А если, для стеклопакета весом 716 кг, при длине ригеля =4630 мм, опорную пластину сделать длиной 200 мм (кстати Ruslan R был прав, когда 20 апреля 2015г. писал в одном из чатов: Кстати ширина опорной подкладки для стеклопакета шириной 3000мм должна быть 200мм.), тогда получаем напряжение в усе ригеля: 160,8 МПа, что меньше критической величины в 215 МПа.
На фото Абсолютно живые окна. Крайне не советую, что-либо менять.
Чистые, ухоженные. Можно смазать оконные механизмы.
Возможно, проблема с воздухообменом.
Ради интереса, произвел расчет в программе Солидворкс, вообщем если взять ригель длиной 4630 мм и применить стандартную усиленную опору (длиной 100мм), тогда при весе стеклопакета 716 кг (или 358 кг на опору), опорная пластина буквально рвет ус ригеля, т.е происходят необратимые пластические деформации:
Замените уплотнители если они испорчены. обведите закрытые створки карандашом и посмотретие равномерно ли они заходят на раму.
П.с. Между створками наклеен какой то наличник. Или что это?