Репутация

  1. *** Ваше "пожелание" надо воспринимать как шутку? теоретически расчитать все возможно, но такая постановка задачи напоминает по сложности расчет микроклимата в кабине истребителя! которую сейчас совершенно безуспешно пытаются решить для истребителя "5-го поколения". это примерно то же самое - что декларация о о достижениях в области нанотехнологий (наноафор) - при полном развале науки , образования, промышленности для квартир, коттеджей - вполне достаточно просчитать 2-3 варианта циркуляции воздуха , например зимний режим осенний, летний Несколько раз мы решали задачи связанные с созданием АСУ систем ОВиК хотя задачи и были решены, надо сказать само название АСУ систем ОВиК - большей частью декларация. дело в том, что чаще всего под термином "АСУ систем ОВиК" понимается набор датчиков - которые располагаются в помещении "исходя из здравого смысла и интуиции" и исполнительного механизма такая система работает на самом примитивном уровне, совершенно не учитывая последствия изменения режима работы системы ОВиК. Реальные же АСУ для систем ОВиК имеют "матрицу знаний" - это результаты расчетов большого кол-ва возможных вариантов работы системы ОВиК и главное АЛГОРИТМ "реакции" системы на показания датчиков! Например такая система работает в аэропорту г.Мюнхена Иногда мы выполняем расчеты для домашних кинотеатров в частных коттеджах - где "трудящиеся" хотят смотреть кино в комфортных условиях.... Достаточно сложные расчеты требуются для бассейнов, в том числе для бассейнов в "коттеджах"...
  2. не совсем так.... дело в том , что для расчет распределения температур в ограждающих конструкциях - нужен коэффициент теплопередачи на внешней поверхности коэффициент это не является КОНСТАНТОЙ для всей поверхности окна и\или ограждающей конструкции при решении задач "внешней аэродинамики" - определяются значения коэффициента теплопередачи на внешних поверхностях рекомендуемые значения в СНиП - скорее всего какие-то "среднестатистические" данные ..... как следствие - "окна плачут"....
  3. Выпадение конденсата зависит от: температуры поверхности влажности воздуха атмосферного давления таким образом Ваша задача должна быть чуть-чуть конкретизирована - с указанием атмосферного давления можно выполнить расчет имеющегося окна и стены при заданной разнице температур - и получить температуру внутренней поверхности окна и стены Поскольку температура на поверхностях будет РАЗЛИЧНАЯ говорить о точке росы - т.е. возможности выпадения конденсата имеет смысл для каждой конкретной точки на поверхностях окна и стены т.е. Вам нужно ориентироваться на область поверхности - где температура будет минимальной
  4. чуть-чуть вводной информации =========================== Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования. Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей. Для существующих систем ОВиК - такие расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК. На этапе предварительного проектирования системы ОВиК, результаты численного моделирования – ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют: • спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК. • получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК. • глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования. Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения. Численное моделирование , в отличие от традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул, позволяют представить / увидеть / проанализировать работу самых сложных систем ОВиК в 3-х мерной постановке. Численное моделирование позволяет значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК, выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний). Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК – при модернизации \замене технологического оборудования, изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения (изменения планировки) и пр..
  5. Моделирование вентиляции воздуха в помещении серверной. http://www.cae-services.ru/data/150M.pdf Пример решения задачи вентиляции и обогрева помещения. Вариант обогрева в зимнее время. http://www.cae-services.ru/data/22M.pdf "Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна". http://www.cae-services.ru/data/34M.pdf Вентиляция зала ледовой арены. http://www.cae-services.ru/data/129M.pdf "Моделирование вентиляции помещения большого объема". http://www.cae-services.ru/data/44M.ppt "Расчет вентиляции, тепловой конвекции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях. http://www.cae-services.ru/data/15M.ppt Расчёт кондиционирования воздуха во внутренних помещениях зданий. http://www.cae-services.ru/data/131M.pdf "Вентиляция цеха завода пластмасс" http://www.cae-services.ru/data/31M.pdf Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна. http://www.cae-services.ru/data/256M.pdf
  6. Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования. Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей. Для существующих систем ОВК наши расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК. На этапе предварительного проектирования системы ОВиК, результаты численного моделирования – ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют: • спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК. • получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК. • глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования. Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения. Выполняемые инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул, позволяют представить / увидеть / проанализировать работу самых сложных систем ОВиК в 3-х мерной постановке. Численное моделирование позволяет значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК, выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний). Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК – при модернизации \замене технологического оборудования, изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения (изменения планировки) и пр..
  7. что бы задачу решить - ее нужно сначала сформулировать - написать техническое задание т.е. нужна конкретика сформулируйте - эскиз и описание просьба\предложение: - если у Вас конкретный вопрос - пишите мне по эл.почте? v-moscow@yandex.ru *** думаю, что не стоит заниматься перепиской по этому вопросу на форуме.
  8. если задача на масштабная - т.е. 2-х мерная - то проще ее решить заново, чем искать в архивах и потом уговаривать заказчика - что бы он разрешил публикацию результатов расчетов. пришлите чертежи\эскиз - посмотрю если задача не большая - сделаю бесплатно - как будет свободное время - потихоньку... - между проектами но в этом случае - все результаты расчетов - будут опубликованы
  9. "похожий" расчет выполняли - примерно год назад - но боюсь что отчет и мат.модель уже не найдем....
  10. Основная цель расчетов - это получение информации о теплотехнических характеристиках изделий (окон) и как следствие - сравнение нескольких вариантов Кроме того - полезно понимать что получится - если рассматривать конкретное окно вместе с ограждающей конструкцией - стеной, кровлей (иногда заказывают расчет окон в верхних этажах зданий - где крыша - одновременно является потолком) Полезно так же понимать - как "правильно" установить "хорошее" окно - в "хорошую" стену? т.е. моделировать узел заделки - конструкция такого узла и технология\качество монтажа окон - часто не менее важно, чем само качество окон 1. по распределению теплового потока можно понять - где нужно менять конструкцию и\или материал - что бы теплопроводность или обратная ей характеристика термическое сопротивление были бы более-менее "равномерные" 2. предсказание возможности выпадения конденсата - мест "промерзания" 3. сравнения различных конструкций и мотивированность применения новых материалов. 4. Понимание того - какими свойствами будет обладать конструкция окна - которое еще не производится! т.е. экономия времени и денег на производство экспериментальных моделей и проведение натурных экспериментов стоимость производства экспериментальной модели и натурные эксперименты - как правило на ПОРЯДКИ дороже расчетов - численного моделирования! Время на проведение натурных экспериментов так же на много больше, чем время на проведение расчетов! Кроме того - сами натурные эксперименты - до начала проведения - крайне желательно так же предварительно "обсчитать" что бы понимать что, где и в каких диапазонах нужно измерять! Что касается Вашего вопроса об определении температурно-влажностного режима помещений - то я его не понял. Провести расчет любого КОНКРЕТНОГО помещения при конкретных условиях можно - т.е. определить как распределяется температура, влажность, концентрацию газов и хим веществ в помещении, в том числе и при условии работы в помещении систем ОВиК - более подробную см.ниже. Если Вы имеете ввиду возможность создания "универсальной" методики-формулы - увы - это невозможно в принципе! ================================================== Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования. Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей. Для существующих систем ОВиК такие расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК. На этапе предварительного проектирования системы ОВиК, результаты численного моделирования – ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют: • спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК. • получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК. • глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования. Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения. Численное моделирование , в отличие от традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул, позволяют представить / увидеть / проанализировать работу самых сложных систем ОВиК в 3-х мерной постановке. Численное моделирование позволяет значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК, выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний). Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК – при модернизации \замене технологического оборудования, изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения (изменения планировки) и пр..
  11. О каких собственно расчетах идет речь?
  12. Вы хотя бы примерно знаете СКОЛЬКО стоит продувка в аэродинамической трубе? Кроме того - в аэродинамической трубу Вы сможете продуть лишь уменьшенную модель!!! Как можно достоверно пересчитать результаты продувки с модели на реальное сооружение ? Теория подобия - тут ре работает по многим причинам! Опять шаманские коэффициенты будут Вам продавать как дополнение к результатам продувки в трубе?!
  13. Решение задачи о распространение тепла в сечении оконного профиля - стационарная постановка 1. Сетка КЭ 2. Распределение температуры 3. Распределение плотности теплового потока внешняя температура -35 внутренняя температура + 20 В связи с тем, что решалась ЛИНЕЙНАЯ задача в стационарной постановке. *** сетка КЭ не очень "плотная", но вполне достаточная для хорошей интерполяции полученных результатов. Теплопроводность всех материалов (в том числе и воздуха) задавалась как функция от температуры, что оказалось весьма важным. Не учет этого факта - как показали расчеты может дать "отклонение" до 10%, а в отдельных случая до 15% в модели отражено РЕАЛЬНАЯ передача тепла через поверхности контакта тепла - т.е. использовались РЕАЛЬНЫЕ - полученные из экспериментов - значения теплопроводности для контактов между различными материалами. Как показали расчеты - не учет этого фактора может вносить ошибку до 10% Коэффициенты теплопередачи на внешних поверхностях - принимались как "константы" - постоянные численные значения, так и функции температуры материала и\или воздушного потока. Результаты расчетов для "первого" варианта конструкции профиля окна, сравнивались с натурными экспериментами - которые проводил заказчик. "Отличие" результатов расчетов от экспериментальных данных не превышали 5-6%. Результаты расчета помогли "заказчика" подобрать оптимальным размеры и материалы. ======================================================= Был проведен "тестовый" расчет по определению коэффициента теплопередачи Решалось две задачи 1. "внешняя" задача аэродинамики здания - с целью определения ветрового давления на ограждающие конструкции и получения "общей" картины течения вокруг здания в стационарной постановке 2. "Локальная" задача обдува окна - с целью получения РЕАЛЬНЫХ значений коэффициента теплопередачи по площади окна и прилегающей области стены - 1 метр во все стороны от внешнего периметра окна. К сожалению , заказчик не дал разрешения публиковать результаты расчетов, а выполнять такие расчеты - бесплатно - для статьи - пока нет времени. Однако можно совершено однозначно утверждать - что коэффициент теплопроводности - не может рассматриваться как константа по площади окна - при наличии "сильного" ветра. ======================================================== Полученное распределение температур по сечению и проведенные термопрочностной расчет - показал, что при разнице внутренней и наружной температур - имеют место деформации, которые могут оказывать влияние на теплопроводность "контактов" между элементами окна.
  14. Писать разного рода гадости и клевету под псевдонимами - "не красиво".... Наша фирма существует и успешно работает с 1992 года
  15. Если администратор форума не будет против - выложу расчеты систем ОВиК по различным категориям помещений
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.