  1. В среду измеряю. Делал небольшой тестер для проверки блоков, у него можно откинуть концевой блок KL9010 и измерить питание на K-Bus шине.
  2. Контроллер построен на базе Beckhoff Industrial PC C6240-1031 2012 года, с ним проблем нет. Проблема в коплерах K-Bus шины, но уже вроде как наметилось решение, чаще контролировать фильтры в вентиляции шкафов, и попробовать развязать питание K-Bus шины от BK1250.
  3. У K-Bus 5в питание по документации https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/bk11x0_bk1250/2180689419.html&id=6843412217909892410 Сейчас хочу договориться с руководством что б купили KL9400, попробую его вставить после bk1250, и прописать через SystemControl в TwinCat, по идеи он не должен никак изменять программу, если прокатит, то поставлю везде где стоят BK1250, ну и скажу пускай цеховые электрики чаще чистят и меняют фильтра в кондиционерах и вентиляторах охлаждения, бо в этих шкафах стоят привода Lenze а они еще те утюги.
  4. В шкафах пыли нет, а вот за грязные фильтры на вентиляторах и на кондиционерах цеховые электрики уже отгребали и ни раз. Это скорее всего и приводит к выходу BK1250, но вот он не должен палить все устройства на шине которую питает, а тут конструктивно получается что при пробое полевиков 24В идет на шину питания Kbus, очень хорошо видно на схеме подключения которую ART выложил и далее все что там висит выгорает.
  5. Резные столы 2013 года, линия ламинации 2014-2015, какие 18 лет. По поводу стабильности питания, если б были броски или просадки ты выходило бы из строя много оборудования, в этом цеху установлена еще линия по производству стекла с покрытием Buhler на ней тоже стоят контроллеры Beckhoff но там нигде не используются блоки BK1250 и таких проблем нет, а эта проблема с массовым выходом блоков Beckhoff только там где стоят BK1250 для питания K-Bus. И выходят они, тут с ART полностью согласен, из-за выхода микросхем 4906 (сборка полевиков), и именно как их защитить тут и обсуждалось, причем здесь внешнее питание.
  6. У BK1250 максимальный ток питания K-Bus 500mA, а на 24В выходы питание 10А. Вот, а если после BK1250 вставить KL9400, по идеи он должен будет развязать питание K шины, и тогда будет сгорать только BK1250?
  7. KL9400 у нас нет, шина запитана через BK1250. вот как выглядит корзина на PBS линии ламинации: EK1100, EL6751 -3шт, BK1250, KL1404-3шт, KL9100, KL2404, KL9100, KL2404-2шт, KL9010. Вот при такой установке вышли из строя KL1250, все KL1404, все KL2404, остальные блоки все исправны. Это AC377, 8 разрядный регистр на D триггерах.
  8. Вот фото внутренностей сначала самый первый сгоревший BK1250 с RPS, больше всего сгорел потому что его тыркали несколько раз пока нашли что именно он выбивает автомат. Потом менее подгоревший BK1250 c BRXY, а на PBS не успел сгореть но он пробит. И фото последствий на KL1404 и KL2404 фото внутренностей
  9. Блоки питания стоят DRP240-24 10A поэтому вряд ли в них причина, да и по заземлению тоже мало вероятно, потому что после замены на новые блоки они работают без проблем в первом случае уже больше года. Вот про пыль может быть, но не из-за ее присутствия (шкафы внутри чистые), а вот фильтры для вентиляции в шкафах пару раз ловил цеховых электриков что не чистят, поэтому больше склоняемся что может из-за недостатка вентиляции, в BK1250 сгорает сборка полевиков АО4906, все таки Beckhoff допускает установку своих контроллеров вертикально, но притом рекомендует их ставить горизонтально, для лучшего охлаждения путем конвекции. Это ладно, но непонятно почему за BK1250 выходят из строя микросхемы например BK108A Beckhoff (K-Bus интерфейс на KL1404 и KL2404) ведь как писал ART назначение BK1250 именно защищать внутреннюю шину, а тут происходит наоборот. Причем модули KL9100 (подача питания) никак не страдают хотя и стоят между вышедшими из строя модулями входов и выходов, кстати это показывает что пробой идет именно по шине K-Bus т.к. внутреннее ножи питания между BK1250 и KL9100 разделены. В принципе эта ситуация происходит редко, резные столы у нас где-то с 2012-2013 года, а линия ламинации с 2013-2014, до этого у нас не было оборудования на Beckhoff контроллерах, но сейчас еще запустили линию по производству стекла с покрытием, и там тоже частично организовано управление на Beckhoff, поэтому не совсем приятная ситуация.
  10. Народ может подскажете еще одну проблемку, пока встречалась только на оборудовании Lisec, 2 раза на резных столах (разных) на секциях RPS и BRXY, 1 раз на линии ламинированного стекла на секции PBS выходной портал. Проблема заключается в том что выбивает автомат 24В который питает блоки контроллера, далее выясняется что выгорел формирователь питания внутренней шины в BK1250 Beckhoff (коплер внутренней шины K-Bus) и он за собой выпаливает контроллеры шины K-Bus на всех последующих блоках по которым шел обмен в этот момент. В итоге за раз выходит из строя порядка 6-7 входных и выходных модулей. Причину так и не можем пока выявить, думали может где то было кз по входу или выходу, но при прозвонке ничего на корпус не звонилось, и при замене всех модулей на исправные все нормально работает дальше. Просто как то накладно каждый раз по половине корзины контроллера менять. Может кто сталкивался с таким, и нашел какое решение?
  11. Все разобрались, залип механический концевик на ESL по оси Х, поэтому VB считал что режущая голова по оси Х находится в зоне модуля VB, и что бы недопустить столкновения он недавал двигаться модулю VB.
  12. Не соглашусь, тестором вы увидите что пришло напряжение на вход контроллера но если вышел из строя оптрон по входу внутри блока контроллера вы не увидите это тестором, Twincat показывает состояние входов и выходов самого контроллера, т.е. то что он принимает и выдает в режиме онлайн. Тут больше вопрос что он проверяет при базировке модуля VB, есть подозрение что стопорит нож разрезать пленки расположенный на голове VB там стоит потенциометр и мы не знаем какое значение на нем должно быть, при переходе в ручную он подымает и опускает нож, но вот что происходит в автомате? скорее всего он должен выставляется на определенное значение тока вот на какое счас в поднятом положении 800 в опущенном 20000.
  13. Работу датчиков смотрели на входах контроллера через TwinCat. Так дело в том что ось Х базируется и становиться в работу, а вот модуль VB почему-то не идёт на базировку а стопориться на этом шаге и стоит ждёт.
  14. Здравствуйте После очередного включения возникла проблема, не базируется модуль VB, при нажатии базировки почти сразу появляется сообщение " А114 не достигнуто основное положение" в дебаггере пишет что "145 = ожидайте базировки оси X" но ось X сбазирована и стоит в исходной точке. Вроде все датчики проверили, перезалили образ и старые рабочие параметры, ничего не помогает. Запускали базировку через TwinCAT управление осью VB (напрямую приводу) он базирует нормально т.е. привод и двигатель исправны. Может кто подскажет в чем может быть дело. До того как все это началось стол работал нормально выключили на 2 суток, включили и все началось оператор говорит что никуда не лазил.
×
×