Уважаемые коллеги!
У меня к вам следующий вопрос:
Понятно, что ПО в плане заполнений ориентированна на стеклопакеты. У меня же есть необходимость внести в базу систему офисных перегородок.
И всё хорошо, пока я использую перегородки в одну линию остекления.
Создаю заполнения для стекла толщиной 4мм, 5мм, 6мм. Прописываю уплотнения, штапики, и тд Всё замечательно. Но когда встаёт вопрос о заполнении в две нити, я в растерянности.
Наверное нужно по опыту, который описан выше, создавать что-то типа @стеклопакета, в котором вставкой прописывать два стекла? И для каждого там же уплотнитель? А ведь вариантов много: @4+6, @4+5, @4+4, @5+6, @5+5, @6+6... А ещё может быть одно закалённое, другое нет, или наоборот или оба... а одно из них с матовой плёнкой и т.д. Как быть?
Да и это не главное. Вопрос в том, какую толщину для этого виртуального пакета указывать? Вы же понимаете, что каждое стекло идёт на своё посадочное место и просто суммировать толщины нельзя. Получится 6+5=11мм, а такую толщину для стекла (например) эта система не поддерживает. Или вводить дополнительные артикулы типа @5мм, @6мм и тд? И для стеклопакета например @6+5 (состоящего из стекла 5мм и @6мм(фактически=0мм)) указывать толщину в 5мм ... но тогда неправильно будет считаться уплотнитель (я так понимаю он будет браться из заполнения для одной линии заполнения которая прописана для одинарного стекла толщиной 5мм)?
Помогите, а то голова может взорваться.