окно без перемычек 2100*1450 где-то). Вот я хожу мимо и думаю, это насколько клиент с продавцом попались жадные и бестолковые?

     

    Нужно относиться "на позитиве" - это панорамное остекление.

    • Upvote 2
  13. Я думаю, "звездец" наступит не оборудованию, но вашим заготовкам,

    "не вы...вайтесь, дорогой слушатель, ставим вам так полюбившуюся песню "Валенки".

    В системе

    оборудование - бита - саморез по толстому армированию что-нибудь да свернётся, хоть и тот же саморез, один пенёк останется.

    1,5 - наш идеал, 1,75 - оглядкой да вручную.

  14. Вариантов лично я предложить не могу (я в Дмитрове), но вот информацию, где вы с женой территориально - нужно добавить. Если в небольшом городе, типа Дмитрова, но на ж.д., рассматривайте вариант - ездить каждый день в большой город на работу.

    Из Дмитрова люди ездят в Москву 1,5 часа. Из Савелова в Москву, не знаю, сколько по времени.

    Узнайте, нет ли беженцам льгот на проезд. Сейчас даже мелкому без справки из школы неполный билет не продадут.

     

    Ищите в госучреждениях, сейчас они богаче частных.

    • Upvote 1
  15.  

    Решить полностью нельзя, снизить смертность - можно. Если из 100 детей погибнут не 100, а 50 - это уже прогресс.

    Для закрытых автомобилей можно придумать датчики присутствия, температуры и углекислого газа, которые включат сигнализацию, откроют дверь и т.д. Вариантов много.Обсуждается же предложение об установке датчиков, не позволяющих сесть за руль пьяным.

    Гибель детей в ДТП. Уже широко используются детские сиденья.

    Гибель в лифте. Совершенствовать надо системы безопасности "антидурак".

     

    Таки позвольте с конца:

    - В Дмитрове лифтом оторвало (уже не помню что) вполне взрослой родительнице - поставила ногу-руку лифт придержать, а двери не сработали на открывание.

    - Гибель детей в ДТП - не вижу, чтобы детей гибло больше, чем взрослых.

    - Датчики наличия и прочее - чем больше датчиков, тем больше вероятность не завестись, не открыться, не закрыться, загореться, наконец, и за это все из своего кармана.

     

    Как-то не «тудысь европеська цывилизация поперла». Дети - типа высшая ценность. И сидит такое сокровище за компом, бабушку с её просьбой сходить за чем-нибудь чуть ли не нах..й посылает. Был бы мой - маваши в голову, не дойдет - на списание.

    Не ценность дети, а смена поколений, и должно их быть 3-5 штук, тогда они и друг за другом присмотрят, и случись что (а случайную и неслучайную смерть никто не отменял) - не свет померк, а горе, но 2-4 при тебе и умнее стали.

  16. ИМХО.

    ................ дети выпадают не только из современных окон, проданными не очень отзывчивыми на его идею оконщиками, но и из окон советского, российского и зарубежного производства, не всегда могущих быть оснащенными приспособлениями для окон с фурнитурной обвязкой. Как быть в этих случаях? Одними ручками с замком не отделаешься в этих случаях. Есть, что предложить, или тут затык?

     

    С точки зрения выпадения, советская столярка гуманнее. Она с 2-мя ручками. 2-ая выше. Совсем мелкий не достанет. Это современные окна с их "экстра" удобством, что 1 ручкой клиент может в любое положение. В советской столярке для проветривания форточка - поди залезь, раньше нае...шься внутрь комнаты.

    • Upvote 1
  17. Существует система "предупреждений" клиентов (или вообще всех, с кем имеешь дело - партнеры, потребители) - это собственное "ТУ", зарегистрированное (сейчас уж не помню, где), поставленное официально на учет.

    В этом ТУ почти во всех главах описания продукта пишется: согласно требованиям "ГОСТ на стеклопакеты" (кто делает окна - на окна), а где в ГОСТе не описано точно или есть особенности, вписывается:

    в вашем случае, например: "фирма изготавливает стеклопакеты по нормам ГОСТ и согласно КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ заказчика стеклопакетов" с таким-то ассортиментом раскладки - ссылка на Каталоги производителя (раскладки). И вэлком - заказчик стеклопакетов - проектируй так, чтобы не звенело.

    Хочешь, заложи клей в проектную документацию - тебе изготовитель за клейку счет выставит.

    Хочешь, спроектируй свой узел крепления - привези детали для него.

    Изготовитель делает по нормам ГОСТ и по твоей документации.

     

    P.S. А в договоре, конечно, ссылка на изготовление - по ГОСТ и ТУ.

    ТУ в доступе в офисе - для ознакомления без выноса за пределы и копирования.

  18. И я об этом же... пойду на guns.ru, сброшу пар. Там я тоже TheKogt. :)

     

    Привет комрад, а я там tempest, здесь 3 буквы донабрать поленился... А чего напрягаться-то, если звенит, вон у Тарковского в "сталкере" в конце девочка (ребенок сталкера) взглядом стакан двигает. Стекла при этом звенят и, зал смотрит - шедевр, говорят, у Тарковского... Есть домашние бытовые звуки, присущие конкретному месту. Люди в поезде под стук колёс спят - ни у кого претензий нет.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.